  #11 (permalink)  
Antiguo 12-08-2008
Miembro del foro
 
Registrado: jul 2008
Ubicación: Soria
Posts: 44
Azimutante acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: Calefacción

No, claro, los 4000 l no sólo los calentaría con los captadores, también con la caldera... los captadores, (que voy a poner 30 m2 de captación) por otras cuestiones (porque tengo refrigeración en verano) sólo cubrirán un porcentaje de aporte de calor, pero el resto lo aportará una caldera. ¿Acumulo por separado el agua que calientan los captadores y el que calienta la caldera? (Olvidándonos del ACS)
Responder Con Cita
  #12 (permalink)  
Antiguo 12-08-2008
Miembro del foro
 
Registrado: jul 2008
Ubicación: Soria
Posts: 44
Azimutante acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: Calefacción

Por cierto, olvidé decirlo. Para las cargas térmicas empleo una aplicación (una hoja de Excel) del Ursa, del grupo Uralita. Se deben introducir los parámetros de la vivienda (dimensiones, orientación, aislamientos, ocupantes, etc, etc) y te hace los cálculos de la demanda de calorías y frigorías. Ya estaba en mi empresa cuando llegué... no sé de dónde lo han sacado... es que llevo muy poco tiempo ¿se nota?

Gracias por todo, un saludo.
Responder Con Cita
  #13 (permalink)  
Antiguo 12-08-2008
Moderador
 
Registrado: ago 2006
Ubicación: Vigo y Santiago
Posts: 1.837
brunomiranda se está empezando a ganar el aprecio del foro
Predeterminado Re: Calefacción

Creo que lo primero debes aclarar el esquema de principio que quieres usar, en el manual de Salvador Escoda S.A. - Suministros para instalaciones de Aire Acondicionado, Calefacción, Refrigeración y Aislamientos hay algunos que te pueden ayudar. Después pasa a los numeros.

Para 30 m2 de paneles me parece que 4000 litros de acumulación es excesivo.

Saludos.
__________________
Bruno
http://ingenierosindustriales.com
Responder Con Cita
  #14 (permalink)  
Antiguo 12-08-2008
Miembro del foro
 
Registrado: abr 2008
Ubicación: México
Posts: 8
Gstriatum acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: Calefacción

Cita:
Empezado por brunomiranda Ver Mensaje

Para 30 m2 de paneles me parece que 4000 litros de acumulación es excesivo.

Saludos.
Opino lo mismo, 4000 litros para 30 m2 de paneles es demasiado, no se van a dar abasto los paneles para 4000 l.
Responder Con Cita
  #15 (permalink)  
Antiguo 13-08-2008
Miembro del foro
 
Registrado: jul 2008
Ubicación: Soria
Posts: 44
Azimutante acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: Calefacción

Pero también hay que tener en cuenta la caldera... He mirado uno de los esquemas de Salvador Escoda y efectivamente, tanto el circuito solar como la caldera estaban conectados al mismo tanque... Sé que 30 m2 no me van a dar a basto para calentar 4000 l, pero por supuesto, para eso está la caldera... No sé si me explico...ay!
Responder Con Cita
  #16 (permalink)  
Antiguo 13-08-2008
Moderador
 
Registrado: ago 2006
Ubicación: Vigo y Santiago
Posts: 1.837
brunomiranda se está empezando a ganar el aprecio del foro
Predeterminado Re: Calefacción

Si te explicas, pero las calderas suelen tener suficiente con el volumen de agua que hay dentro de la instalación, no necesitando acumulación para el servicio de calefacción.

Saludos
__________________
Bruno
http://ingenierosindustriales.com
Responder Con Cita
  #17 (permalink)  
Antiguo 13-08-2008
Miembro del foro
 
Registrado: jul 2008
Ubicación: Soria
Posts: 44
Azimutante acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: Calefacción

Ok,muchas gracias, en ese caso calcularé el volumen del suelo radiante y lo restaré de los 4000l (eran 3000 y algo).

Un saludo y muchas gracias a todos!
Responder Con Cita
  #18 (permalink)  
Antiguo 13-08-2008
Miembro del foro
 
Registrado: jun 2006
Ubicación: Barcelona
Posts: 636
xavimarin va por buen camino
Predeterminado Re: Calefacción

Azimutante, con 30 m2, con 2000 litros tienes suficiente...

Si además tienes refrigeración en verano, piensa que la potencia que necesitarás será instantánea (sol=carga térmica), por lo tanto un acumulador demasiado grande te prejudica.

Yo pondría uno de 2000 para calefacción-frío y otro de x litros para ACS.

La caldera nunca la pondría apoyando el acumulador, sino en serie con el mismo, así obtienes mayor rendimiento.
Responder Con Cita
  #19 (permalink)  
Antiguo 13-08-2008
Miembro del foro
 
Registrado: jul 2008
Ubicación: Soria
Posts: 44
Azimutante acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: Calefacción

Xavimarin, la refrigeración la tengo con máquina de absorción de alimentación directa, sin acumulación, tengo algún post por ahí donde hablo de ello. Pero llevas razón en lo de los 2000 l. Y estudiaré lo de colocar la caldera en serie.

Muchísimas gracias de verdad a todos, cuando uno está empezando en este mundillo surgen muchas dudas y me estáis ayudando un montón. Ahora en agosto, que hay menos trabajo, cada día leo vuestros comentarios y empiezo a analizar todas las conclusiones ¡y estoy aprendiendo mucho!
Responder Con Cita
  #20 (permalink)  
Antiguo 13-08-2008
Miembro del foro
 
Registrado: jun 2006
Ubicación: Barcelona
Posts: 636
xavimarin va por buen camino
Predeterminado Re: Calefacción

Todas las máquinas de absorción alimentadas con agua caliente son de alimentación directa, no obstante cuando quieres apoyarlas con energía solar te ves forzado a realizar acumulacíón, ya sea en la generación de calor o de frío.

Por cierto, ¿de qué máquina se trata?
Responder Con Cita
Respuesta

Bookmarks

Herramientas
Desplegado

Normas de Publicación
Tu no puedes comenzar nuevos hilos
Tu no puedes publicar respuestas
Tu no puedes adjuntar archivos
Tu no puedes editar tus mensajes

BB code está habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Código HTML está deshabilitado
Trackbacks are habilitado
Pingbacks are habilitado
Refbacks are habilitado
Saltar a Foro


La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 21:14:22.


Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net

La energía | Energía solar térmica | Solar fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares | Directorio de empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar | Eventos energía solar
Nota legal | Quienes somos | Contactar | Enlázanos | Publicidad

Top50Solar Esp


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24