Ir a Solarweb.net - Energía Solar  

Solarweb.net Temas de Hoy Marcar Foros Como Leídos Grupos Quien Está en Línea
Retroceder   Foros de energía solar Solarweb.net > Energía solar > Solar térmica

Solar térmica Temas relacionados con las distintas aplicaciones del calor solar.

Respuesta
 
LinkBack Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)  
Antiguo 10-09-2008
Miembro del foro
 
Registrado: ago 2008
Ubicación: Barcelona
Posts: 4
pardal acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Recirculación en sistema directo multivivienda

Hola a todos,

Tengo una duda con el circuito de recirculación para edificios de multivivienda. La instalación que nosotros ofrecemos es en sistema directo con contadores de agua caliente en cada una de las viviendas y acumulación centralizada. Para diseñar el circuito de recirculación pienso en una circuladora de ACS con temporizador, es decir funciona cuando no hay consumo en las casas.

Mi problema viene a la hora de dimensionar esa circuladora, las que encuentro en el mercado, Wilo STAR Z-15TT o EcoWatt 1U, vehiculan caudales del orden de 0,1 a 0,5 m3/h, y elevan ese caudal a alturas del orden de 0,1 a 0,5 m.c.a.

Serian esas bombas suficientes para recircular por tuberias de DN20 que recorren en sentido inverso los montantes de distribución de 4, 5 y 6 alturas??.

Yo creo que sí, porque imagino que solo deben mantener temperatura, pero me da miedo que al instalarlas no puedan elevar el caudal de recirculacion y no lleguemos a cerrar el anillo.

Por otra parte, los temporizadores que incluyen este tipo de circuladoras, como se programan?? como sabemos cuando deben recircular si el consumo no tiene horario? Y si esta recirculando y alguien empieza a pedir consumo, como sabe la circuladora que debe detenerse??

Perdon por la ignorancia i gracias de antemano
Responder Con Cita
  #2 (permalink)  
Antiguo 10-09-2008
Miembro del foro
 
Registrado: jun 2006
Ubicación: Barcelona
Posts: 636
xavimarin va por buen camino
Predeterminado Re: Recirculación en sistema directo multivivienda

Me da la impresión que esas bombas son pequeñas....

Yo la bomba de recirculación la dejaría siempre encendida, como máximo la pararía por la noche (12 a 6?), normalmente consumen poco....

Por otro lado, no había oído nunca que hubiera bombas de recirculación que se encendieran solamente cuando no hay consumo...

Para el cálculo del caudal de retorno puedes utilizar lo que te dice el CTE HS5 (Salubridad).
Responder Con Cita
  #3 (permalink)  
Antiguo 10-09-2008
Miembro del foro
 
Registrado: ago 2008
Ubicación: Barcelona
Posts: 4
pardal acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: Recirculación en sistema directo multivivienda

Gracias Xavi,

Yo también creo que són muy pequeñas.

Otra duda al respecto de la vàlvula de tres vías que pongo para cerrar el anillo de recirculación, cual és la mejor manera de controlarla?, debe actuar por sonda en el retorno y desde el control solar? o deberia ser termostática? en este ultimo caso, al ser el diametro de entrada de ACS muy grande me sale una válvula caríssima!

Gracias por la pronta respuesta
Responder Con Cita
  #4 (permalink)  
Antiguo 10-09-2008
Miembro del foro
 
Registrado: jun 2006
Ubicación: Barcelona
Posts: 636
xavimarin va por buen camino
Predeterminado Re: Recirculación en sistema directo multivivienda

El retorno lo puedes derivar directamente a acumulador de caldera. Lo ideal sería colocar termostática a la salida, para mandar el agua a temperatura de uso (45ºC), no obstante con el nuvo RITE y el engorro de la legionela, te obligan a tener el agua en el punto más alejado a 50ºC, eso significa que debemos poner una termostática, en cada vivienda, justo después del contador y mezclando con fría. Si el acumulador lo tienes a 60ºC (que sería lo aconsejable), puedes mandar a 60 y mezclar en viviendas directamente, o bien colocar una primera termostática a la salida de acumulador que te baje un poco la temperatura (máximo a 53ºC). De esta manera no mandamos tan caliente y evitamos pérdidas...pero ya es rizar el rizo.
Responder Con Cita
Respuesta

Bookmarks

Herramientas
Desplegado

Normas de Publicación
Tu no puedes comenzar nuevos hilos
Tu no puedes publicar respuestas
Tu no puedes adjuntar archivos
Tu no puedes editar tus mensajes

BB code está habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Código HTML está deshabilitado
Trackbacks are habilitado
Pingbacks are habilitado
Refbacks are habilitado
Saltar a Foro


La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 20:32:06.


Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net

La energía | Energía solar térmica | Solar fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares | Directorio de empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar | Eventos energía solar
Nota legal | Quienes somos | Contactar | Enlázanos | Publicidad

Top50Solar Esp


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24