Hola, he construido una vivienda y he realizado una instalación de geotermia con 2 sondeos, el sistema de momento esta funcionando bastante bien, es el primer invierno que funciona de modo regular. En estos sistemas, la bomba de calor registra la temperatura a la que se recibe el liquido de los sondeos, como es el primer invierno estoy realizando un seguimiento bastante exhaustivo del sistema y estoy viendo que la temperatura del liquido que se recibe en la bomba, sufre variaciones de 3 o 4 grados a la baja cuando la temperatura ambiente desciende.
Deciros que los pozos han sido rellenados con arena de rio porque hay agua y en lugar de utilizar cemento + bentonita, me dijeron que si se encuentra agua y dado que el sondeo esta realizado en granito, habría un intercambio termico mejor con arena de rio.
Ya he preguntado a quien ha hecho la instalación su opinion sobre la bajada de temperatura y me comenta que es normal, sobre todo al principio (supongo que de cada temporada) pero claro, es una de las partes interesadas y me gustaria saber la opinión de otros usuarios/expertos en el tema:
1. es correcto el haber rellenado el sondeo con arena de rio ???
2. es normal sufrir una variación en el liquido que se recibe de los pozos??
Un saludo y gracias por adelantado.


LinkBack URL
About LinkBacks
Citar