Página 1 de 11 12 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 252
  1. #1
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.076
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Calculo sección cables en CC

    Hola a todos

    Viene siendo habitual ver diversos post relacionados con el calculo de sección para conductores en corriente continua. Quizás con este post eliminemos estas dudas.

    Pongamos un ejemplo ya visto en el foro:

    Formula a usar.

    2 * L * I / 56 * %

    L longitud del conductor ( lo que mide en metros un solo conductor )
    I amperios que van a pasar por el conductor
    56 es un constante ( para el cobre 56 ,aluminio 35 )
    % es el porcentaje de caída de tensión admisible ( el 1%, 3% , 5% del voltaje del sistema 12 , 24 voltios )

    Longitud 10 metros
    Amperios 17.6
    Cobre 56
    un 3% de caida admitida que a 24 voltios son 0.72v

    2 * 10 * 17.6 / 56 * 0.72 = 8.73 mm2 , lo que nos lleva a la sección comercial superior.

    Ahora hay que ver que porcentaje es el MAXIMO y el RECOMENDADO para cada tramo y asi calcular.

    No code has to be inserted here.
    De todas maneras os dejo un link con una calculadora automatica para CC que sigue este esquema. Espero que os sirva.

    http://www.hmsistemas.es/calc_seccion.php

    Un saludo
    Última edición por Photon; 19/01/2023 a las 15:30

  2. #2
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Mensajes
    675

    Predeterminado

    Cálculo de sección en alterna monofásico (230V):
    S = (2·c·ro·P·L)/(e·U)

    Cálculo de sección en alterna trifásico (400V):
    S = (c·ro·P·L)/(e·U)

    Cálculo de sección en continua:
    S = (2·ro·P·L)/(e·U)

    Donde:
    S: Sección calculada (mm2)
    c: Incremento de la sección en alterna (c=1,02)
    ro: Resistividad del conductor a la temperatura de servicio (Omh·mm2/m)
    P: Potencia activa (w)
    L: Longitud de la línea (m)
    e: Caída de tensión máxima admisible (V)
    U: Tensión nominal de la línea (V)


    Nota 1: Los que no entendais que hace ro multiplicando podeis emplearlo dividiendo por el inverso (conductividad/resistividad).
    Cálculo de sección en alterna monofásico (230V):
    S = (2·c·P·L)/(e·U·co)

    Cálculo de sección en alterna trifásico (400V):
    S = (c·P·L)/(e·U·co)

    Cálculo de sección en continua:
    S = (2·P·L)/(e·U·co)

    Donde:
    S: Sección calculada (mm2)
    c: Incremento de la sección en alterna (c=1,02)
    co: Conductividad del conductor a la temperatura de servicio (m/Omh·mm2)
    P: Potencia activa (w)
    L: Longitud de la línea (m)
    e: Caída de tensión máxima admisible (V)
    U: Tensión nominal de la línea (V)


    Nota 2: El hecho de que no figure raiz de 3 en la ecuación alterna trifásica es porque está incluida en el cálculo de la potencia trifásica total del sistema:
    Cálculo de sección en alterna monofásico (230V):
    S = (2·I·c·ro·L)/(e)

    Cálculo de sección en alterna trifásico (400V):
    S = (1,732·I·c·ro·L)/(e)

    Cálculo de sección en continua:
    S = (2·I·ro·P·L)/(e)

    Donde:
    S: Sección calculada (mm2)
    c: Incremento de la sección en alterna (c=1,02)
    ro: Resistividad del conductor a la temperatura de servicio (Omh·mm2/m)
    I: Corriente nominal de línea (A)
    L: Longitud de la línea (m)
    e: Caída de tensión máxima admisible (V)



    Menos mal que has hecho esto tú, Photon, estaba a punto de abrirlo yo
    Creo que sería mejor dejarlo colgado en aspectos técnicos para que saliera siempre en cabecera.

    Para los que quieran indagar más, el tema ha sido ampliamente tratado. Os sugiero que veais:
    http://www.solarweb.net/forosolar/sh...cion+conductor
    http://www.solarweb.net/forosolar/sh...?t=2093&page=5
    Última edición por santaklaus03; 22/04/2008 a las 08:59
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    Fotovoltaica VS Nuclear: Energía renovable; eso es bueno. Energía más cara; eso es malo. Sin radiactividad; eso es bueno. Sujeta a subvenciones variables; eso es malo. Más barato desmantelar; eso es bueno... Yogulado...

  3. #3
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.076
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado

    Siempre he pensado que la CC era la hermana pobre a quien nadie hacia caso. No se encuentra un ejemplo resuelto con numeros ni a tiros, cosa resuelta con el este post ,ni te digo con la calcu online ,no hace falta bajarse excels ni nada.

    Buen resumen añadido santaklaus03 , lo de sticky en red cae en el tejado de Solarjonathan (joer con el nombre, coluche era mas facil )

  4. #4
    llauro está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2006
    Mensajes
    58

    Predeterminado sección

    En lo unico que no estoy deacuerdo es en que se tome conductividad del cobre a 56, puesto que esto es en condiciones a 25º y debemos de llevar este calculo a temperaturas extremas.

    Un saludo.

  5. #5
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.076
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado

    Y por que no 56 y despues haces un calculo termico?

  6. #6
    welsungo está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2005
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    804

    Predeterminado

    Cita Iniciado por llauro Ver mensaje
    En lo unico que no estoy deacuerdo es en que se tome conductividad del cobre a 56, puesto que esto es en condiciones a 25º y debemos de llevar este calculo a temperaturas extremas.
    Mas que temperaturas extremas, diría yo la temperatura real estimada del conductor en las condiciones de funcionamiento. Así viene explicado en la guía técnica del RBT,

    http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcy..._2_sep03R1.pdf

    Esto representaría un cálculo bastante exacto. Aunque creo que con los márgenes de seguridad con que nos movemos pienso que es rizar demasiado el rizo.

    saludos.
    "Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).

  7. #7
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.076
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Re: Calculo sección cables en CC

    Supongo que cuando a uno le copian es que al menos hace algo bien.

    Plagio gordo para el experto. Macho , no se , curratelo un poco.

    http://www.todoexpertos.com/categori...cion-de-cables
    Última edición por Photon; 28/06/2008 a las 18:39 Razón: link

  8. #8
    welsungo está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2005
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    804

    Predeterminado Re: Calculo sección cables en CC

    Vaya copiada!
    ahora que menuda instalacion con cinco baterías de coche en paralelo, miedo me da...
    "Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).

  9. #9
    polloloco está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2008
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    39

    Predeterminado Re: Calculo sección cables en CC

    sin tener mucha idea en esto...qué de malo tienen las 5 baterias de coche en paralelo?

    supongamos 4 horas de tv, 6 horas de luz y 1 hora de bomba = 4x30 + 6 x 5 x18 + 1 x18 = 678 Wh/dia.

    Eso, a 12 V, consume 56.5 Ah/dia. Lo que supone una autonomia del sistema de 370/56.5 = 6.5 dias

    hay algo equivocado en estos cálculos? o es más por el tipo de batería?

    muchas gracias

  10. #10
    Tuly está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    Cantabria
    Mensajes
    9

    Predeterminado Re: Calculo sección cables en CC

    Dos cosas:

    Primera, no se si alguien conoce o sabe decirme de donde sale esta fórmula para calcular secciones de cable:

    S = (3,448 x L x I)/(V x e)

    Siendo V la tension nominal de la línea y e la caída de tensión admisible. Estoy siguiendo el plan solar de castilla y león y se supone que debo realizar los cálculos con eso, pero no se si la puedo utilizar para contínua y alterna indistintamente.

    Segundo: necesito conocer las secciones normalizadas que se comercializan, y un precio aproximado... ¿álguien sabe dónde lo puedo conseguir?

    Gracias.

  11. #11
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.076
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Re: Calculo sección cables en CC


  12. #12
    Tuly está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    Cantabria
    Mensajes
    9

    Predeterminado Re: Calculo sección cables en CC

    Es perfecto, gracias.

  13. #13
    celedonio está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2008
    Ubicación
    baleares
    Mensajes
    268

    Predeterminado Re: Calculo sección cables en CC

    tengo que instalar unas ocho placas la distancia del cable de las baterias a las placas es de 60 metros que secion tengo que instalar?
    placas son de conergy q125w 12v.
    gracias

  14. #14
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.076
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Re: Calculo sección cables en CC

    Asi se las ponian a Felipe II

    En la calculadora pones 12v, 60 metros ,58 amperios cdt de 1% y pillate una silla que te vas a caer.
    Algo ( mas bien mucho ) vas a tener que cambiar.

  15. #15
    celedonio está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2008
    Ubicación
    baleares
    Mensajes
    268

    Predeterminado Re: Calculo sección cables en CC

    tengo que cambiar de sitio las placas, que secion te sale a ti.

  16. #16
    Avatar de zapatorroto
    zapatorroto está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2008
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    95

    Predeterminado Re: Calculo sección cables en CC

    tengo dudas sobre las formulas,
    sirven para q niveles de voltaje o potencia..en cc ??

  17. #17
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.076
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Re: Calculo sección cables en CC

    Siempre que sean CC valen, quizá si te vas a tensiones muy altas tengas que usar algo mas exacto.
    La idea es que sea un calculo sencillo.

  18. #18
    Juampy está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2008
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    120

    Predeterminado Re: Calculo sección cables en CC

    Holas amigos:


    mi duda es la siguiente:

    para saber que intensidades tengo en cada tramo, que debo hacer?


    Me imagino que si multiplico la corriente a potencia máxima por el número de módulos, podre saber cuanta correinte pasa por el conductor que se ubica entre los paneles y el regulador verdad?


    Como se que corriente sale del regulador a las baterias?, es un dato que me entraga el fabricante?, como se llama el parámetro?

    Y como sé que corriente tendré desde las baterias al inversor?


    y por ultimo como se que cable requeriré para conectar las baterias entre si?


    Muchas gracias, espero me puedan ayudar...


    saludos, que estén muy bien...

  19. #19
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.076
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Re: Calculo sección cables en CC

    Si
    Para saber que amperios irán al regulador hay que multiplicar los paneles en paralelo por su Isc.
    La corriente que pasará del regulador a las baterías será la misma que le ha llegado menos sus perdidas en la regulación.

    De las baterías al inversor..........pues tu sabrás según lo que pongas.............

  20. #20
    Juampy está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2008
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    120

    Predeterminado Re: Calculo sección cables en CC

    Cita Iniciado por Photon Ver mensaje
    Si
    Para saber que amperios irán al regulador hay que multiplicar los paneles en paralelo por su Isc.
    La corriente que pasará del regulador a las baterías será la misma que le ha llegado menos sus perdidas en la regulación.

    De las baterías al inversor..........pues tu sabrás según lo que pongas.............
    Pero la corriente que pase de las baterías al inversor dependerá de el sistema de baterias que use?, por ende la corriente que puedan enetregar al día?

    como además calculo que cable he de usar para conectar las baterias?

  21. #21
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.076
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Re: Calculo sección cables en CC

    Te lo estas planteando mal.

    Elegirás una sección de cable de acuerdo a la intensidad máxima que tenga que pasar por el. En este caso el/los aparatos que quieras ponerle al inversor ( con cuidado de sus picos).

  22. #22
    Juampy está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2008
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    120

    Predeterminado Re: Calculo sección cables en CC

    Cita Iniciado por Photon Ver mensaje
    Hola a todos

    Viene siendo habitual ver diversos post relacionados con el calculo de sección para conductores en corriente continua. Quizas con este post eliminemos estas dudas.

    Pongamos un ejemplo ya visto en el foro:

    Formula a usar.

    2 * L * I / 56 * %

    L longitud del conductor
    I amperios que van a pasar por el conductor
    56 es un constante ( para el cobre 56 ,aluminio 35 )
    % es el porcentaje de caida de tensión admisible ( el 1%, 3% , 5% del voltaje del sistema 12 , 24 voltios )

    Longitud 10 metros
    Amperios 17.6
    Cobre 56
    un 3% de caida admitida que a 24 voltios son 0.72

    2 * 10 * 17.6 / 56 * 0.72 = 8.73 mm2 , lo que nos lleva a la sección comercial superior.

    Ahora hay que ver que porcentaje es el MAXIMO y el RECOMENDADO para cada tramo y asi calcular.

    Paneles-regulador MAX 3% Recomendado 1 %

    Reg-acumulador 1% 0.05%

    Acu-inversor 1% 1%

    Linea Iluminacion 3% 3%

    Otros equipos 5% 3%

    De todas maneras os dejo un link con una calculadora automatica para CC que sigue este esquema. Espero que os sirva.

    HM Utilidades

    Un saludo
    Hola Photon:

    Realizo el calculo con la calculadora que linkeas, pero al realizarlo con una calculadora a mano, no me da el mismo valor. ¿a que se debe?

    Esa multiplicación por 2, es porque hay dos conductores?

    Saludos, gracias por la ayuda.

  23. #23
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.076
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Re: Calculo sección cables en CC

    Si

    Hay ecuaciones en las que hay que poner la distancia lineal sin el 2 ,pero no es el caso.

  24. #24
    Avatar de zapatorroto
    zapatorroto está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2008
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    95

    Predeterminado Re: Calculo sección cables en CC

    hola me he confundido....
    ese "L" se refiere a la distancia entre equipos o la la lonjitud total del conductor ida y vuelta???
    osea si hay 2 metros de la bateria al regulador L =4 ????

    gracias

  25. #25
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.076
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Re: Calculo sección cables en CC

    L es la distancia lineal que separa ambos equipos.

    Si lees el ejemplo con cuidado sale solo.

Página 1 de 11 12 ... ÚltimoÚltimo



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47