Os pongo en antecedentes, a ver si los calculos son correctos... Fabrica con 40 duchas. En cada turno se pueden llegar a usar las 40 duchas a la vez. Precalentamos con solar en un acumulador y con caldera de gasoil en otro. Antes de las duchas colocamos una mezcladora. Si atendemos al HS4 del CTE: Caudal instantaneo agua fria por ducha = 0.2 dm3/s Caudal instantaneo ACS por ducha = 0.1 dm3/s Primera duda.- Como en la mezcladora tenemos ACS + Agua fria de red: Caudal instantaneo final = 0.3 dm3/s Si multiplicamos por 40 duchas, factor de simultaneidad 1 porque puede ocurrir que se duchen 40 a la vez: Caudal que debe pasar por la mezcladora = 12 dm3/s = 720 l/min. ¿No es un caudal demasiado alto? Me cuesta encontrar mezcladoras que me proporcionen dicho caudal... ¿Me estoy equivocando en algo? |
![]() |