Ir a Solarweb.net - Energía Solar  

Solarweb.net Temas de Hoy Marcar Foros Como Leídos Grupos Quien Está en Línea
Retroceder   Foros de energía solar Solarweb.net > Energía solar > Solar térmica

Solar térmica Temas relacionados con las distintas aplicaciones del calor solar.

Respuesta
 
LinkBack Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)  
Antiguo 07-08-2008
Miembro del foro
 
Registrado: ago 2008
Ubicación: Barcelona
Posts: 4
pardal acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Montantes de distribución grandes en multivivienda

Buenos días a todos.

Llevo leyendo las opiniones y consejos de este foro desde hace ya un tiempo y he podido sacar mucho provecho de la información que aquí se va compartiendo.

Por fin me he decidido a inscribirme y a participar aunque sea en forma de pregunta (espero que no siempre sea así y pueda también aportar).

Estoy realizando un diseño de multivienda con acumulación centralizada para un edificio de 44 viviendas (15+15+14). El circuito de distribución lo quería realizar en Polietileno reticulado. Al realizar la demanda del montante principal y aplicando los coeficientes de simultaneidad (por vivienda y por consumos) necesarios me encuentro con un caudal de casi 16 l/s. Eso representaria instalar (para mantener unas perdidas lineales de menos de 30 mmca/m) una tuberia de 110 x 10,1 mm. y se encarece enormemente la instalación. Mi pregunta és:

- Se pueden realizar los montantes en un material más barato y para los ramales utilizar Pe-x?

-De ser así. Que material me recomendariais?.

Gracias por adelantado.
Responder Con Cita
  #2 (permalink)  
Antiguo 09-08-2008
Miembro del foro
 
Registrado: jun 2006
Ubicación: Barcelona
Posts: 636
xavimarin va por buen camino
Predeterminado Re: Montantes de distribución grandes en multivivienda

16 l/s es demasiado. Yo revisaría los cálculos.
Responder Con Cita
  #3 (permalink)  
Antiguo 10-08-2008
Miembro del foro
 
Registrado: ago 2006
Ubicación: Rusia
Posts: 330
Igor Kasatkin va por buen camino
Predeterminado Re: Montantes de distribución grandes en multivivienda

Acerca del material si puedes usar PEX sin problema, sólo cumple direcciones del fabricante.
Acerca del caudal estoy de acuerdo con Xavi, le es excesivo.
Busca los postes que hayan en el foro, los compañeros expertos exponían todo con detallado.

Un saludo.
Responder Con Cita
  #4 (permalink)  
Antiguo 10-08-2008
Miembro del foro
 
Registrado: ago 2008
Ubicación: Barcelona
Posts: 4
pardal acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: Montantes de distribución grandes en multivivienda

Me estoydando cuenta que el coeficiente de simultaneidad por consumos K=1/raiz(Numero de consumos - 1) lo estaba aplicando a los consumos de toda la escalera y no por separado a cada vivienda.

Cambiando eso y aplicando el coeficiente por numero de viviendas al final me sale un caudal de consumo de 2,5 l/s.

Es eso más aproximado a la realidad?

Podria haber sido ese mi error? Aplicar el coeficiente de simutaneidad de consumos al total de consumos del edificio.

Gracias por vuestras respuestas.
Responder Con Cita
  #5 (permalink)  
Antiguo 12-08-2008
Moderador
 
Registrado: ago 2006
Ubicación: Vigo y Santiago
Posts: 1.837
brunomiranda se está empezando a ganar el aprecio del foro
Predeterminado Re: Montantes de distribución grandes en multivivienda

El coeficiente que citas es el empleado habitualmente para todos los aparatos de una vivienda, es decir por unidad vievienda, el cálculo se resume así:

1. Caudal instalado por vivienda (qiv = suma de caudales).
2. Caudal simultaneo por vivienda (qsv = k1 x qiv)
3. Caudal instalador por tramo de tubería (qit = suma de qsv)
4. Caudal simultaneo por tramo de tuberia (qst = k2 x qit)

K1 es el que tu planteas, sobre k2 hay opiniones y depende del tipo de edificio, creo que se trata en algún post del foro.

Saludos.
__________________
Bruno
http://ingenierosindustriales.com
Responder Con Cita
Respuesta

Bookmarks

Herramientas
Desplegado

Normas de Publicación
Tu no puedes comenzar nuevos hilos
Tu no puedes publicar respuestas
Tu no puedes adjuntar archivos
Tu no puedes editar tus mensajes

BB code está habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Código HTML está deshabilitado
Trackbacks are habilitado
Pingbacks are habilitado
Refbacks are habilitado
Saltar a Foro


La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 12:20:54.


Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net