Ir a Solarweb.net - Energía Solar  

Solarweb.net Temas de Hoy Marcar Foros Como Leídos Grupos Quien Está en Línea
Retroceder   Foros de energía solar Solarweb.net > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red

Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red Todo sobre sistemas fotovoltaicos aislados: componentes, dimensionado, aplicaciones, etc.

Respuesta
 
LinkBack Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)  
Antiguo 07-06-2008
Miembro del foro
 
Registrado: may 2008
Ubicación: Sevilla
Posts: 34
jaguardiurno acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Cálculo de cableado.

Hola compis, una nueva duda me invade:

Estoy calculando el cableado, para Corriente Alterna en monofáisico.

He empleado,

I = (Pinst/U) * cos fi

Donde:

I = 3395 (mi potencia instalada) / U (aquí mi duda, porque llevo dimensionando todo con 24 V y no se si aquí poner 230V) * 0,9

Si tomo U = 24 V que es a lo que estoy dimensionando todo, me da una sección de cable de 35mm2.

Si tomo U = 230V me da una seción de cable de 1,5mm2.

¿Cual es la correcta?

Estoy dudando porque puede ser que tenga que usar 24 V que es lo que estoy usando en todo momento, y salga tan gordoel cable por la intensidad que lleva... pero no se si tengo que calcular con 230V por ser monofáisca y para lo que est´çan los aparatos...

¿Qué me decís?

Gracias de antemano.
__________________
Un novato con ganas de aprender: ¿Me ayudas?
Responder Con Cita
  #2 (permalink)  
Antiguo 07-06-2008
Miembro del foro
 
Registrado: nov 2007
Ubicación: Soria
Posts: 3
pibelss acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: Cálculo de cableado.

Cuando utilizas 24V??
Responder Con Cita
  #3 (permalink)  
Antiguo 07-06-2008
Miembro del foro
 
Registrado: may 2008
Ubicación: Sevilla
Posts: 34
jaguardiurno acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: Cálculo de cableado.

Pues hasta antes del inversor estoy dimensionando a 24 V, creo que después sale a 230, ¿no?

Estoy pensando que hasta antes del inversor calcular con 24, por lo que entre equipos el cable seria de 35mm y despues del inversor a 230V, con lo que el cable a partir de ahí sería de 2,5 mm...

¿qué opinas?
__________________
Un novato con ganas de aprender: ¿Me ayudas?
Responder Con Cita
  #4 (permalink)  
Antiguo 07-06-2008
Miembro del foro
 
Registrado: jun 2008
Ubicación: portaje
Posts: 5
juancarreta acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: Cálculo de cableado.

P = V I cos fi

Si estas en alterna (despues del inversor) V = 220 y esa será la que debas utilizar
Responder Con Cita
  #5 (permalink)  
Antiguo 07-06-2008
Miembro del foro
 
Registrado: may 2008
Ubicación: Sevilla
Posts: 34
jaguardiurno acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: Cálculo de cableado.

Entonces, la fórmula que yo tengo, ¿es para contínua?

Es decir, hasta antesdel inversor tengo contínua y a 24V. A la salid del inverdsor, tengo 220V y alterna

¿Mi fórmula para contínua y la tuya para alterna?
__________________
Un novato con ganas de aprender: ¿Me ayudas?
Responder Con Cita
  #6 (permalink)  
Antiguo 07-06-2008
Miembro del foro
 
Registrado: jun 2008
Ubicación: portaje
Posts: 5
juancarreta acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: Cálculo de cableado.

en continua ( 24v) la intensidad se calcularía usando como tensión los 24v
Responder Con Cita
  #7 (permalink)  
Antiguo 07-06-2008
Miembro del foro
 
Registrado: may 2008
Ubicación: Sevilla
Posts: 34
jaguardiurno acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: Cálculo de cableado.

Mil gracias compi,me has servido de gran ayuda.
__________________
Un novato con ganas de aprender: ¿Me ayudas?
Responder Con Cita
  #8 (permalink)  
Antiguo 07-06-2008
Miembro del foro
 
Registrado: may 2008
Ubicación: Sevilla
Posts: 34
jaguardiurno acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: Cálculo de cableado.

Señores, soy muy torpe... no me sale ni a la de tres, esto eslo que llevo hecho:




2.1.1Cálculo de secciones en cableado en CC.

El cálculo se realizará teniendo en cuenta el REBT y sus instrucciones técnicas complementarias.

Para los cables a emplear que van por el campo de captadores hasta el inversor (teniendo en cuenta regulador y baterías), observaremos que la CC va a 24V de tensión, lo que resulta:

I = (Pinst/U) * cos φ
I = (3395/24) * 0,9
I = 127,32A
Mirando en la tabla, observamos que debemos emplear, para este tramo, un cable de 35mm2 de sección. Para asegurarnos de que es el ancho necesario, tendremos en cuenta la caída de tensión, que no debe superar el 0,5%, de modo que:

Vmáx = 200 * Pinst * (L/K) * S * V2
Hemos tenido en cuenta para ello, la longitud del cable, que en este caso es de 30 metros de largo y la conductividad del cobre (56).

Vmáx = 200 * 3395 * (30/56) * 35 * 242
Se emplearán multiconductores al aire libre de PVC de la marca Radox.
2.1.2Cálculo de secciones en cableado en AC.

A continuación calcularemos la sección adecuada para el cableado que va desde la salida del inversor hasta consumo. Dicho cableado atenderá a una corriente alterna de 230V.
I = (Pinst/U) * cos φ
I = 13,28A
Para 13,28A de intensidad, es necesario una sección de 1,5mm2. Para asegurarnos, analizaremos la caída de tensión, que en este caso como máximo debe ser de un 1%.

Vmáx = 200 * Pinst * (L/K) * S * V2
Vmáx = 200 * 3395 * (38/56) * 1,5 * 242
Vmáx =
Se emplearán multiconductores al aire libre de PVC de la marca Radox.
__________________
Un novato con ganas de aprender: ¿Me ayudas?
Responder Con Cita
  #9 (permalink)  
Antiguo 07-06-2008
Miembro del foro
 
Registrado: may 2008
Ubicación: Sevilla
Posts: 34
jaguardiurno acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: Cálculo de cableado.

No sé si al menos se entenderá qué he hecho y cómo... ruego alguien me eche una mano porque me va a dar un yuyu...
Gracias compis, si nesitáis algún dato os lo doy... ¡Ayuda por favor!
__________________
Un novato con ganas de aprender: ¿Me ayudas?
Responder Con Cita
  #10 (permalink)  
Antiguo 08-06-2008
Miembro del foro
 
Registrado: may 2008
Ubicación: Talavera de la Reina
Posts: 13
mandragora acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: Cálculo de cableado.

Hola:

En CC no existe desfase entre V e I por tanto cos φ no tiene sentido. P=V*I

Un saludo
Responder Con Cita
Respuesta

Bookmarks

Herramientas
Desplegado

Normas de Publicación
Tu no puedes comenzar nuevos hilos
Tu no puedes publicar respuestas
Tu no puedes adjuntar archivos
Tu no puedes editar tus mensajes

BB code está habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Código HTML está deshabilitado
Trackbacks are habilitado
Pingbacks are habilitado
Refbacks are habilitado
Saltar a Foro


La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 18:33:20.


Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net

La energía | Energía solar térmica | Solar fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares | Directorio de empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar | Eventos energía solar
Nota legal | Quienes somos | Contactar | Enlázanos | Publicidad

Top50Solar Esp


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24