Tema: Paneles de conexión a red, para vivienda aislada.

  1. #1
    Botchan está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    19

    Predeterminado Paneles de conexión a red, para vivienda aislada.

    Buenos días,

    Soy nuevo en esto del foro, pero me han hablado muy bien de este foro.
    Bueno, mi pregunta es la siguiente:
    Los paneles que se utilizan en sistemas de conexión a red tienen una tensión nominal de 30,5V aproximadamente (Valor de IBC225M), ¿Sería posible utilizar este tipo de paneles para vivienda aisladoa en un sistema de 24V?
    Siempre he creido que los paneles para aislada tiene tensión nominal de 12 o 24V teniendo una variación máxima de 3 o 4 V.

    Bueno espero vuestra respuesta. Muchas gracias.

  2. #2
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2,804

    Predeterminado Re: Paneles de conexión a red, para vivienda aislada.

    Cita Iniciado por Botchan
    Buenos días,

    Soy nuevo en esto del foro, pero me han hablado muy bien de este foro.
    Bueno, mi pregunta es la siguiente:
    Los paneles que se utilizan en sistemas de conexión a red tienen una tensión nominal de 30,5V aproximadamente (Valor de IBC225M), ¿Sería posible utilizar este tipo de paneles para vivienda aisladoa en un sistema de 24V?
    Siempre he creido que los paneles para aislada tiene tensión nominal de 12 o 24V teniendo una variación máxima de 3 o 4 V.

    Bueno espero vuestra respuesta. Muchas gracias.
    Hola Botchan. En conexión a red se trabaja con tensiones variables que rondan los 300 V. en función del inversor elegido, por lo que vale cualquier tipo de panel aunque sean de los especificos para aislada 12 o 24 V. pero los fabricantes de paneles hacen por intereses constructivos paneles con la tensión que mencionas, especificos para conexión a red y este panel no te vale para viviendas aisladas, donde debes contar con reguladores de carga, inversores y baterías cuya adaptación es especifica para voltajes de 12, 24 y 48 V. y tu panel no da esta tensión.

    Posiblemente el vendedor de la marca no tenga inconveniente en cambiartelos por los de tensión adecuada a aplicaciones en aislada. Saludos

    Conchuo

    EL SOL NOS PROPORCIONA UNA ENERGIA LIMPIA, SEGURA Y GRATIS... UTILICEMOSLA

  3. #3
    Botchan está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    19

    Predeterminado

    Gracias por la respuesta, pero tenía la duda porque los paneles con tensión nominal de 12V que tengo instalados en serie de dos en dos para conseguir 24V me dan picos de hasta 35 V en algunos casos, por eso había pensado que un panel de conexión a red, posiblemente me sirviera para mi instalación.

  4. #4
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    12,021
    Entradas de blog
    11

    Predeterminado

    La tension que tu mides con tu polimetro no es la normal con la que operan. La tuya es tension con circuito abierto ,pero no con la que trabajan de continuo.

  5. #5
    Botchan está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    19

    Predeterminado

    gracias por la aclaracion

  6. #6
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2,804

    Predeterminado

    Cita Iniciado por Botchan
    Gracias por la respuesta, pero tenía la duda porque los paneles con tensión nominal de 12V que tengo instalados en serie de dos en dos para conseguir 24V me dan picos de hasta 35 V en algunos casos, por eso había pensado que un panel de conexión a red, posiblemente me sirviera para mi instalación.
    Como bien te dice Photon, la tensión que mides es en circuito abierto, es decir sin que el panel este trabajando, la tensión de trabajo esta del orden de los 17V. según el fabricante, para que exista una diferencia de potencial y puedas cargar una batería de 12V nominales, esta tensión varia en función del estado de carga de la batería.

    Para calcular la intensidad máxima que te da un panel tienes que dividir la potencia en Wts. entre la tensión de trabajo. Saludos

    Conchuo

    EL SOL NOS OFRECE UNA ENERGIA LIMPIA, SEGURA Y GRATIS... UTILICEMOSLA

  7. #7
    wike está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2005
    Ubicación
    valle del Guadalquivir
    Mensajes
    106

    Predeterminado tensiones en módulos

    El verdadero alma del sistema es el regulador que carga las Baterías ,
    él y sólo él, es el que hace que todas esa energía, de las que hablais
    llegue a las baterías con los valores nominales que tienen que llegar, es el que corta la carga por motivo de baja tensión o por baterías totalmente cargadas. En sistemas aislados es el elemento que corta el bacalao.
    Es un placer colaborar
    Un saludo


Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2013 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51