Disculpa, no quería ofenderte¡¡
Me refiero a las técnicas constructivas, el botijo está hecho de barro y los ladrillos también... Por tanto yo siempre digo que en españa tenemos los botijos más caros del mundo y es dificil gastar poca energía para mantener un botijo caliente cuando su tendencia es a enfriar su interior... Especialmente en contrucciones de hasta los años 90.
Referente a las centralitas es lo que te comentaba, es importante que sea flexible en su programación para poder ajustar la temperatura máxima, mínima, curva, corrección de la curva en base al aislamiento y la inercia térmica, correción de la influencia de la temperatura ambiente en la temperatura de impulsión, etc.
También debe controlar las condiciones de desconexión adecuadamente, es decir: Evitar sobretemperatura en el suelo en caso de avería de la válvula de 3 vias, regulación de la temperatura en caso de heladas, etc.
Otro tema importante para ahorrar combustible es que la centralita decida la temperatura a la que se caliente el tanque de inercia, ya que no es lo mismo calentar permanentemente a 60ºC para garantizar el ACS a poder calentar sólo 40ºC con la misma caldera.
Referenciado al esquema que adjunté, la temperatura que calcula la centralita debe garantizarse en S4, así si sólo se precisan 38ºC en el suelo la caldera sólo calienta hasta 40ºC en el tanque, sin embargo en días frios cuando la temp del suelo debe ser 48ºC (ejemplo) la caldera garantiza los 50ºC en S4, durante las horas de sol la energía solar carga el acumulador de arriba hacia abajo evitando el arranque de la caldera cuando las temperaturas de impulsión son bajas.
Saludos¡
Por cierto estaré por Madrid a final de semana¡
Cita:
Iniciado por Atruss Estas llamando botijo a mi casita¡¡¡¡¡¡ jajajaja. Ya os pondre fotillos.
Ok, entonces ya lo voy entendiendo, de todas maneras, yo no soy muy de centralitas, normalemente las centralitas que he visto instaladas con suelo radiante, no van muy bien ya que el suelo radiante tiene mucha inercia y tarda mucho en cambiar de tamperatura por lo que la centralita no hace mas que cambiar el paso de caudal de abierto a cerrado y al final tienes un problema. A no ser que esa centralita que tu me indicas este pensada para suelo radiante.
Por lo que veo entonces la instalacion esta muy sobredimensionada, creo que un un deposito de 500L y un par de paneles como mucho va que se mata. |