No, claro, los 4000 l no sólo los calentaría con los captadores, también con la caldera... los captadores, (que voy a poner 30 m2 de captación) por otras cuestiones (porque tengo refrigeración en verano) sólo cubrirán un porcentaje de aporte de calor, pero el resto lo aportará una caldera. ¿Acumulo por separado el agua que calientan los captadores y el que calienta la caldera? (Olvidándonos del ACS)
|
| |||
|
Por cierto, olvidé decirlo. Para las cargas térmicas empleo una aplicación (una hoja de Excel) del Ursa, del grupo Uralita. Se deben introducir los parámetros de la vivienda (dimensiones, orientación, aislamientos, ocupantes, etc, etc) y te hace los cálculos de la demanda de calorías y frigorías. Ya estaba en mi empresa cuando llegué... no sé de dónde lo han sacado... es que llevo muy poco tiempo ¿se nota?Gracias por todo, un saludo. |
| |||
|
Creo que lo primero debes aclarar el esquema de principio que quieres usar, en el manual de Salvador Escoda S.A. - Suministros para instalaciones de Aire Acondicionado, Calefacción, Refrigeración y Aislamientos hay algunos que te pueden ayudar. Después pasa a los numeros. Para 30 m2 de paneles me parece que 4000 litros de acumulación es excesivo. Saludos. |
| |||
| Opino lo mismo, 4000 litros para 30 m2 de paneles es demasiado, no se van a dar abasto los paneles para 4000 l.
|
| |||
|
Pero también hay que tener en cuenta la caldera... He mirado uno de los esquemas de Salvador Escoda y efectivamente, tanto el circuito solar como la caldera estaban conectados al mismo tanque... Sé que 30 m2 no me van a dar a basto para calentar 4000 l, pero por supuesto, para eso está la caldera... No sé si me explico...ay!
|
| |||
|
Si te explicas, pero las calderas suelen tener suficiente con el volumen de agua que hay dentro de la instalación, no necesitando acumulación para el servicio de calefacción. Saludos |
| |||
|
Azimutante, con 30 m2, con 2000 litros tienes suficiente... Si además tienes refrigeración en verano, piensa que la potencia que necesitarás será instantánea (sol=carga térmica), por lo tanto un acumulador demasiado grande te prejudica. Yo pondría uno de 2000 para calefacción-frío y otro de x litros para ACS. La caldera nunca la pondría apoyando el acumulador, sino en serie con el mismo, así obtienes mayor rendimiento. |
| |||
|
Xavimarin, la refrigeración la tengo con máquina de absorción de alimentación directa, sin acumulación, tengo algún post por ahí donde hablo de ello. Pero llevas razón en lo de los 2000 l. Y estudiaré lo de colocar la caldera en serie. Muchísimas gracias de verdad a todos, cuando uno está empezando en este mundillo surgen muchas dudas y me estáis ayudando un montón. Ahora en agosto, que hay menos trabajo, cada día leo vuestros comentarios y empiezo a analizar todas las conclusiones ¡y estoy aprendiendo mucho! |
| |||
|
Todas las máquinas de absorción alimentadas con agua caliente son de alimentación directa, no obstante cuando quieres apoyarlas con energía solar te ves forzado a realizar acumulacíón, ya sea en la generación de calor o de frío. Por cierto, ¿de qué máquina se trata? |
![]() |
| Bookmarks |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
|
|
La energía | Energía
solar térmica | Solar
fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares
| Directorio de
empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar | Eventos energía solar
Nota legal | Quienes somos |
Contactar | Enlázanos | Publicidad