Resultados 1 al 2 de 2
  1. #1
    Roi
    Roi está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    Vigo
    Mensajes
    2

    Predeterminado Que marca NO elegir? LG

    Os cuento mi experiencia, por si a alguno le sirve para tomar su decisión.
    Equipo instalado LG ThermaV 14kW, unidad interior HN1616nk1, superficie calefactada 150 m2, funcionamiento corrrecto, consumo electrico correcto. Instalación diciembre de 2013.
    El problema es que pasados 2 años y acabada la garantía de la bomba de calor, un mes mas tarde la unidad interior se ha ido al cuerno. En concreto el "intercambiador de placas" de la unidad interior: presupuesto de reparación 1.500 €.
    Y LG se lava las manos. El equipo ya está fuera de garantía, les da igual que sea una pieza básica la que se ha picado. No asumen ni el desplazamiento de su SAT.
    Encima, no tienen repuestos. El intercambiador de placas tuvieron que pedirlo fuera. Resultado, 12 días en pleno invierno sin calefacción.
    Así que mi experiencia con LG: nefasta.
    Saludos.

  2. #2
    ivanleon está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    nov 2016
    Ubicación
    leon
    Mensajes
    7

    Predeterminado Re: Que marca NO elegir? LG

    Hola Roi ,
    Te queria preguntar si podrias saber decirme el gasto que tienes con esa bomba ya que es la misma que me han presupuestado para una vivienda nueva en Leon de 150 m2 a calefactar y me han dado un consumo yo creo demasiado bajo.
    Porcierto de que zona eres?