Resultados 1 al 5 de 5
  1. #1
    saeta67 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2013
    Ubicación
    alcorisa-Teruel
    Mensajes
    30

    Exclamation Seguridad en almacenamiento de pellets

    Es una comunicacion de gobierno catalan
    ALERTA PELLETS DE MADERA.pdf

  2. #2
    Avatar de nargoni
    nargoni está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2012
    Ubicación
    Catalunya
    Mensajes
    597

    Predeterminado Re: Seguridad en almacenamiento de pellets

    Objetivo de la alerta
    Advertir del riesgo por inhalación de monóxido de carbono (CO) del personal que utilice o realice operaciones de mantenimiento en instalaciones de almacenamiento de pellets de madera, y también en las operaciones de producción, transporte y almacenamiento de pellets de madera.



    Caso que origina la alerta

    El pasado mes de marzo de 2013 se produjo el accidente mortal de un trabajador que realizaba operaciones de mantenimiento en el interior de un depósito de almacenamiento de pellets de madera que alimentaba la caldera de un centro educativo.
    El accidente fue causado por inhalación del monóxido de carbono generado por los pellets de madera almacenados en tal depósito (espacio confinado).
    No se había identificado el riesgo de emanación de monóxido de carbono, ni tampoco se había considerado el depósito de almacenamiento de pellets como un espacio confinado, con lo cual no se había aplicado ninguna medida preventiva para controlar dicho riesgo.



    Riesgo de emanación de monóxido de carbono (CO) en almacenamiento de pellets de madera


    Los pellets de madera son un biocombustible sólido formado por la compactación de subproductos procedentes de la industria de la madera, mayoritariamente serrín y virutas. Su utilización es básicamente para calefacción en domicilios particulares y en instalaciones de empresas.
    A partir de diversos accidentes mortales acontecidos a nivel mundial, se han realizado estudios sobre la emisión del CO en almacenamientos de pellets de madera. Dichos accidentes se han producido tanto en operaciones de transporte marítimo como en instalaciones de almacenamiento, incluso en recintos no considerados como espacios confinados.
    El CO es un gas inodoro y tóxico, cuya afinidad por unirse con la hemoglobina de la sangre es muy superior a la del oxígeno y por eso en espacios confinados la inhalación de CO causa asfixia por falta de aportación de oxígeno a nivel celular.
    Los estudios existentes indican que la generación de CO por pellets de madera se debe a un proceso de autooxidación espontánea de los ácidos grasos de la propia madera. Los datos experimentales muestran que pequeñas cantidades de pellets de madera almacenados pueden generar concentraciones mortales de CO en los recintos cerrados donde se almacenen, aunque haya un nivel normal de oxígeno.



    Medidas preventivas aplicables en almacenamiento de pellets de madera para evitar el riesgo de intoxicación por inhalación de CO

    Dadas las características descritas de los pellets de madera, la organización preventiva de la empresa ha de determinar, en cada caso, si el depósito de pellets se ha de considerar espacio confinado, y ha de adoptar las medidas preventivas adecuadas.

    Si la zona de almacenamiento se considera espacio confinado hay que adoptar las medidas de prevención siguientes:

    - Identificar en la evaluación de riesgos cualquier espacio de almacenamiento de pellets de madera para la aplicación obligatoria del procedimiento de trabajo en espacio confinado.

    - Prohibir el acceso (total o parcial, incluyendo en todo caso las vias respiratorias de las personas) a cualquier recinto o espacio utilizado como almacén de pellets de madera, por parte de personal no autorizado y no competente para realizar trabajos en espacios confinados.

    - En caso de necesidad de acceso, es obligatorio cumplir un protocolo de trabajos en espacios confinados que ha de incluir, como mínimo, todas las medidas de prevención siguientes:

    o Ventilar adecuadamente el espacio.

    o Comprobar la calidad del aire interior (concentraciones de O2, CO) antes y durante la realización de las operaciones en el interior del espacio.

    o Aún cuando la calidad del aire sea aceptable, hay que utilizar equipos de protección individual respiratoria autónomos y mantener un contacto permanente con el exterior mediante línea de vida.

    o Presencia de recurso/s preventivo/s en el exterior del recinto.

    - Señalizar, según normativa, los aspectos siguientes:

    o Espacio confinado, por ejemplo con la señal de advertencia de peligro en general, con la notación "Espacio confinado", de acuerdo con el Anexo III del Real Decreto 485/1997, de señalización de seguridad y salud.

    o Riesgo de intoxicación por CO. Se puede añadir a la señal de advertencia de materia tóxica la notación "Atmósfera tóxica", también de acuerdo con el Anexo III del Real Decreto 485/1997.

    o Atmósfera explosiva (ATEX), de acuerdo con la señal del Anexo III del Real Decreto 681/2003, sobre protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de atmósferas explosivas.

    o Uso obligatorio de EPI respiratorios, de acuerdo con la señal de obligación de uso de los equipos individuales de protección de las vías respiratorias, tal como establece el Anexo III del Real Decreto 485/1997.

    o Ventilar adecuadamente el recinto, mediante una señal de obligación general y la notación "Ventilar suficientemente el recinto".

    - Los fabricantes y distribuidores de pellets de madera han de proporcionar la información adecuada de seguridad y salud a los usuarios respecto de los riesgos que puede ocasionar la manipulación y almacenamiento de su producto.



    Bibliografía
    - Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. NTP 223.
    - Health and Safety Executive. OPSTD 3-2012: Risk of carbon monoxide release during the storage of wood pellets. Risk of carbon monoxide release during the storage of wood pellets.
    - Gauthier, Grass, Lory, Krämer, Thali, Bartsch. Lethal Carbon Monoxide Poisoning in Wood Pellet Storerooms - Two cases and a Review of the Literature. Ann Occup Hyg (2012).56 (7): 755-763.
    - Kuang, Shankar, Bi, Lim, Sokhansanj, Melin. Rate and Peak Concentrations of Off-Gas Emissions in Stored Wood Pellts - Sensitivities to Temperature, Relative Humidity, and Headspace Volume. Ann Occup Hyg. 2009 Nov;53(8):789-96.
    - OCSS (Organización y Control en Seguridad y Salud). 2013. Riesgo de intoxicación por monóxido de carbono en los almacenamientos de pellets de madera. (Publicado en "The bioenergy international" nº 18 - Enero 2013)

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Pues segun esto me toca cambiar el palet de sitio.
    Jordi, Catalunya

    Usuario de una Lasian Bioself y un SAJ H1 con baterias Pylon

  3. #3
    saeta67 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2013
    Ubicación
    alcorisa-Teruel
    Mensajes
    30

    Predeterminado Re: Seguridad en almacenamiento de pellets

    Cita Iniciado por nargoni Ver mensaje
    Objetivo de la alerta
    Advertir del riesgo por inhalación de monóxido de carbono (CO) del personal que utilice o realice operaciones de mantenimiento en instalaciones de almacenamiento de pellets de madera, y también en las operaciones de producción, transporte y almacenamiento de pellets de madera.



    Caso que origina la alerta

    El pasado mes de marzo de 2013 se produjo el accidente mortal de un trabajador que realizaba operaciones de mantenimiento en el interior de un depósito de almacenamiento de pellets de madera que alimentaba la caldera de un centro educativo.
    El accidente fue causado por inhalación del monóxido de carbono generado por los pellets de madera almacenados en tal depósito (espacio confinado).
    No se había identificado el riesgo de emanación de monóxido de carbono, ni tampoco se había considerado el depósito de almacenamiento de pellets como un espacio confinado, con lo cual no se había aplicado ninguna medida preventiva para controlar dicho riesgo.



    Riesgo de emanación de monóxido de carbono (CO) en almacenamiento de pellets de madera


    Los pellets de madera son un biocombustible sólido formado por la compactación de subproductos procedentes de la industria de la madera, mayoritariamente serrín y virutas. Su utilización es básicamente para calefacción en domicilios particulares y en instalaciones de empresas.
    A partir de diversos accidentes mortales acontecidos a nivel mundial, se han realizado estudios sobre la emisión del CO en almacenamientos de pellets de madera. Dichos accidentes se han producido tanto en operaciones de transporte marítimo como en instalaciones de almacenamiento, incluso en recintos no considerados como espacios confinados.
    El CO es un gas inodoro y tóxico, cuya afinidad por unirse con la hemoglobina de la sangre es muy superior a la del oxígeno y por eso en espacios confinados la inhalación de CO causa asfixia por falta de aportación de oxígeno a nivel celular.
    Los estudios existentes indican que la generación de CO por pellets de madera se debe a un proceso de autooxidación espontánea de los ácidos grasos de la propia madera. Los datos experimentales muestran que pequeñas cantidades de pellets de madera almacenados pueden generar concentraciones mortales de CO en los recintos cerrados donde se almacenen, aunque haya un nivel normal de oxígeno.



    Medidas preventivas aplicables en almacenamiento de pellets de madera para evitar el riesgo de intoxicación por inhalación de CO

    Dadas las características descritas de los pellets de madera, la organización preventiva de la empresa ha de determinar, en cada caso, si el depósito de pellets se ha de considerar espacio confinado, y ha de adoptar las medidas preventivas adecuadas.

    Si la zona de almacenamiento se considera espacio confinado hay que adoptar las medidas de prevención siguientes:

    - Identificar en la evaluación de riesgos cualquier espacio de almacenamiento de pellets de madera para la aplicación obligatoria del procedimiento de trabajo en espacio confinado.

    - Prohibir el acceso (total o parcial, incluyendo en todo caso las vias respiratorias de las personas) a cualquier recinto o espacio utilizado como almacén de pellets de madera, por parte de personal no autorizado y no competente para realizar trabajos en espacios confinados.

    - En caso de necesidad de acceso, es obligatorio cumplir un protocolo de trabajos en espacios confinados que ha de incluir, como mínimo, todas las medidas de prevención siguientes:

    o Ventilar adecuadamente el espacio.

    o Comprobar la calidad del aire interior (concentraciones de O2, CO) antes y durante la realización de las operaciones en el interior del espacio.

    o Aún cuando la calidad del aire sea aceptable, hay que utilizar equipos de protección individual respiratoria autónomos y mantener un contacto permanente con el exterior mediante línea de vida.

    o Presencia de recurso/s preventivo/s en el exterior del recinto.

    - Señalizar, según normativa, los aspectos siguientes:

    o Espacio confinado, por ejemplo con la señal de advertencia de peligro en general, con la notación "Espacio confinado", de acuerdo con el Anexo III del Real Decreto 485/1997, de señalización de seguridad y salud.

    o Riesgo de intoxicación por CO. Se puede añadir a la señal de advertencia de materia tóxica la notación "Atmósfera tóxica", también de acuerdo con el Anexo III del Real Decreto 485/1997.

    o Atmósfera explosiva (ATEX), de acuerdo con la señal del Anexo III del Real Decreto 681/2003, sobre protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de atmósferas explosivas.

    o Uso obligatorio de EPI respiratorios, de acuerdo con la señal de obligación de uso de los equipos individuales de protección de las vías respiratorias, tal como establece el Anexo III del Real Decreto 485/1997.

    o Ventilar adecuadamente el recinto, mediante una señal de obligación general y la notación "Ventilar suficientemente el recinto".

    - Los fabricantes y distribuidores de pellets de madera han de proporcionar la información adecuada de seguridad y salud a los usuarios respecto de los riesgos que puede ocasionar la manipulación y almacenamiento de su producto.



    Bibliografía
    - Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. NTP 223.
    - Health and Safety Executive. OPSTD 3-2012: Risk of carbon monoxide release during the storage of wood pellets. Risk of carbon monoxide release during the storage of wood pellets.
    - Gauthier, Grass, Lory, Krämer, Thali, Bartsch. Lethal Carbon Monoxide Poisoning in Wood Pellet Storerooms - Two cases and a Review of the Literature. Ann Occup Hyg (2012).56 (7): 755-763.
    - Kuang, Shankar, Bi, Lim, Sokhansanj, Melin. Rate and Peak Concentrations of Off-Gas Emissions in Stored Wood Pellts - Sensitivities to Temperature, Relative Humidity, and Headspace Volume. Ann Occup Hyg. 2009 Nov;53(8):789-96.
    - OCSS (Organización y Control en Seguridad y Salud). 2013. Riesgo de intoxicación por monóxido de carbono en los almacenamientos de pellets de madera. (Publicado en "The bioenergy international" nº 18 - Enero 2013)

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Pues segun esto me toca cambiar el palet de sitio.
    El caso a que se refiere del colegio fue en un silo de 10Tm, para el caso de un palet o 2 creo que no hay tanto problema, eso si, tiene que haber algo de ventilacion

  4. #4
    Avatar de nargoni
    nargoni está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2012
    Ubicación
    Catalunya
    Mensajes
    597

    Predeterminado Re: Seguridad en almacenamiento de pellets

    Cita Iniciado por saeta67 Ver mensaje
    El caso a que se refiere del colegio fue en un silo de 10Tm, para el caso de un palet o 2 creo que no hay tanto problema, eso si, tiene que haber algo de ventilacion
    Si, pero segun leo "Los datos experimentales muestran que pequeñas cantidades de pellets de madera almacenados pueden generar concentraciones mortales de CO en los recintos cerrados donde se almacenen, aunque haya un nivel normal de oxígeno." prefiero, teniendo sitio dejar el pellet en lugar bien ventilado que no a 2 metros de la caldera y en lugar semicerrado, no sea que tengamos un susto. Además si piden poner un cartel de "Atmósfera explosiva (ATEX), de acuerdo con la señal del Anexo III del Real Decreto 681/2003," mas razones me dan para dejarlo donde guardo la leña, que está fuera de la casa.
    Jordi, Catalunya

    Usuario de una Lasian Bioself y un SAJ H1 con baterias Pylon

  5. #5
    saeta67 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2013
    Ubicación
    alcorisa-Teruel
    Mensajes
    30

    Predeterminado Re: Seguridad en almacenamiento de pellets

    Esta claro que lo mas importante es tener la info y luego actuar, si se puede, en consecuencia.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47