Resultados 1 al 6 de 6
  1. #1
    crosworth está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2016
    Ubicación
    sevilla
    Mensajes
    68

    Predeterminado Duda shunt (medidor de consumo)

    Buenas a todos, estoy intentado instalar shunt a la salida de los reguladores y tengo el siguiente problema:

    cuando instalo el shunt cerca de los reguladores si marca bien, pero cuando voy dentro de casa unos 4 metros de cables el shunt no marca los amperios.

    Alguno tiene instalado shunt a distancia de reguladores?

    gracias
    un saludo

  2. #2
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Duda shunt (medidor de consumo)

    Cita Iniciado por crosworth Ver mensaje
    ... cuando voy dentro de casa unos 4 metros de cables el shunt no marca los amperios
    Un shunt es una resistencia pequeña, por la que pasa toda la intensidad a medir. La caída de tensión en esta resistencia (pocos mV) es proporcional a la intensidad que pasa y se emplea para medir la intensidad. Da completamente igual si el shunt está cerca o lejos del regulador o de la batería, siempre debería funcionar correctamente
    Debe haber algún problema / algún fallo independiente que se te escapa

  3. #3
    Pidjey está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2013
    Ubicación
    Leon
    Mensajes
    1.521

    Predeterminado Re: Duda shunt (medidor de consumo)

    Pero que es lo que no marca. No marca bien o no marca el que. Puede ser por usar cables muy finos que provocan caída de tensión i marca erróneo, puede ser que estas enrollado el cable que te sobra i al ser un sistema de alta impedancia capta ruido electromagnético.....

  4. #4
    crosworth está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2016
    Ubicación
    sevilla
    Mensajes
    68

    Predeterminado Re: Duda shunt (medidor de consumo)

    No marca el amperaje

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Ok gracias. Este finde repasare el cableado

  5. #5
    Pidjey está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2013
    Ubicación
    Leon
    Mensajes
    1.521

    Predeterminado Re: Duda shunt (medidor de consumo)

    Es dificil saber a ojo. Pon el modelo del medidor de consumo aqui que puede que ayude. Una prueba facil es con los 4 metros de cable puestos, medir la tension sobre el shunt i luego sobre la entrada del medidor de consumo. Lo que pasa que ahi no se ve el ruido inducido que es lo que me da que esta generando el problema (si es problema de los cables jaja). Normalmente para cables tan largos cuando se mide tension se deben usar cables blindados porque sino funcionan como una antena. La electronica analogica cuanto mas juntita mejor.

  6. #6
    crosworth está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2016
    Ubicación
    sevilla
    Mensajes
    68

    Predeterminado Re: Duda shunt (medidor de consumo)

    Es un shunt chino de aliexpress. La tension si la marca bien solo no marca amperaje. Este finde seguire probando. Gracias por las respuestas