Tema: Vaso de expansión a.c.s

  1. #1
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Mensajes
    23

    Predeterminado Vaso de expansión a.c.s

    Hola a todos:

    Necesito, por favor, un método para calcular el vaso de expansión de una instalación de agua caliente sanitaria.

    El método para cálcular el vaso de expansión del "primario" de los captadores solares ya lo conozco, pero no conozco el método para cálcular el vaso de la parte de agua caliente sanitaria.

    Un saludo.

  2. #2
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo y Santiago
    Mensajes
    2,162

    Predeterminado Re: Vaso de expansión a.c.s

    Lo que buscas esta en la norma UNE 100155, aunque te adelanto que el vaso de expansión en ACS va a salir de un volumen considerable si tienes acumulador, y que no es obligatorio aunque si aconsejable (como se ha tratado en otros temas)

    El volumen total del vaso se calcula como:

    Vt = V x Ce x Cp

    Donde V es el volumen de agua dentro de la instalación Ce es el coeficiente de expansión y Cp el de presión.

    Ce = (-1,75 + 0,064·t + 0,0036·t^2)·10e-3 para temperaturas de hasta 70ºC

    Cp = PM / (PM - Pm)

    Donde

    PM = 0,9·P valvula de seguridad + 1
    Pm = Presión de llenado en el punto donde esta el vaso + 1

    Debería bastar.

    Saludos.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial

  3. #3
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Mensajes
    23

    Predeterminado Re: Vaso de expansión a.c.s

    Gracias Bruno.

  4. #4
    Fecha de ingreso
    oct 2008
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    113

    Predeterminado Respuesta: Vaso de expansión a.c.s

    Una consulta.,

    Dónde es la mejor ubicación de este vaso de ACS?

    Saludos y muchas gracias.

  5. #5
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo y Santiago
    Mensajes
    2,162

    Predeterminado Respuesta: Vaso de expansión a.c.s

    En la parte baja, conectado directamente al acumulador.

    Saludos.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial

  6. #6
    Fecha de ingreso
    oct 2008
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    113

    Predeterminado Respuesta: Vaso de expansión a.c.s

    Osea, debe estar instalado en la entreda de agua fría o en la salida de agua caliente?

    Gracias !

  7. #7
    Fecha de ingreso
    ago 2010
    Ubicación
    zafra
    Mensajes
    6

    Predeterminado Respuesta: Vaso de expansión a.c.s

    Es indiferente, pero mejor en la entrada justo despues de la valvula de cerrado y la de antirretorno, junto a la de seguridad.

    Un saludo.


Temas similares

  1. Vaso de expansion
    Por charrua en el foro Solar térmica
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 05/08/2008, 17:17
  2. Vaso de expansión
    Por Vicente M en el foro Solar térmica
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 29/05/2008, 13:53
  3. vaso de expansion
    Por calsol en el foro Solar térmica
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 05/04/2008, 15:15
  4. Vaso de expansión
    Por coni en el foro Solar térmica
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 24/01/2008, 16:43
  5. Vaso de expansión
    Por Xavi C en el foro Solar térmica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 07/10/2007, 23:08

Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2012 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46