    Mensajes
    15

    Predeterminado Respuesta: Temperatura sondeos de geotermia

    I no puedes preguntarle al instalador? Porqué lo de "es normal" "arena de río" "hay agua" me suena a poco profesional.

    Si para una casa hay un proyecto con sus cálculos, transmitancias, demandas energéticas y todo el rollo, y cuando hacemos la instalación geotérmica terminamos confiando solo con palabras mal vamos.

    El instalador tiene que mojarse en cantar las temperaturas de retorno del sondeo hasta dentro almenos de 25 o 50 años, de ahí dependera el COP de la máquina y si cumple para la subvención ya que se exige en alguna comunidad que sea de 4.

  2. #12
    Fecha de ingreso
    dic 2011
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    7

    Predeterminado Respuesta: Temperatura sondeos de geotermia

    Segun me vais respondiendo, compruebo la poca profesionalidad de la empresa que me ha instalado esto.
    Solo tengo un proyecto y unos calculos que si bien reflejan la teoria, no se han constrastado con la realidad. Para eso, habría que estar tomando mediciones y consumos a lo largo del año y calcular el COP para ver que se cumple.
    Que hay agua si que lo vi, ahora bien, que se rellene con arena porque hay agua, no lo sabía.
    Por otro lado, uno de los sondeos no tiene agua hasta arriba y sin embargo se lleno de arena hasta arriba, luego asumo que hay una zona de baja transferencia.
    Poco a poco voy aclarandome.
    Un saludo y muchas gracias por vuestra ayuda

  3. #13
    Fecha de ingreso
    mar 2011
    Ubicación
    Girona
    Mensajes
    15

    Predeterminado Respuesta: Temperatura sondeos de geotermia

    Las temperaturas que vas registrando a lo largo del año tendrian que coincidir con las del proyecto basicamente, si són a peor redundará en un COP menor, si es a mejor mejorarás COP pero habrás echo más inversion inicial.

    No obstante rellenar con arena no es ni malo ni bueno, sólo que hay que justificarlo bien.

    Con las temperaturas de ida y vuelta es suficiente, no hace falta más termometros. Dentro de la casa pon el termostato a temperaturas de confort, no moderadas, y apunta las horas de trabajo del compresor de la BC. Igual esta un pelín infradimensionada la bomba y no los pozos.

  4. #14
    Fecha de ingreso
    dic 2011
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    7

    Predeterminado Respuesta: Temperatura sondeos de geotermia

    De momento y lo hago todos los días, registro horas de funcionamiento de la BC, cuantas ha dedicado a calefacción, cuantas a ACS y si ha entrado la resistencia de apoyo, por otro lado anota las temperaturas del circuito salmuera.
    Lo que comentas de BC un poco infradimensionada, ya me lo dijo el arquitecto, pero también es verdad que si la máquina puede con la casa, es mejor que sea lo justo, así consume menos, esta maquina solo da 16kW, 21 con la resistema de apoyo, como es el primer invierno que esta en funcionamiento estoy vigilando el consumo, me da miedo que se dispare, de momento va bien, ya os daré datos al cabo de este mes.
    Se que todo influye, y en mi caso, creo que la casa no esta mal aislada, he tenido cuidado de hacerlo medianamente bien.
    Un saludo y gracias

  5. #15
    Fecha de ingreso
    dic 2011
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    5

    Predeterminado Respuesta: Temperatura sondeos de geotermia

    Hola Andres, (Moderador), he leido y acepto las normas de participacion. No veo ningun icono para pulsar.

    "Pelacables"
    No te dejes influir por las dudas que crean otros usuarios, por regla general en los foros todo el MUNDO opina y asusta, y crea dudas y desasosiego sobre todo despyues de estas inversiones tan grandes.
    Lo de la temperaturas de los pozos, aparentemente esta bien, si esta a 5-11, esta muy bien, no se que maquina tienes, pero si miras las caracteristicas veras que el COP que tiene esta referenciado a ida 0ºC, Para temp de ida a la casa de 35ºC, para un COP por encima de 4, (puede que sea a otra temp a mas de 0ºC, entonces el COP es superior) pero lo importante es que AHORA esta funcionando bien.
    parece que las perforaciones estan bien por ahora.
    Los defectos de calculo de pozos se observan mas adelante, en años posteriores.
    Tu Tienes 288 ml de pozos, para una extraccion de potencia de 12Kw (16Kw COP de 4), con lo que el ratio por metro es de 41w/ml que es bastante prudente, se suelo poner 50W/ml y mas.
    Lo de la temp de los pozos a determinada profundida, con es incremento de 3ºC, no se cumple para estas profundidades tan pequeñas, donde hay tantos cambios de estratos, corrientes de agua etc, con lo que siemple estara una media de 16ºC aprox. (sin tocarlo) despues de enfriar se estabiliza en otra diferente.

  6. #16
    Fecha de ingreso
    dic 2011
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    7

    Predeterminado Respuesta: Temperatura sondeos de geotermia

    Gracias Chemachema, un par de cosas:
    1. no entiendo cuando dices: "extraccion de potencia de 12Kw (16Kw COP de 4) ?? para calcular los W/ml
    2. comentas que un defecto de pozos se ve en años posteriores, ¿significa esto que puede funcionar el sistema bien durante x años y luego venirse abajo? que razones puede haber para esto si el terreno no cambia??
    Lo entenderá si hubiese cambios como que baje el nivel de agua, pero supongo que no será por enfriamiento general del terreno, que no le dé tiempo a recuperar energia entre temporadas.

    Un saludo y muchas gracias por vuestra ayuda.

  7. #17
    Fecha de ingreso
    dic 2011
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    5

    Predeterminado Respuesta: Temperatura sondeos de geotermia

    Cita Iniciado por pelacables Ver mensaje
    Gracias Chemachema, un par de cosas:
    1. no entiendo cuando dices: "extraccion de potencia de 12Kw (16Kw COP de 4) ?? para calcular los W/ml
    2. comentas que un defecto de pozos se ve en años posteriores, ¿significa esto que puede funcionar el sistema bien durante x años y luego venirse abajo? que razones puede haber para esto si el terreno no cambia??
    Lo entenderá si hubiese cambios como que baje el nivel de agua, pero supongo que no será por enfriamiento general del terreno, que no le dé tiempo a recuperar energia entre temporadas.

    Un saludo y muchas gracias por vuestra ayuda.
    Hola, feliz año.

    Con lo de el COP de 4, me refiero a que que si la maquina da 16Kwt, y tiene una eficiencia de COP4 significa que de los 16Kwt 3/4 los extrae del terreno y la otra parte la pone el propio compresor en su trabajo, con lo que estrae del terreno para calefaccion seran 12Kwt.
    Para enfriar es diferente ya que tendra que disipar las 4 partes.

    Con lo de que se ve los defectos de las perforaciones con el tiempo, me refiero a que el enfriamiento no solo se observa en el momento del trabajo de la maquina, (este es el mas evidente), sino que una parte (decimas de Cº) se van produciendo año a año, la estabilidad de temperatura del terreno tarda años en darse.
    tambien depende de la aplicacion de esa calefaccion, si solo extrae calor para calefaccion, si ademas regenera con el calor que incorpora en verano para enfriar la casa.

Página 2 de 2 PrimerPrimer 12

Temas similares

  1. Libro Geotermia
    Por s.delarbol en el foro Geotérmica
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 09/12/2011, 14:48
  2. Geotermia (duda PFC)
    Por marito en el foro Geotérmica
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 07/07/2011, 04:29
  3. pavimentos geotermia
    Por dorian en el foro Solar térmica
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 08/01/2010, 00:12
  4. CTE y geotermia
    Por lucanor en el foro Geotérmica
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 08/03/2009, 12:43
  5. altherma vs geotermia
    Por dorian en el foro Solar térmica
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 18/07/2008, 16:23

Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2012 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46