    Hola TAB,

    ¿cuáles son las tensiones de carga recomendables para cada celda de los vasos TOPzS?
    Tengo que configurar dos inversores-cargadores Sunny Island para que funcionen bien con estas baterías. Tengo que introducir valores para:
    - carga rápida (carga hasta 90% de la capacidad nominal, valor por defecto 2,4V)
    - carga completa (valor por defecto 2,4V)
    - carga de ecualización (valor por defecto 2,4V)
    - carga de flotación (valor por defecto 2,25V)

    Las baterías están dimensionadas para dar unos 5 días de autonomía y si interpreto correctamente las instrucciones técnicas las tensiones habrá que bajarlas a unos 2,33V (carga rápida y completa) respectivamente 2,23V (flotación).
    Otra cosa es que el inversor-cargador me indica mal el estado de carga de las baterías, deberían estar cargadas a tope (densidad de 1,24kg/l) y el inversor-cargador me muestra nada más que 55%.

    Saludos y gracias de antemano.

  2. #2
    Avatar de TAB
    TAB
    TAB está desconectado Soporte TAB
    Fecha de ingreso
    jun 2008
    Ubicación
    Ribarroja del Túria, Spain
    Mensajes
    500

    Predeterminado Respuesta: TOPzS - tensiones de carga

    Buenos días,

    los valores son realmente los mismos que en la OPzS, ya que la estructura es idéntica.
    Solamente tendrías que modificar alguno de los valores por defecto, que son podrían dar algún problema a la larga.

    - carga rápida (carga hasta 90% de la capacidad nominal, valor por defecto 2,4V)
    Carga rápida o normal indistintamente

    - carga completa (valor por defecto 2,4V). Dado que los elementos deben gasear para mezclar bien el ácido y sobre todo en elementos muy altos y así evitar las temidas estratificaciones, teniendo en cuenta que has calculado para una autonomía de 5 días vas a descargar un 20% maximo diario, deberías subir el valor hasta 2,5V/Elemento.
    Normalmente, cuándo se llegue al 80% de descarga, el corte debe situarse a 2,6 - 2,65 V/Elemento para conseguir recargas óptimas.

    - carga de ecualización (valor por defecto 2,4V)
    Este valor es para ecualizaciones de hasta 72 horas con voltaje constante, y se utiliza en instalaciones estacionarias de tipo stand-by, dónde tenemos tiempo suficiente. Pero como no es nuestro caso y que disponemos de bien poco tiempo para realizar ésta ecualización, recomiendo subir éste voltaje hasta los 2,7 - 2,75 V/Elemento durante 2-3 horas.

    - carga de flotación (valor por defecto 2,25V)
    La flotación en elementos con placa tubular es de 2,23 V/Elemento. El valor de 2,25 es para placa plana tipo Ogi por ejemplo.

    Si quieres evitar los problemas de estratificación y aprovechar más la energía que recargas, recurre al sistema de carga con inyección de aire, que también hemos explicado en otro hilo.

    Y respecto al cargador/descargador, en principio parece que indique mal. Pero debes corroborarlo en la instalación. Deberías medir los voltajes que te llegan al inversor y medir también en la batería. A ver si tienes problemas en el cableado. Y lo mejor de todo (Y parece que sea algo pesado) utilizar siempre un monitor de batería.

    Espero que te haya podido ayudar.

  3. #3
    stephen está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    Huesca
    Mensajes
    815

    Predeterminado Respuesta: TOPzS - tensiones de carga

    Hola Hlebtomane,

    Supongo que sabes las sigientes puntos pero los pongo en el caso que no

    Con el Sunny Island hay que introducir la capacidad de la bateria en C10. Y tambien hay un error en el calculo de capacidad en el principio, con mas tiempo mas preciso sale.

    Otra cosa, si hay fuentes de carga or descargas en CC que no van del sunny island entonces hay que instalar un shunt para que el sunny island puede medir la carga/descarga.

  4. #4
    Avatar de Hlebtomane
    Hlebtomane está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    4.543

    Predeterminado Respuesta: TOPzS - tensiones de carga

    Hola Stephen, sí que he metido el valor en C10, a ver si con el tiempo sale más preciso. De momento no hay otra fuente que no pase por el Sunny Island por lo cual un shunt no hace falta.

    Saludos




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47