Unhappy Calculo de bomba de recirculacion ACS

Hola!.
no estoy seguro de haber puesto el post en el sitio correcto, por lo que pido perdón si lo he hecho mal...

Estoy realizando un proyecto de ACS para mas de 100 viviendas divididas en varios bloques. En uno de ellos, tengo mas de 40 viviendas, y usando el software solarium me sale una bomba en el primario pequeña ( 0.84 m3/h y 0.24 m.c.a) pero en el secundario me salen unos datos de 6 m3/h y 16 m.c.a. , algo que me parece muy exagerado, aunque tengo un anillo de unos 200 metros aproximadamente.

No se como justificar el calculo de esta bomba. He intentado realizarlos manualmente, pero siempre me falta algún dato, o me da algo totalmente diferente.

Saludos y gracias de antemano!
Responder Citando
  #2 (permalink)  
Antiguo 14-nov-2008
JJ.Alamansa JJ.Alamansa está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: junio-08
Ubicación: Galicia - Viveiro
Mensajes: 39
JJ.Alamansa va por buen camino
Predeterminado Re: Calculo de bomba de recirculacion ACS

Podrías dar mas información del software que has utilizado? Me seria muy útil. Muchas Gracias
Responder Citando
  #3 (permalink)  
Antiguo 14-nov-2008
Davidtfe Davidtfe está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: julio-08
Ubicación: Tenerife
Mensajes: 4
Davidtfe acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: Calculo de bomba de recirculacion ACS

Hola. Bueno, el software es el cte-solar. El programa está bastante completo, y te facilita los cálculos bastante. Imagino que podrás descargarlo por algún lado. Yo no lo puedo poner por aquí porque no lo tengo en mi casa, sino en el trabajo y protegido. Si necesitas alguna otra cosa, avisa e intaré ayudarte un poco más
Responder Citando
  #4 (permalink)  
Antiguo 16-dic-2008
tinoquevedo tinoquevedo está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: junio-08
Ubicación: Canario
Mensajes: 57
tinoquevedo acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: Calculo de bomba de recirculacion ACS

Hola,

Ya solucionastes tu problema? Lo digo porque hace tiempo ya..

Avisame y te ayudo si lo necesitas
Responder Citando
  #5 (permalink)  
Antiguo 16-dic-2008
Davidtfe Davidtfe está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: julio-08
Ubicación: Tenerife
Mensajes: 4
Davidtfe acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: Calculo de bomba de recirculacion ACS

Hola!. Pues la verdad es que la obra se paró, y le envíe todos los datos y cálculos pendiente solamente de ese parámetro.... De momento escapo gracias a que está parada, asi que toda ayuda es bienvenida... Gracias de antemano
Responder Citando
  #6 (permalink)  
Antiguo 16-dic-2008
tinoquevedo tinoquevedo está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: junio-08
Ubicación: Canario
Mensajes: 57
tinoquevedo acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: Calculo de bomba de recirculacion ACS

Hola,

No es lo mismo la prevision de caudal que hacemos con el CTE HE4 para el primario que para la distribucion de agua caliente sanitaria con el CTE HS4.

Otra cosa tambien es que en el primario solo contemplamos las perdidas de carga del tramo mas desfavorable, la perdida de carga de los colectores de solo una bateria, las perdidas del intercambiador y las singularidades del tramo mas desfavorable ( no contemplamos la presion del punto de consumo como en el HS4 ni la altura geometrica al ser un circuito cerrado)

Esa es la razon de porqué te sale una bomba mas grande en la distribucion de ACS. La perdida de carga será mucho mayor, ademas de que la prevision de caudal en l/s aplicando coeficientes de simultaneidad y demas es mucho mayor.

Espero haberte ayudado saludos paisano...Yo soy un canario de las palmas que vive en madrid
Responder Citando
  #7 (permalink)  
Antiguo 16-dic-2008
Davidtfe Davidtfe está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: julio-08
Ubicación: Tenerife
Mensajes: 4
Davidtfe acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: Calculo de bomba de recirculacion ACS

Muchas gracias paisano! Voy a repasar los cálculos, ya que es más que lógico lo que dices. Pero me da que me daría una bomba aun demasiado grande ( aununque mejor pasarse por exceso que por defecto..) ahora esoty de vacaciones.., pero en cuanto vuelva, intentaré resolver elproblema y lo comentare por aqui. Saludos!
Responder Citando
  #8 (permalink)  
Antiguo 16-dic-2008
tinoquevedo tinoquevedo está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: junio-08
Ubicación: Canario
Mensajes: 57
tinoquevedo acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: Calculo de bomba de recirculacion ACS

Hola,

No te preocupes.

Otra cosa:

El caudal de consumo para 100 viviendas no es que me parezca demasiado elevado para la distribucion de ACS, pero sí que me parece muy pequeña la perdida de carga de acs.

Recuerda para el conusmo de ACS cogemos el tramo mas desfavorable:

Pmin= Hg+Ha+PCtramos+ PCsingularidades+Ppunto de consumo mas alejado

Pmax = Pmin+3 bar

La casa IDEAL, serie HYDRO, tiene bombas como esa y para mas presion. Dos en paralelo funcionando alternativmente.

Saludos
Responder Citando
Respuesta


Etiquetas
acs, bomba, cálculo, recirculación

Herramientas
Desplegado

Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes

Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Activado


Temas Similares
Tema Autor Foro Respuestas Último mensaje
calculo bomba recirculación JBQ Solar térmica 9 17-oct-2011 00:47
BOMBA DE RECIRCULACIÓN spidersun Solar térmica 4 30-jul-2011 10:20
Bomba recirculación renova2 Solar térmica 4 22-feb-2008 23:11
1 bomba o 4 bombas de recirculacion bujalance Solar térmica 2 12-feb-2008 00:28
Bomba recirculacion Chemlag Solar térmica 5 09-mar-2007 11:26


La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 09:53.


Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.7