Sobre baterias #1
Todo depende de como lo tienes montado.
Si tienes paneles, o solo cargas con el generador.
No lo obligaría a parar al cabo de 1 hora, ya que dudo que en ese tiempo dudo enormemente que salgas de la fase bulk, y realmente solo consigues hacer pequeñas cargas parciales, sin llegar a cargar "suficientemente" como para llegar a unos 80%. Es decir, haz que pare mejor 30 o 60 min despues de haber terminado el bulk...
El cargador lo configuraría a eso de unos 90-100A (osea, subirlo ligeramente que lo que trae por defecto de fábrica).
Adjunto un pequeño tutorial sobre las baterias, y escribir sobre este tema sería muy sencillo si todas las baterias, condiciones de uso y demás factores fuesen iguales pero desgraciadamente, no es asi.
Esta es una versión adaptada de mi buen amigo Francisco Pascua.
La batería es, sin duda, el corazón de una instalación aislada y, en multitud de casos, no se le da la importancia necesaria a la carga de baterías.
Una carga limitada en voltaje es la mejor manera de eliminar la influencia de las cargas sobre la batería.
Trabajar con 2 voltajes límite como el de absorción y flotación es un buen método aceptado para cargar baterías que han sufrido una descarga profunda y de la manera más rápida posible.
MÉTODO CLÁSICO DE 3 ETAPAS
Fase Bulk
Cuando comenzamos a cargar una batería, el voltaje incrementa inmediatamente hasta aproximadamente 12,6V (lo estandarizo a 12V) y, después, poco a poco hasta alcanzar el primer límite de voltaje. Este límite finaliza la etapa bulk de carga durante la cual la batería acepta el máximo de corriente de carga disponible.
Más sencillo:
se trata de inyectarle a la batería una corriente constante, tan alta como nos permita el cargador (entendiendo que el cargador ha sido correctamente dimensionado) durante un periodo de tiempo.
Para un banco de baterías grande, es conveniente acotar este límite a un 10% o C/10 de los A/h marcados en la batería o baterías.
Es decir, en este caso si son 900Ah en C10, a 90A el cargador del Multiplus.
LA TEORÍA SOBRE LA CARGA DE BATERÍAS.
Un banco de baterías más pequeño frecuentemente se carga a un C/3 incluso cuando esto reduce la vida de la batería. Una batería descargada profundamente aceptará una corriente de carga de esta magnitud hasta el 80% de su carga.
Pues bien, hemos llegado al primer límite de voltaje o finalizado la primera etapa de carga. Tenemos cargada la batería, aproximadamente a un 80%. De aquí en adelante, la absorción de más corriente de carga se reduce rápidamente. Así pues, más allá del primer límite de voltaje es lo que llamamos fase de absorción, limitada por el segundo voltaje de unos 14,4V-14,8V dependiendo del tipo de batería.
Fijate que un valor elevado en la corriente de carga para la fase bulk aumenta la temperatura de la batería (todo paso de electrones implica calor), y aumenta la gasificación interna de la batería y nos lleva a un tiempo de absorción necesario para cargar completamente la batería muy elevado. Más sencillo, una corriente muy elevada de carga sólo acortará el
tiempo de la primera fase (bulk) pero no el total para disponer del 100% de la batería. No sé si me hago entender: Bulk muy alto = mas tiempo de absorción y viceversa.
En cualquier caso, la corriente de carga debe ser limitada a C/5 (o inferior) una vez que el voltaje de gasificación se ha alcanzado (a 20ºC este voltaje es de aproximadamente 14,4V). Si no, la masa activa de la batería será expulsada del cátodo y el ánodo debido a un gaseo excesivo.
Fase Absorción
Cuando alcanzamos el valor preseleccionado de voltaje de absorción (te recuerdo que el Multiplus permite definir EXACTAMENTE el valor que desees), la carga de la batería se limita a la cantidad de corriente que la misma es capaz de absorber a un voltaje determinado.
Esto implica que es muy importante poder definir los voltajes de carga con exactitud y en consonancia con los valores que el fabricante nos indica.
Durante la fase de absorción, la corriente de carga disminuye poco a poco hasta que la batería llega a alcanzar el 100% de su carga.
Cargar y descargar una batería implica una difusión interna. Este proceso de difusión, de hecho, nos proporciona mucha información sobre un ciclo de carga-descarga. Veras:
- Cuando una batería se somete a una descarga profunda se produce una pequeña difusión interna del electrolito. Esta reacción química se limita únicamente a las placas del ánodo y cátodo. Un corto periodo de tiempo de absorción o incluso ninguno será necesario para recargarla. Para recuperar una batería desde una descarga profunda prolongada, necesitamos un periodo muy largo de absorción para recuperar el electrolito o masa activa desde lo más profundo de las placas del ánodo y cátodo.
- Las baterías de arranque de automocion de tipo placa delgada necesitan, menos tiempo de absorción que una batería de placa gruesa o tubular o Opzs. La etapa de absorción es una compensación entre el voltaje y el tiempo (esto se debe a que incrementar un voltaje resulta en un campo eléctrico fuerte que incrementa la velocidad de difusión). Sin embargo, aplicar un voltaje alto a la batería incrementará el calor interno de la misma y, a su vez, la gasificación a un nivel donde el material activo se expulsará de las placas y provocará un escape (venting) que descargará la batería y acabará con ella. (Especialmente en el caso de las baterías selladas con válvula de escape, por lo cual no soy muy partidarias de ellas y menos en climas cálidos como el nuestro).
Pero, ¿qué quiero decir con esto? ¿En qué afecta esto al voltaje y tiempo de absorción?
Podemos distinguir, básicamente, entre tres clases distintas de baterías:
1) Plomo-ácido líquidas. De esta familia existen infinidad de baterías en el mercado. Desde las baterías de arranque clásicas, hasta las evolucionadas OpzS o similares. Permiteme que las meta todas en el mismo saco porque su principio científico es muy similar, aunque las OpzS y similares están muy evolucionadas y enfocadas a aplicaciones solares, fundamentalmente por su construcción. Esta gama tan amplia nos lleva a voltajes de absorción desde 14V hasta 15,6V.
En este caso, para evitar gaseo excesivo, debemos limitar la corriente de carga entre un 10-20% (C/10-C/5 respectivamente) de la capacidad nominal de la batería en A/h. Esto se consigue incrementando el voltaje sobre unos 0,1V por vaso de 2V y por hora (es decir 0,6 para 12V de batería) o limitando la corriente de carga como hemos dicho antes.
Es importante saber que las baterías no necesitan ser totalmente cargadas tras cada descarga (si es aconsejable para baterías de níquel-cadmio, litio y similares). Es generalmente aceptado cargar hasta el 80-90%. De hecho, el uso en estado parcial de carga es lo que hacemos habitualmente en una instalación solar aislada, excepto si no estamos usándola. Eso sí, es más que recomendable cargarlas al 100% por lo menos una vez al mes.
2) Baterías con malla de vidrio y celda espiral (AGM). Sólo las indico porque no las suelo usar en aplicaciones solares, son selladas y admiten un amplio rango de voltajes de absorción.
3) Baterías de gel selladas con válvula de escape (VRLA). Este tipo de batería tiene un rango de voltajes de absorción limitado y que NUNCA se debe sobrepasar. Si se sobrepasa, se secan y se destruyen rápidamente. Este tipo de batería sólo tiene este inconveniente (aparte del precio altísimo). Eso si; son mucho más robustas que las de plomo ácido líquidas, necesitan menos energía para ser recargadas, permiten más profundidad de descarga, son más transportables, se pueden volcar etc.
Fase Flotación
Ahora que ya hemos cargado la batería al 100%, tenemos que mantenerla cargada al 100%. Esto se hace con un voltaje constante y bajo que compense la autodescarga propia de cada batería. Si necesitamos mantener la batería en largos periodos de tiempo (meses), el voltaje de flotación no debe desviarse en más de un 1% del recomendado por el fabricante
de la batería. Exceder este margen provoca corrosión de la placa positiva. Y por cada 50mV de incremento por vaso de 2V (0,3V para 12V) doblamos la corrosión de la placa positiva y, en consecuencia, acortamos la vida útil de la batería. Tambien un voltaje insuficiente no mantiene la batería totalmente cargada y podemos provocar sulfatación de las placas.
Vuelve a ser fundamental definir exactamente el voltaje de flotación segun indique el fabricante, y al ser posible hacerlo con una compensación por temperatura (sensor de temperatura de los cargadores y reguladores de calidad), que trataré más abajo.
Bajo el punto de vista del voltaje de flotación, podemos distinguir diferencias entre las baterías de líquido y las de gel:
Las recomendaciones en cuanto a carga de flotación en baterías de acido plomo líquidas, varía desde 12,9V hasta 14V.
He de remarcar que este tipo de batería no está diseñada para largos
periodos de flotación o de no uso (meses). Esto es importante para aplicaciones solares en aquellas casas donde sólo vamos en invierno, o aquella otra a la que vamos sólo en verano. Por lo tanto los voltajes expresados anteriormente son válidos y incluso recomendados para para unos días, pero no para 6 meses de verano o 6 meses de invierno.
Por favor tenerlo en cuenta. Esto me lleva a la opinion personal de que es mejor incluso desconectar las baterías y recargarlas al menos una vez cada 4 meses, dependiendo de la temperatura, o bien reducir el voltaje de flotación al mínimo aconsejado y recargar regularmente la batería a un
voltaje superior. Este “refresco” regular de la carga DEBE de ser una característica del cargador que empleamos en este casos.
Todas las baterías de gel si se pueden mantener en flotación durante largos periodos de tiempo.
... y apaga esa luz al salir del cuarto de baño cojones... yo aqui ahorrando y vosotros despilfarrando...