Ir a Solarweb.net - Energía Solar  

Solarweb.net Temas de Hoy Marcar Foros Como Leídos Grupos Quien Está en Línea
Retroceder   Foros de energía solar Solarweb.net > Energía solar > Solar térmica

Solar térmica Temas relacionados con las distintas aplicaciones del calor solar.

Respuesta
 
LinkBack Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)  
Antiguo 04-09-2008
Miembro del foro
 
Registrado: jul 2007
Posts: 3
duende23 acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Intercambiadores en viviendas Dimenesionado tubería

Muy buenas, a mi entender nadie tiene muy claro todavía, como se dimensiona la tubería para una instalación centralizada con intercambiador en cada vivienda (de la que yo personalmente no soy muy partidario, pero bueno las constructoras ya se sabe)
Aver si alguein pudiera echarme una mano y ayudarme con esta instalación:

- Edificio de 3 plantas, cada una de 4 pisos, en total 12 viviendas.
- 10 paneles y depósito de 1500 litros.
- Kit intercambiador en cada vivienda con fluxostato y valvula de 3 vías. El inercambiador de 740 l/h.

Para dimensionar el primario y el secundario no tengo problema, pero para el terciario ya si se me complica la cosa. Las tuberías del terciario serán en polietileno, y no se muy bien que diámetros poner, ya que si tengo q hacer pasar por cada intercambiador 740 l/h, me sandrían tuberías muy grandes, e oído que se aplica un coeficiente de simultaneidad como en fontanería pero no lo tengo claro. Se puede utilizar algún programas para calcular las tuberías del terciario?????
Dejo el esquema de principio para que lo podais observar y aver si podeis exarme una mano y que aprendamos todos, un saludo y gracias
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: pdf ESQUEMA PPIO.pdf (141,6 KB, 45 visitas)
Responder Con Cita
  #2 (permalink)  
Antiguo 04-09-2008
Miembro del foro
 
Registrado: ago 2008
Ubicación: Cantabria
Posts: 44
chmartinez va por buen camino
Predeterminado Re: Intercambiadores en viviendas Dimenesionado tubería

Hola, aparte de los consejos del Señor xavimarin y otros del foro, he investigado algunos apuntes de fontanería y he llegado a las siguientes conclusiones, que alguien me corrija si detecta algo erróneo:

1. Cuenta el número de servicios de ACS de cada vivienda, en baños, aseos y cocinas.

2. Aplícales el valor del caudal mínimo para cada uno de ellos, según corresponda, atendiendo al HS4.

3. En una sola vivienda, por ejemplo, imagina que tienes 6 puntos de consumo de ACS, y eso te da un caudal total de 0,6 l/s. Aplicas el factor de simultaneidad Kp = 1/raíz(n-1), donde n son tus 6 puntos de consumo, y resulta Kp = 0,44721. Nunca Fs debe ser menor de 0,20, si es así, pones 0,20 directamente. En resumen, para esa vivienda, el caudal simultáneo será 0,6 x Kp.

4. Tras hacerlo vivienda por vivienda, pasas a nombrar cada tramo que abastece a una vivienda y/o a un grupo de ellas. Si solamente abastece a una vivienda, considera el valor del caudal simultáneo que obtuviste en el paso anterior para ella. Si son más de una, aplicas otro factor de simultaneidad, un porcentaje P = (n+19)/10x(n+1), siendo n el número de viviendas que abastece el tramo.

Por ejemplo, tras calcular los caudales simultáneos de 2 viviendas, llegas a que el de una es 0,22 l/s y el de otra 0,3 l/s. El caudal simultáneo para el tramo que las alimenta será el sumatorio de todos los caudales simultáneos de las viviendas, en este caso 0,22 + 0,3 = 0,52 l/s, multiplicado por P.

Y así con cada tramo, lógicamente, observarás que, a medida que te acercas al tramo principal, aumentan los caudales de cada tramo, ya que vas alimentando cada vez a más viviendas.

Espero haberte servido de ayuda.
__________________
Un saludo.

César Herrera
www.alphatres.es
Responder Con Cita
  #3 (permalink)  
Antiguo 05-09-2008
Miembro del foro
 
Registrado: jun 2006
Ubicación: Barcelona
Posts: 636
xavimarin va por buen camino
Predeterminado Re: Intercambiadores en viviendas Dimenesionado tubería

En este caso no se trata de distribución de ACS, sino más bien de un caudal en circuito cerrado que alimenta los intercambiadores en vivienda.

Aquí puedes utilizar el factor de simultaneidad K = (19+N)/[10*(N+1)] (no bajando nunca de 0,2, así obtendrás un caudal pequeño pero según recomiendan algunas fuentes suficiente.

O puedes aplicar un factor de simultaneidad un poco más generoso, creo que es el que aplica gas natural, el cual desconozco.

Yo he dimensionado con el primero.

A decir verdad es una instalación que a la que haya 2 ó 3 consumos simultáneos, absorbe todo el caudal, pero según algunos cálculos estadísticos es suficiente. (fuente Wagner Solar).

Es una instalación un poco difícil de equilibrar, ya que corres el peligro quye todo el caudal se vaya por los primeros ramales. Así es importante que cada ramal presente una pérdida de carga lo más próxima posible, ya sea mediante retorno invertido o reduciendo diámetros.

Saludos.
Responder Con Cita
Respuesta

Bookmarks

Herramientas
Desplegado

Normas de Publicación
Tu no puedes comenzar nuevos hilos
Tu no puedes publicar respuestas
Tu no puedes adjuntar archivos
Tu no puedes editar tus mensajes

BB code está habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Código HTML está deshabilitado
Trackbacks are habilitado
Pingbacks are habilitado
Refbacks are habilitado
Saltar a Foro


La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 20:31:46.


Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net

La energía | Energía solar térmica | Solar fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares | Directorio de empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar | Eventos energía solar
Nota legal | Quienes somos | Contactar | Enlázanos | Publicidad

Top50Solar Esp


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24