Hola, foreros.

Tengo que realizar una instalación FV aislada (la primera) y me gustaría (si no es mucha molestia) que me ratificarais los cálculos.

La vivienda se usa 1 vez por semana. Lo dimensiono con autonomía para 3 días por lo que pueda pasar...
Está cerca de Talavera de la Reina (tomo como referencia datos de Madrid pues está casi en la misma latitud, aprox. 40º)
orientación de paneles sur y la inclinación que usaré será 50º para ganar las máximas HSP (para diciembre unas 2,76).
Los consumos son:
1 TV color de 100 W durante 5 horas.
6 luminarias (bombillas convencionales) de 15 w durante 5 horas.
1 Partida de varios (que luego pasa lo que pasa) de 100 w durante 1 hora.
Generador fotovoltaico:
1 módulo Atersa A-110
Pot: 110 W
Ipmp: 6,79 A
Vpmp: 16,2 V
Isc: 7,40 A
Voc: 20,5 V
Baterías:
Aún no lo tengo 100% definido pero buscaré alguna con las siguientes características:
Capacidad nominal 120 Ah
Prof. Descarga: 0,6

En honor a la verdad, los cálculos están realizados con la aplicación de Waliki.

Me gustaría que me ayudarais en "mi primera vez" ... no quisiera dar un "gatillazo"...

Muchas gracias de antemano y un afectuoso saludo.
Responder Citando
  #2 (permalink)  
Antiguo 09-04-2008
Avatar de Photon
Moderador Global
 
Fecha de Ingreso: jul 2006
Ubicación: Andalucia
Mensajes: 1.708
Photon sus aportaciones son muy valoradas en este foroPhoton sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Predeterminado

Hola plenamente renovable

Ese panel te cargara aprox unos 160 Ah semanales. Y cada dia de uso te cepillas unos 88 sin contar perdidas.
88 Ah x 3 dias de autonomia...................
Responder Citando
  #3 (permalink)  
Antiguo 09-04-2008
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: oct 2007
Ubicación: Madrid
Mensajes: 33
plenamente renovable acaba de empezar como quién dice
Predeterminado

Muchas gracias Photon.

He rehecho los cálculos en plan "bastorro" y llego a la siguiente conclusión:

Entiendo que para 3 días de autonomía me supondrían 500 Ah de acumulación "fija" con una profundidad de descarga de 0,6 (en torno a 100 Ah/diarios incluidas pérdidas).

Para el caso de la carga mínima diaria, he procedido como sigue:

Al ser un consumo de 1 día nada mas, los 88 Ah de consumo diario lo divido entre 7 días, siendo su consumo diario de unos 13 Ah de acumulación.

En el peor de los casos (HSP = 2.8 en diciembre) y con el panel seleccionado (con una Ipmp = 6,79 A) obtendría 19 Ah sería más que suficiente la colocación del panel.

Si esto es así no he debido de entender la hoja de cálculo de waliki (al menos con respecto a la acumulación).

Entiendo que el regulador sería Isc * 1,3 = 9,62 ==> 10 A y el inversor, pues con uno de 500 W (unos 550 VA) me valdría...

¿Están bien ahora?
Responder Citando
  #4 (permalink)  
Antiguo 09-04-2008
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: oct 2007
Ubicación: Madrid
Mensajes: 33
plenamente renovable acaba de empezar como quién dice
Predeterminado

Cita:
Iniciado por plenamente renovable Ver Mensaje
En el peor de los casos (HSP = 2.8 en diciembre) y con el panel seleccionado (con una Ipmp = 6,79 A) obtendría 19 Ah sería más que suficiente la colocación del panel.
Quise decir que es suficiente con un solo panel.
Responder Citando
  #5 (permalink)  
Antiguo 09-04-2008
Avatar de Photon
Moderador Global
 
Fecha de Ingreso: jul 2006
Ubicación: Andalucia
Mensajes: 1.708
Photon sus aportaciones son muy valoradas en este foroPhoton sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Predeterminado

La pagina de WALIKI es para mi gusto personal demasiado fina , el curro que lleva no se lo quita nadie. Pero para gustos los colores.
De panel y regulador bien aun que me acabo de dar cuenta que hablas de madrid ,yo conte con 0.5 hsp mas

Eso que dices de bombillas convencionales ,a que te refieres? ni se te ocurra incandescentes, mucha luz me parece para solo una tele

Saludos
Responder Citando
  #6 (permalink)  
Antiguo 09-04-2008
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: oct 2007
Ubicación: Madrid
Mensajes: 33
plenamente renovable acaba de empezar como quién dice
Predeterminado

Me refiero a bombillas convencionales a las de bajo consumo, de unos 15 W. Como puse 6 luminarias, por si se pensaba en fluorescentes o similares... me expliqué fatal, disculpa.

Por cierto ¿mucha luz para una sola teleee??? Ahora soy yo quien se pierde . Esto del internes es lo que tiene...

No me dices nada del inversor (500 W) entiendo que no está mal...

Y el panel... bueno, Atersa me ha comentado por mail esta tarde que de 110 Wp los dejan ya de trabajar, que lo tengo de 75 o de 127 Wp... me tiro a 127 W.

Muchas gracias por tus consejos y un afectuoso saludo.
Responder Citando
  #7 (permalink)  
Antiguo 10-04-2008
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: abr 2007
Ubicación: Andalucía
Mensajes: 1.195
Conchuo sus aportaciones son muy valoradas en este foroConchuo sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Predeterminado

El cálculo de un panel de 110 Wts. te va bién incluso un poco sobrao, el regulador de 10 Amp. Ok, el inversor de 500 Wts. también, la batería de 120 Ah. la veo cortita, yo me iría al menos a una de unos 200 Ah.
__________________
Saludos
Conchuo

El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla
Responder Citando
  #8 (permalink)  
Antiguo 11-04-2008
Avatar de TAVEROK
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: ago 2007
Ubicación: Badajoz
Mensajes: 557
TAVEROK sus aportaciones son muy valoradas en este foroTAVEROK sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Predeterminado

Plenamente Renovable:
La primera siempre duele, ten cuidado, sigue bien las instrucciones de montaje del regulador sobre todo,en fin, creo que sobran consejos ya.


¡Ah! Y bien venido al mundo mágico de las renovables.


Saludos desde Extremadura
__________________
el hombre es el único ANIMAL, que destruye para probar.
www.electroboza.com/Connexion/Noticias.php
Responder Citando
  #9 (permalink)  
Antiguo 11-04-2008
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: oct 2007
Ubicación: Madrid
Mensajes: 33
plenamente renovable acaba de empezar como quién dice
Predeterminado

Estimado Taverok.

No, no sobran los consejos, ni mucho menos. Tendré en cuenta todas y cada una de las recomendaciones que me hagais, y las agradezco mucho.

Seguramente me encuentre con algún problema pero no me será muy complicado teniendoos a vosotros por aquí. Mira que llevo tiempo leyendo y aún me sorprende el altruismo que brindais.

Gracias de nuevo... y hasta muy pronto.
Responder Citando
Respuesta

Marcadores

Herramientas
Desplegado

Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes

Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Activado
Pingbacks are Activado
Refbacks are Activado
Ir al Foro


La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 12:37:14.


Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.7.4
©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net

Mapa del sitio
Top Solar
Top50Solar Esp Photovoltaic, Solar Energy - European Top 100 Solar

Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18