Ir a Solarweb.net - Energía Solar  

Solarweb.net Temas de Hoy Marcar Foros Como Leídos Grupos Quien Está en Línea
Retroceder   Foros de energía solar Solarweb.net > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red

Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red Todo sobre sistemas fotovoltaicos aislados: componentes, dimensionado, aplicaciones, etc.

Respuesta
 
LinkBack Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)  
Antiguo 05-04-2008
Miembro del foro
 
Registrado: abr 2008
Ubicación: la linea de la concepcion
Posts: 58
pachu1969 acaba de empezar como quién dice
Predeterminado calcular seccion de cable fv-regulador

hola a todos, si pudieraís ayudarme en un ejercicio os lo agradeceria(pues estoy estancado) tengo 8 paneles dispuestos en 4 ramas en paralelo con 2 paneles en serie, el panel de 75 wp , Imax 4,4 A, Pmax 17V, Isc 4,8A, Voc 21 V ¿si la longitud de linea electrica entre campo generador y el regulador es 10 metros y la maxima caida de tensión admisible 3% se pide calcular la sección de cable necesaria para el tramo fv-regulador?
yo utilizo la formula s=p·L·I/Vab

o sea S= 2·0,017 ohmios·m/mm2·4,4A/0,03

para mi es un rompecabeza pq lo que me de no se para que es, gracias y un saludo a todos
Responder Con Cita
  #2 (permalink)  
Antiguo 05-04-2008
Miembro del foro
 
Registrado: abr 2007
Ubicación: Andalucía
Posts: 1.102
Conchuo , sus aportaciones son muy valoradas en este foroConchuo , sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Predeterminado

Yo utilizo una fórmula sencilla para calcular la dimensión de los conductores eléctricos, existen otras mas exactas por supuesto, pero esta es como te digo sencilla y funciona

2*L*I/56*%

L es la distancia del conductor
I es la intensidad de la correinte que va a pasar por el conductor
56 es un constante
% es el porcentaje de caida de tensión admisible (en tu caso el 3%)

En tu ejemplo tienes dos paneles en serie, por lo que las intensidades permanecen iguales, es decir no se suman, solo se suma el voltaje, así que la Imax es de 4,4 Amp. como tiene 4 grupos de 2 paneles cada uno, sería 4,4*4=17,6 la intensidad máxima que va a pasar por el conductor y el voltaje será de 24V. la distancia de 10 metros y el 3% de 24 V. es 0,72 por lo tanto el resultado es el siguiente:

2*10*17,6/56*0,72= 8,73 por lo que tendrás que emplear el conductor normalizado inmediatamente superior que es el de 10 m/m
__________________
Saludos
Conchuo

El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla
Responder Con Cita
  #3 (permalink)  
Antiguo 07-04-2008
Avatar de asquipe
Miembro del foro
 
Registrado: nov 2007
Ubicación: Jaén
Posts: 61
asquipe acaba de empezar como quién dice
Predeterminado

hola conchuo, he estado leyendo tu respuesta y veo que haces referencia a los conductores normalizados y quisiera preguntarte una duda. ¿Existen conductores normalizados con una sección menor de 6 mm2? Porque en el RBT no hacen mención a ellos, empiezan a partir de 6 mm2.

Salu2!
__________________
Ni el sol ni la muerte pueden mirarse fijamente.
Responder Con Cita
  #4 (permalink)  
Antiguo 07-04-2008
Miembro del foro
 
Registrado: nov 2006
Posts: 26
pipemh acaba de empezar como quién dice
Predeterminado

po zi,

4mm2, 2,5mm2 y 1,5mm2 y para ellos se usan las protecciones de 20, 16 y 10A respectivamente.

de nada.
Responder Con Cita
  #5 (permalink)  
Antiguo 07-04-2008
Avatar de asquipe
Miembro del foro
 
Registrado: nov 2007
Ubicación: Jaén
Posts: 61
asquipe acaba de empezar como quién dice
Predeterminado

Cita:
Empezado por pipemh Ver Mensaje
po zi,

4mm2, 2,5mm2 y 1,5mm2 y para ellos se usan las protecciones de 20, 16 y 10A respectivamente.

de nada.

y en que documento oficial puedo verlo, porque en los que he mirado lo mínimo que hace referencia son 6 mm2
__________________
Ni el sol ni la muerte pueden mirarse fijamente.
Responder Con Cita
  #6 (permalink)  
Antiguo 07-04-2008
Miembro del foro
 
Registrado: abr 2007
Ubicación: Andalucía
Posts: 1.102
Conchuo , sus aportaciones son muy valoradas en este foroConchuo , sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Predeterminado

No soy experto en el RBT pero en viviendas y electrificación, las dimensiones de los conductores, son como te han indicado 1,5 - 2,5 - 4 - 6 - 10 - 16 - 25 - 50 etc....

También se utilizan y por tanto debes estar normalizados conductores de un solo hilo o de dos de los que llaman cable paralelo de 0,6 - 0,8 - 1 etc... y seguro que habrá mas que ahora no caigo, aunque estos últimos son los que llevan las lámparas de mesa, la circuitería electrónica etc...
__________________
Saludos
Conchuo

El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla
Responder Con Cita
  #7 (permalink)  
Antiguo 08-04-2008
Miembro del foro
 
Registrado: abr 2008
Ubicación: la linea de la concepcion
Posts: 58
pachu1969 acaba de empezar como quién dice
Predeterminado

gracias conchuo por tu respuesta, pero como por desgracia es un curso, me tengo que ceñir a esa formula( seguro que la tuya es más logica, por que el curso todavia me habla de pts) y os pregunto ¿cuando dice sección de cable? que se refiere al grosor o a la distancia m2 o mm2, gracias un saludo.
Responder Con Cita
  #8 (permalink)  
Antiguo 08-04-2008
Avatar de asquipe
Miembro del foro
 
Registrado: nov 2007
Ubicación: Jaén
Posts: 61
asquipe acaba de empezar como quién dice
Arrow

Cita:
Empezado por pachu1969 Ver Mensaje
gracias conchuo por tu respuesta, pero como por desgracia es un curso, me tengo que ceñir a esa formula( seguro que la tuya es más logica, por que el curso todavia me habla de pts) y os pregunto ¿cuando dice sección de cable? que se refiere al grosor o a la distancia m2 o mm2, gracias un saludo.

la sección hace referencia al grosor, a mm2
__________________
Ni el sol ni la muerte pueden mirarse fijamente.
Responder Con Cita
  #9 (permalink)  
Antiguo 08-04-2008
Avatar de asquipe
Miembro del foro
 
Registrado: nov 2007
Ubicación: Jaén
Posts: 61
asquipe acaba de empezar como quién dice
Arrow

Cita:
Empezado por Conchuo Ver Mensaje
No soy experto en el RBT pero en viviendas y electrificación, las dimensiones de los conductores, son como te han indicado 1,5 - 2,5 - 4 - 6 - 10 - 16 - 25 - 50 etc....

También se utilizan y por tanto debes estar normalizados conductores de un solo hilo o de dos de los que llaman cable paralelo de 0,6 - 0,8 - 1 etc... y seguro que habrá mas que ahora no caigo, aunque estos últimos son los que llevan las lámparas de mesa, la circuitería electrónica etc...

Gracias conchuo, yo estaba mirando en redes aéreas y subterráneas y por eso no veía las secciones menores de 6mm2

Salu2!
__________________
Ni el sol ni la muerte pueden mirarse fijamente.
Responder Con Cita
  #10 (permalink)  
Antiguo 08-04-2008
Miembro del foro
 
Registrado: abr 2008
Ubicación: la linea de la concepcion
Posts: 58
pachu1969 acaba de empezar como quién dice
Predeterminado

gracias a los dos,
Responder Con Cita
Respuesta

Bookmarks

Herramientas
Desplegado

Normas de Publicación
Tu no puedes comenzar nuevos hilos
Tu no puedes publicar respuestas
Tu no puedes adjuntar archivos
Tu no puedes editar tus mensajes

BB code está habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Código HTML está deshabilitado
Trackbacks are habilitado
Pingbacks are habilitado
Refbacks are habilitado
Saltar a Foro


La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 17:56:04.


Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net

La energía | Energía solar térmica | Solar fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares | Directorio de empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar | Eventos energía solar
Nota legal | Quienes somos | Contactar | Enlázanos | Publicidad

Top50Solar Esp


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24