Ir a Solarweb.net - Energía Solar  

Retroceder   Foros de energía solar Solarweb.net > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red

Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red Todo sobre sistemas fotovoltaicos aislados: componentes, dimensionado, aplicaciones, etc.

Respuesta
 
LinkBack Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)  
Antiguo 01-07-2008
Miembro del foro
 
Registrado: abr 2007
Posts: 41
QUIJOTE acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Cables que queman

Tengo un problema en mi instalación. Me di cuenta porque un día dejo de funcinar y al tocar las conexiones hacía contacto y funcinaba de nuevo y que una de las clavijas del regulador estaba chamuscada, cambie esta clavija y funcina todo el sistema, pero he observado que los cables que van de bateria a regulador y los de los panelen estan que queman al tocarlos.
De los paneles vine un cable muy grueso que luego se reduce para poder engancharlo en el regulador y es en este tramo mas fino donde la temperatura es muy elevada, y tambien los cables que van a batería queman.
¿Que puede pasar y que debo hacer?
Muchas gracias
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
Responder Con Cita
  #2 (permalink)  
Antiguo 01-07-2008
Miembro del foro
 
Registrado: oct 2007
Ubicación: ALMERÍA
Posts: 247
almeraya va por buen camino
Predeterminado Re: Cables que queman

Eso es porque pasa mucha intensidad por ese cable; el grueso lo aguanta perfectamente, pero el pequeño no; se sobrecalienta, y podría llegar incluso a arder (depende del calentamiento que tenga)

La cuestión es: ¿tan grande es tu campo solar o a tanta distancia está del regulador como para necesitar un cable tan grueso que no entra en el regulador? Porque la solución, como yo lo veo, es cambiar ese cable finito por uno de mayor diámetro, que se calentará menos por el paso de la corriente.

A ver si el resto, que sabe más de aislada que yo, aportan otra causa que yo desconozca
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
Responder Con Cita
  #3 (permalink)  
Antiguo 02-07-2008
Miembro del foro
 
Registrado: abr 2007
Posts: 41
QUIJOTE acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: Cables que queman

La distancia paneles regulador es de 15 metros mas o menos, el problema que veo es que la clavija del regulador o tornillo no admite un cable de una sección mas ancha. Pero esto debe tener alguna solución pues los reguladores son iguales en cuanto a sus conexines y demas ¿o no? y la sección del cable se tiene que reducir porque si no no entra en la clavija y si se reduce se calienta en fin no entiendo nada.
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
Responder Con Cita
  #4 (permalink)  
Antiguo 02-07-2008
Miembro del foro
 
Registrado: may 2008
Ubicación: guipuzcoa
Posts: 82
FRACTION acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: Cables que queman

Hola Quijote:
Te recomiendo que mantengas la sección del cable hasta el regulador y cuando conectes el cable le quites los hilos de cobre que pida para poder conectar en el terminal. Si los terminales están muy juntos y ves peligro de contacto entre ellos, conecta 10cm de cable de sección mas pequeña en el terminal y a partir de hay la sección grande hasta los módulos.
De todas maneras seria mejor que dieses más datos de sección de cables, regulador, potencia de módulos, etc. Conseguiríamos una solución mas precisa.
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
Responder Con Cita
  #5 (permalink)  
Antiguo 03-07-2008
Avatar de TAVEROK
Miembro del foro
 
Registrado: ago 2007
Ubicación: Badajoz
Posts: 406
TAVEROK va por buen camino
Predeterminado Re: Cables que queman

Utiliza una caja de embornado lo mas cerca posible del regulador y desde la caja de embornados hasta el regulador utiliza el maximo grosor que te entre pero en cable rigido.
__________________
el hombre es el único ANIMAL, que destruye para probar.
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
Responder Con Cita
  #6 (permalink)  
Antiguo 07-07-2008
Miembro del foro
 
Registrado: abr 2007
Posts: 41
QUIJOTE acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: Cables que queman

Gracias por vuestras respuestas.
Llamé a la empresa instaladora: anteriormente el cableado era de placas a casi regulador cable de 50 que reducian a 6 que era el que entraba en el la clavija, ahora me han cambiado el trozo de 6 por 25 pero luego quitan hilos para que entre en la clavija del regulador con lo cual se concentra otra vez y el tornillo que aprieta el cable quema, menos pero sigue quemando cuando el sistema carga a maxima capacidad.
Dicen que no hay otro opción ya que el enganche del regulador es muy pequeño.
Lo que no entiendo es porque esto no veo que sea un problema generalizado y a nadie le pasa ¿por que?
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
Responder Con Cita
  #7 (permalink)  
Antiguo 07-07-2008
Miembro del foro
 
Registrado: may 2008
Ubicación: guipuzcoa
Posts: 82
FRACTION acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: Cables que queman

Yo con lo mió,
¿Potencia instalada?
¿Modelo del regulador?
¿A que distancia están los módulos del regulador?
Ya que la sección depende de la potencia y de la longitud.
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
Responder Con Cita
  #8 (permalink)  
Antiguo 07-07-2008
Miembro del foro
 
Registrado: abr 2007
Posts: 41
QUIJOTE acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: Cables que queman

¿Potencia instalada? 6 paneles de 127 W a 12 v
¿Modelo del regulador? Solener de 50 A
¿A que distancia están los módulos del regulador? 15 m
Ya que la sección depende de la potencia y de la longitud.
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
Responder Con Cita
Respuesta

Bookmarks

Herramientas
Desplegado

Normas de Publicación
Tu no puedes comenzar nuevos hilos
Tu no puedes publicar respuestas
Tu no puedes adjuntar archivos
Tu no puedes editar tus mensajes

BB code está habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Código HTML está deshabilitado
Trackbacks are habilitado
Pingbacks are habilitado
Refbacks are habilitado
Saltar a Foro


La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 20:19:56.


Powered by vBulletin® Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net

La energía | Energía solar térmica | Solar fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares | Directorio de empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar
Nota legal | Quienes somos | Contactar | Enlázanos

Top50Solar Esp


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27