Resultados 1 al 9 de 9
  1. #1
    Renegado está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jul 2013
    Ubicación
    León
    Mensajes
    3

    Predeterminado Potencia hidrocopper 24 kw

    Hola buenas tardes.
    Me han instalado una termo estufa hidrocopper de 24 kw, valvula anticondensación 55º, deposito inercia de 200 litros para alimentar un suelo radiante de 160 metros cuadrados.
    Mi pregunta es la siguiente:
    ¿Es normal que tarde 43 minutos en calentar sólo el deposito de inercia (sin conectar el suelo radiante), de 28º a 60º a máxima potencia?
    Si tiene 20 kw de potencia al agua me tendría que tardar 22 minutos.
    He hecho los cálculos y me da 10,3 kw de potencia. Con esta potencia no me calienta el suelo.
    ¿Cuanta potencia tiene el realidad?
    Muchas gracias.

  2. #2
    membri está desconectado SAT Biocalora
    Fecha de ingreso
    nov 2010
    Ubicación
    MANRESA
    Mensajes
    309

    Predeterminado Re: Potencia hidrocopper 24 kw

    Eso depende si tiene certificacion española o de otro sitio

  3. #3
    Renegado está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jul 2013
    Ubicación
    León
    Mensajes
    3

    Predeterminado Re: Potencia hidrocopper 24 kw

    Pues no lo sé, pero si certifican 24 kw no sé donde están.

  4. #4
    Negus está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    ANSO HUESCA
    Mensajes
    24

    Predeterminado Re: Potencia hidrocopper 24 kw

    Hola, soy Negus, y creo que puedo ayudarte a resolver esas dudas.

    primero saber que cuentas con una hidrocopper 24kw (rendimiento 91%) y el deposito de 200l con ó sin serpentin.?

    Un saludo
    Negus

  5. #5
    Renegado está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jul 2013
    Ubicación
    León
    Mensajes
    3

    Predeterminado Re: Potencia hidrocopper 24 kw

    Es un depósito de inercia sin serpentín.

  6. #6
    javi56 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ene 2010
    Ubicación
    san adrian
    Mensajes
    21

    Predeterminado Re: Potencia hidrocopper 24 kw

    Cita Iniciado por Renegado Ver mensaje
    Hola buenas tardes.
    Me han instalado una termo estufa hidrocopper de 24 kw, valvula anticondensación 55º, deposito inercia de 200 litros para alimentar un suelo radiante de 160 metros cuadrados.
    Mi pregunta es la siguiente:
    ¿Es normal que tarde 43 minutos en calentar sólo el deposito de inercia (sin conectar el suelo radiante), de 28º a 60º a máxima potencia?
    Si tiene 20 kw de potencia al agua me tendría que tardar 22 minutos.
    He hecho los cálculos y me da 10,3 kw de potencia. Con esta potencia no me calienta el suelo.
    ¿Cuanta potencia tiene el realidad?
    Muchas gracias.

    Hola , yo también tengo una hidrocopper de 24kw ,hace casi un año.
    Y el agua en el 7 no coge los 60 grados , habiendo en la calle 12 o 14 grados.
    La caldera se supone que le sobra potencia ,pues el vendedor me aconsejo la de 16 kW.
    Ya no se si es que no va bien o que es una mierda.
    El distribuidor dice que la casa se calienta. Solo faltaba que no se calentara.
    A ti como te va? te lo han solucionado?
    Hasta otra.

  7. #7
    Avatar de sat.ecoforest
    sat.ecoforest está desconectado SAT Ecoforest
    Fecha de ingreso
    ene 2011
    Ubicación
    Vigo
    Mensajes
    510

    Predeterminado Re: Potencia hidrocopper 24 kw

    Buenas tardes disculpad la tardanza.

    Dependerá de la configuración que tenga en su caldera.

    • ¿Lo ha consultado con su distribuidor?.
    • ¿A que nivel de caída de combustible tiene la caldera?. Póngala a nivel 9, o como mínimo al 7
    • ¿Qué temperaturas de agua tiene configurada?. Ponga menú 1-8 y 1-9 al máximo de su regulación
    • ¿La tiene trabajando con la configuración de depósito de inercia? (depende de versión de CPU).


    A la espera de sus noticias.

    Por cierto el modelo de 24kW está homologado en Alemania por el instituto Fraünhoffer según DIN EN 14785 certificación P8-240/2007 (posteriormente para otros países P8-240/2008 y P8-241/2008)

    Saludos
    David (S.A.T. Ecoforest)
    Ruego lean las entradas indicadas antes de hacer alguna consulta.
    http://www.solarweb.net/forosolar/ec...ecoforest.html
    http://www.solarweb.net/forosolar/ec...1-6-1-7-a.html

  8. #8
    javi56 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ene 2010
    Ubicación
    san adrian
    Mensajes
    21

    Predeterminado Re: Potencia hidrocopper 24 kw

    Cita Iniciado por sat.ecoforest Ver mensaje
    Buenas tardes disculpad la tardanza.

    Dependerá de la configuración que tenga en su caldera.

    • ¿Lo ha consultado con su distribuidor?.
    • ¿A que nivel de caída de combustible tiene la caldera?. Póngala a nivel 9, o como mínimo al 7
    • ¿Qué temperaturas de agua tiene configurada?. Ponga menú 1-8 y 1-9 al máximo de su regulación
    • ¿La tiene trabajando con la configuración de depósito de inercia? (depende de versión de CPU).


    A la espera de sus noticias.

    Por cierto el modelo de 24kW está homologado en Alemania por el instituto Fraünhoffer según DIN EN 14785 certificación P8-240/2007 (posteriormente para otros países P8-240/2008 y P8-241/2008)

    Saludos
    Hola David :
    Ya hable contigo por teléfono, y me solucionaste el tema.
    Lo que me fastidia es que el distribuidor no me hacia ni puto caso, decía que iba bien y que iba bien.( Cuantos clientes habrá como yo ?)
    El caso es que antes tardaba 4 o 5 horas en coger temperatura y ahora en una hora se pone al mínimo.
    Muchas gracias.

  9. #9
    Avatar de sat.ecoforest
    sat.ecoforest está desconectado SAT Ecoforest
    Fecha de ingreso
    ene 2011
    Ubicación
    Vigo
    Mensajes
    510

    Predeterminado Re: Potencia hidrocopper 24 kw

    Cita Iniciado por javi56 Ver mensaje
    Hola David :
    Ya hable contigo por teléfono, y me solucionaste el tema.
    Lo que me fastidia es que el distribuidor no me hacia ni puto caso, decía que iba bien y que iba bien.( Cuantos clientes habrá como yo ?)
    El caso es que antes tardaba 4 o 5 horas en coger temperatura y ahora en una hora se pone al mínimo.
    Muchas gracias.
    Buenos días javi56, ya recordaba habar hablado contigo, por eso no te respndí a ti....por eso respondía a Renegado

    De todas formas javi56, creo que lo justo es que comentaras en los hilos que tenías abiertos que tu caso estaba solucionado.

    Saludos
    David (S.A.T. Ecoforest)
    Ruego lean las entradas indicadas antes de hacer alguna consulta.
    http://www.solarweb.net/forosolar/ec...ecoforest.html
    http://www.solarweb.net/forosolar/ec...1-6-1-7-a.html




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47