Predeterminado Paneles y baterías: ¿Cuando trabajar a 24 V o a 48 V?

Hola de nuevo...

Me gustaría preguntar un par de cosas y que me confirmaráis una
sospecha sobre la siguiente instalación que ya he consultado conm anterioridad:

- Energía consumida en la vivienda: 11.000 Wh/día
- Máxima potencia cosumida: 7,25 KW
(de donde puedo sacar como predimensionado dos inversores de 4 KW cada uno, pero me pierdo a la hora de dimensionar un inversor/cargador)
- Capacidad total del sistema de baterías: 5.000 Ah
- Tensión nominal sistema de baterías y paneles: 24 V
- Días de autonomía de las baterías: 5
- Profundidad de descarga máxima: 50%

Resulta que he pasado el cálculo de esta instalación que había realizado a 24 voltios, tal y como me han recomendado, a 48 voltios, y... primera sorpresa, la capacidad necesaria de baterías se reduce ¡a la mitad! Mucho mejor, y más económico, si no me he equivocado claro.

Y otra consulta es en qué nos podemos basar para decidir si una instalación trabajará a 24 voltios o a 48 voltios, supongo que
tomando como referencia la potencia consumida, de manera que si es
menor de un determinado valor se realiza la instalación a 24 V y si es
mayor a 48 ¿es así? ¿podríais decirme cuál es este valor de potencia?

Muchas gracias de nuevo.

Felipe.
Responder Citando
  #2 (permalink)  
Antiguo 24-05-2005
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: abr 2005
Ubicación: algun lugar
Mensajes: 472
WindGuru va por buen camino
Predeterminado

buenas, aqui van unas normas generales para elegir la tension de los sistemas de baterias, segun la potencia de salida del inversor:
potencia AC menor de 1,5Kw-12V
Potencia AC entre 1,5 i 5KW-24 o 48V
potencia AC mayor de 5Kw 48V o más
Logicamente cada cual puede modifcarlo según sus necesidades

Por lo de reducirse la capacidad a la mitad, en efecto, la energia acumulada en wh= Vbateria*Capacidad en ah, por lo que, a igual energia acumulada, doblando la tensión, se reduce a la mitad la capacidad necesaria
Responder Citando
  #3 (permalink)  
Antiguo 24-05-2005
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: may 2005
Ubicación: Barcelona
Mensajes: 704
welsungo va por buen camino
Predeterminado

Mil gracias de nuevo wind guru...
Responder Citando
Respuesta

Marcadores

Herramientas
Desplegado

Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes

Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Activado
Pingbacks are Activado
Refbacks are Activado
Ir al Foro

Temas Similares
Tema Autor Foro Respuestas Último mensaje
?Trabajar por C Ajena y alta SS en una Sociedad Limitada? kaldearan Aspectos económicos, legales y administrativos 4 28-10-2006 23:33:29
carga bater Soleo Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red 1 12-07-2006 12:53:30
Dimensionando bater?as... welsungo Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red 4 21-06-2006 19:14:09
Carga de bater?as. suge Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red 3 05-12-2005 19:54:26
Equalizaci?n Bater?as Quicpa Aspectos económicos, legales y administrativos 1 12-09-2005 20:16:16


La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 13:20:27.


Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.7.4
©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net

Mapa del sitio
Top Solar
Top50Solar Esp Photovoltaic, Solar Energy - European Top 100 Solar

Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18