Hola pescachus, perdón por contestar tan tarde pero no he visto el post hasta hoy mismo.
En un principio las fórmulas están bien, las he comprobado y no veo errores. Si alguien más experto del foro nos da su opinión, puede que vea algo raro en las fórmulas del documento word adjunto a la plantilla, que es el que contiene las fórmulas utilizadas, pero repito que en un principio están comprobadas y están conformes a los pasos que se deben dar para calcular el vaso. Puede que la plantilla calcule el vaso un pelín sobredimensionado (por el10% de incremento de la Pm), pero esto sólo contribuye a una mayor seguridad de la instalación, nunca te creará problemas de sobrepresiones ni te saltará la válvula de seguridad.
El volumen nominal del vaso sale de multiplicar el volumen útil de la instalación por el factor de presión de la misma, piensa que te sale un volumen del vaso de cerca del doble del volumen útil, ya que el factor de presión es de 1,88 y el volumen util de tu instalación no son 54 lts, sino 75.
A simple vista puede parecer un poco exagerado el vaso, pero teniendo en cuenta que en periodos de sobrecalentamiento se alcanzan temperaturas muy elevadas en los captadores y en todo el primario aumenta mucho la presión, y que el volumen de dilatación puede llegar a ser muy cercano al valor del volumen inicial de tu instalación no es de extrañar que te salga un vaso de estas dimensiones. En un principio me parece correcto.
Saludos