Resultados 1 al 5 de 5
  1. #1
    josehh está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    dic 2016
    Ubicación
    canarias
    Mensajes
    24

    Predeterminado se pueden poner diferente numero de placas en serie y luego en paralelo

    Buenas a todos, como ya dije muchas gracias a todos por ayudarme tanto en otras ocasiones, y como prometí vuelvo a dar la vara.

    El caso es que un amigo también se ha decidido a hacer su instalación y como siempre uno está gustoso de echar una mano pero siempre surgen dudas así que las planteo por si alguien nos puede ayudar;

    El problema es el siguiente, por la configuración de su azotea, tenemos que esquivar algunas sombras mañaneas, de tal modo que decidimos seriar las placas de 250v 60 celulas, 8 a de tres en tres, incluso seria mejor de dos en dos. El caso es que disponemos de seis placas como las descritas, y luego de 5 más 3 iguales que las anteriores y dos de 235v 60 células 8 a, mas viejas compradas de segunda mano, el sistema va a trabajar en 24v y con solo regulador 150v 100A mppt.

    Vamos a montar tres grupo en serie de tres con las placas compradas, y estamos pensando dado que el regulador lo permite por voltaje, montar luego una serie de 5 placas en serie (3 de 250, y dos 235V), orientadas al sur-oeste, permitiéndonos un mejor aprovechamiento del espacio y dándonos un mejor rendimiento entre las 3 y seis de la tarde.

    La pregunta en concreto es ¿se pueden hacer grupos en serie de distinto número de placas, que sin duda darán diferentes voltajes? es decir en el mejor de los casos los dos primeros grupos de 3 placas darán 72v, pero el cuarto grupo de 5 placas (dando por sentado que las de 250, se comportaran como las de 235v al estar en serie) darán a 120v de entrada. Luego como es lógico las llevaremos en paralelo hasta el regulador. que se quedará un poco corto pero no hay más presupuesto de momento.

    Yo pienso que se podrá hacer dado que las placas nunca rinden igual en los diferentes grupos de tal modo que estando los grupos en paralelo, en ocasiones uno esta sombreado y por tanto dando menos, claro que en este caso esta entregando menos amperios, en fin no se como resolver el tema, así que les pido su colaboración.

    Gracias a todos de antemano. Un saludo.

  2. #2
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.080
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Re: se pueden poner diferente numero de placas en serie y luego en paralelo

    No, siempre el mismo número total de células por series al mismo regulador.

  3. #3
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: se pueden poner diferente numero de placas en serie y luego en paralelo

    Tenéis 11 placas, que es mal número. Os recomiendo comprar una placa más, tambén de 60 células, para que sean 12. Será fácil conseguir una placa de estas a buen precio

    Pongamos que con otra placa tendríais 9 placas de 250Wp y 3 placas de 235Wp. Entonces podrías hacer 4 strings de 3 placas seriadas; 3 strings de (250Wp+250Wp+250Wp) y 1 string de (235Wp+235Wp+235Wp). Los 4 strings en paralelo al regulador MPPT.
    La potencia total sería de 2955Wp, que a 24V serían 123A. Esto no es demasiado! En realidad obtendréis menos potencia, p.e. 2500Wp, que sería una intensidad pico de 104A. Además, un regulador MPPT puede muy bien con un 30% más potencia en placa que su potencia nominal; solo limitaría la intensidad a 100A en las horas de máxima insolación, que es poca pérdida

  4. #4
    josehh está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    dic 2016
    Ubicación
    canarias
    Mensajes
    24

    Predeterminado Re: se pueden poner diferente numero de placas en serie y luego en paralelo

    Buenas y gracias a los dos por la pronta respuesta, como siempre en este foro claro y raspado en mi caso entonces a guardar dos placas para tiempos mejores (hasta que se consiga otra).

    gracias de nuevo muchachos

  5. #5
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: se pueden poner diferente numero de placas en serie y luego en paralelo

    Cita Iniciado por josehh Ver mensaje
    ... entonces a guardar dos placas para tiempos mejores (hasta que se consiga otra)
    Si quieres (o necesitas) más potencia mientras no tengas la otra placa, puedes aprovechar 10 de tus placas:
    Haces 5 strings de 2 placas seriadas; 4 strings de (250Wp+250Wp) y un string de (235Wp+235Wp). Los 5 strings en paralelo al regulador MPPT. La novena placa de 250Wp la guardas para tiempos mejores
    De esta forma tendrías 2470Wp en placa, comparado con 2250Wp si haces 3 strings de 3 placas con las de 250Wp

    Un pequeño inconveniente: Cuando compres otra placa, tendrás que modificar el cableado, para hacer strings de 3 placas
    O compras otra placa de 250Wp y haces otro string de (250Wp+250Wp). Sí la placa nueva tiene otra potencia, tampoco es grave, puedes hacer un string de p.e. (250Wp+235Wp). Serían 470Wp, o sea, perderías 15Wp de la placa de 250Wp, que no es nada
    Pero ojo: Es importante que todas las placas sean de 60 células (Vmp=30V)




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47