Algo perderás en el salto pero no te queda mas remedio si no puedes cambiar de tensión.
Apretalo todo bien fuerte, y quien dice fuerte dice a muerte......
Algo perderás en el salto pero no te queda mas remedio si no puedes cambiar de tensión.
Apretalo todo bien fuerte, y quien dice fuerte dice a muerte......
Gracias por la aportación del post.Yo con lo leído ya me quedó claro...
Veamos los CRITERIOS ESENCIALES que afectan al cálculo de la sección de un conductor:
La elección reglamentaria de la sección de un cable radica en calcular la sección mínima normalizada que satisface simultáneamente las tres condiciones siguientes, y los factores de corrección:
1º - Criterio de la intensidad máxima admisible, de calentamiento, o criterio térmico.
La temperatura del conductor del cable, trabajando a plena carga y en régimen permanente, no deberá superar en ningún momento la temperatura máxima admisible asignada de los materiales que se utilizan para el aislamiento del cable. Esta temperatura se especifica en las normas particulares de los cables y suele ser de 70ºC para cables con aislamiento termoplásticos y de 90ºC para cables con aislamientos termoestables.
2º - Criterio de la caída de tensión.
El paso de la corriente a través de los conductores, ocasiona pérdida de potencia transportada por el cable, y una caída de tensión o diferencia entre las tensiones en el origen y extremo de la línea. Esta caída de tensión debe ser inferior a los límites marcados por el Reglamento en cada parte de la instalación, con el objeto de garantizar el funcionamiento correcto de los receptores alimentados. Este criterio suele ser el determinante cuando las líneas son de larga longitud.
3º - Criterio de la intensidad de cortocircuito.
La temperatura que puede alcanzar el conductor del cable, como consecuencia de un cortocircuito o sobre intensidad de corta duración, no debe sobrepasar la temperatura máxima admisible de corta duración (menos de 5 segundos) asignada a los materiales utilizados para el aislamiento del cable. Esta temperatura se especifica en las normas particulares de los cables y suele ser de 160º C para cables con aislamiento termoplásticos y de 250º C para cables con aislamientos termoestables. Este criterio, aunque es determinante en instalaciones de alta y media tensión no lo es en instalaciones de baja tensión ya que por una parte las protecciones de sobre intensidad limitan la duración del cortocircuito a tiempos muy breves, y además las impedancias de los cables hasta el punto de cortocircuito limitan la intensidad de cortocircuito.
4º - Factores de corrección que afectarán a la instalación.
Varios son los "Factores de corrección" que afectan a la intensidad máxima admisible en un conductor:
· El tipo de canalización del cableado: al aire, empotrada, o enterrada, serán las más utilizadas.
· La proximidad de los conductores.
· La exposición directa o no al sol, si está "al aire", sin protección.
· La profundidad de la canalización, si fuera enterrada.
El tema completo está en el área de descargas, o siguiendo el enlace:
Criterios y proceso de cálculo de secciones en instalaciones fotovoltaicas http://www.solarweb.net/forosolar/downloads.php?do=file&id=40
Saludos de EIEN
Una pregunta, si me sale una seccion normalizada de 35 mm y tengo por casa unos rollos de cable de 16mm , si doblo la sección , es decir dos cables unidos para el negativo y otros dos cables de 16mm unidos para el positivo, estaria funcionando igual bien? , es viable?
UN SALUDO
Lo puedes hacer así, pero recuerda que toda unión es punto flaco. Aprieta...
Copyright, 2002-2012 Solarweb.net