Alguien puede ayudarnos? De cuantos kw deberia ser una caldera de biomasa policombustible para una casa de 165 m2 con radiadores. Una casa de dos plantas.
Necesitamos asesoramiento. Nos dicen cosas contradictorias
Alguien puede ayudarnos? De cuantos kw deberia ser una caldera de biomasa policombustible para una casa de 165 m2 con radiadores. Una casa de dos plantas.
Necesitamos asesoramiento. Nos dicen cosas contradictorias
La respuesta no es tan simple, para determinar la potencia sería ncesario realizar un estudio de cargas ya que dependerá de la geometría del edificio, cerramientos, ubicación, altitud, etc, etc, Hay gente que utiliza ratios como 100 W/m2 o 150 W/m2 pero bajo mi punto de vista es un error dimensionar un sistema sin tener en cuenta nada mas.
De acuerdo, pero desgraciadamente no existen calderas de 12,8, 13, 13,4 kW, sino que los saltos en potencias son en la mayoría de las marcas de 10 en 10 kW.
Ubicación, cerramientos son los datos más vinculantes para realizar el cálculo, tienes la opción de calderas modulantes. Si no tienes muchos datos o no quieres confundirte son una opción muy válida.
Esta claro que no vas a encontrar una caldera de la potencia exacta sino que al final elegiras la de potencia inmediatamente superior a la de tu cálculo, aún así puedes encontrar calderas con potencias de 10, 12.5, 15, etc con lo que te puedes ajustar mucho a tus necesidades.
Aunque la caldera sea modulante necesitarás dimensionarla para la potencia máxima que damandes o con algún otro criterio de eficiencia.
Por último dado que según indica el RITE a partir de 5 kW es obligatorio el registro de la instalación en la Dirección General de Industria correspondiente u organismo similar y que para dicho registro se requiere una memoria de la instalación y que dicha memoria incorporá un cálculo de cargas, creo que la opción mas acertada es pedirle al instalador que te vaya a ejecutar la instalación que te calcule la potencia que necesitas.
froling tiene una de 8 kw,kapelvi tambien y seguro que alguna mas.os dais cuenta que las que tienen calderas pequeñas sos los austriacos,que normalmente son paises mas frios que el nuestro y aqui hay marcas nacionales que las mas pequeñas son de 20 kw
Hola Alcarria12 todo lo expuesto anteriormente es correcto (no quiero desdecir a nadie y menos con razón) pero para simplificarte un poco la vida con una caldera de 15 a 20Kw (no pongas mas de 20kw) y si tienes muchas perdidas o mal aislamiento lo que pasará es que la caldera te trabajará alguna hora más al día. Si la caldera es modulante perfecto se adaptará a las necesidades térmicas del momento.
Para 165 metros vas sobrado con 12 kw, esto te da un resultado de de 72 w/m2. Mas que suficiente para una casa relativamente aislada. Sobredimensionar a 15 o 20 es una burrada. Incluso para la generación de ACS con 1.0-1.5 kw es apropiado (recomendado instalacion con prioridad ACS). ¿Por que no 15? Piensa que por muy modulante que sea la caldera, en otoño o primavera perfectamente puedes estar demandando no más de 4.5 kw, que está por debajo del mínimo de la caldera (30%), con el consiguiente enciende y apaga. Un funcionamiento continuo de la caldera, con el minimo de encendidos y trabajando a potencia nominal es lo más recomendable.
Buenas.
Por si te ayuda, conozco a una persona que le han dado 4 presupuestos (visita a obra para estudio) de diferentes calderas para suelo radiante y ACS con deposito de inercia y para 260 m2 divididos en dos plantas y Buardilla todas le han presupuestado caldera de 30KW.
Saludossss
Buenas. Sin saber mas o menos la zona y sin un estudio de cargas termicas, para 165 m2 yo optaria por 15 kW. La de 12 se me hace un poco justa. La mayoria de las calderas de pellets, al menos las de gama alta modulan hasta un 30%. Tambien valoraria la posibilidad de una termoestufa para ponerla en el salon. Hay que limpiarla a menudo, la autonomia es mas reducida pero se ve la llama y la maquina sale por unos 3000€ mas la instalacion aparte... Es una buena opcion si no quieres gastar mucho dinero... Saludos
Sabias palabras...
A la respuesta de porqué los Austriacos son los que tienen las calderas de 6, 10, 12, 15, etc etc etc?
Porque saben trabajar.
Veo que aquí muchos seguimos en la línea de la sobredimension y los aspectos que hacen que la biomasa, siga teniendo problemas de implantación en España.
Copyright, 2002-2012 Solarweb.net