Resultados 1 al 5 de 5
  1. #1
    BENGALA está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    may 2011
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    24

    Predeterminado Tolerancia en la corriente de entrada en STECA PR3030

    Hola Foreros,
    Sabeis alguno de vosotros que tolerancia de entrada tiene el regulador PR3030. Como indica el manual son 30A, pero no especifica nada en caso de sobrepasar esta intesidad. Pero que ocurriria si dependiendo las condiciones ambientales superase ese umbral, que en mi caso particular podría llegar a 3/4 A.
    En el aprartado de errores indica que en pantalla saldria un " E10 ", que significa: "corriente del modulo solar es demasiado alta. Se ha rebasado la corriente de entrada admisible del regulador". Mi pregunta es en esta situación el regulador que haria:

    .- Admite cierta sobrecarga
    .- Se autoprotege
    .- Se averia

    En otros reguladores como el Xantrex C40/60,
    "Si la corriente de la matriz FV llega a los 85 amperios, el regulador se
    desconectará para proteger la circuitería. En el caso de una desconexión, el
    regulador se rearmará automáticamente transcurridos diez (10) minutos (si no
    persisten las condiciones de sobrecarga de corriente)."

    Gracias y Saludos


  2. #2
    elpuntosolar está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2014
    Ubicación
    España
    Mensajes
    48

    Predeterminado Re: Tolerancia en la corriente de entrada en STECA PR3030

    Hola:
    No conozco al detalle el regulador que indicas, pero en general lo que recomiendan los fabricantes es que el en el dimensionamiento, el regulador trabaje máximo al 70-80% de su valor nominal. La electrónica funcionará, desconectará y se autoprotegerá, pero no es recomendable y menos todavía valores mayores al 100%.

  3. #3
    BENGALA está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    may 2011
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    24

    Predeterminado Re: Tolerancia en la corriente de entrada en STECA PR3030

    Gracias por contestar. Si conocia el % a la hora de dimensionar el regulador. Pero independientemente de este parametro me queda la duda del comportamiento de este equipo sabiendo que otros reguladores ( como el Xantrex ) pueden llegar hasta 85A. Como he expuesto anteriormente sobrepasaría el limite en circunstancias especiales ( como dia soleado y fresco en primavera ). Por eso lo he preguntado en el foro, por si alguien conocia el regulador o tenía información adicional al manual técnico. Saludos

  4. #4
    solymasde está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ene 2011
    Ubicación
    ALAVA
    Mensajes
    10

    Predeterminado Re: Tolerancia en la corriente de entrada en STECA PR3030

    Hola : yo hace algunos años atras tube mi 1er Regulador STEKA 2020 . Con una corriente de pico superando los 25AMP ( en las epocas de primavera y otoño especificamente ) llego a indicarme la alarma de codigo 010 . Esta debido al tiempo que estubo la corriente manteniendose y tambien a la temperatura que debio alcanzad el regulador .. dio como resultado BLOQUEO del mismo .
    Hasta que no lo desconecte el cableado por completo y volvia a conectarlo segun el procedimiento del manual .. no se rearmo ..
    Actualmente y dado que con el tiempo hice ampliacion de paneles .. lo retire y sustitui por otro de STEKA TAROM 45 . Con este aun a pesar de superar tambien la corriente ( el limite norminal lo tiene en 45AMP ) me llega a sobrepasar los 60 AMP de pico (en primavera -otoño) como suscaracteristicas indican que permite un pico de mas de 60 Amp ( durante varios minutos ) : NO ME ha generado ningun problema . Para protegerlo termicamente durante esos momentos de "exceso de corriente " y sobrecalentamiento ; tengo dispuesto al disipador una ventilacion forzada con termostato electronico . que mantiene por debajo de limites criticos al mismo .
    Tu regulador no especifica una tolerancia de margen .. asi que si te llega a sobrepasar el umbral nominal de los 30 Amp y si es durante un tiempo ( digamos 10-20 min ) piensa que te salga esa alarma indicativa : Si entu instalacion de paneles la corriente total y de pico llega al limite de los 30 Amp ... intenta como en mi caso protegerlo ( ya que el precio del regulador es a tener en cuenta ) con alguna ventilacion para reducir el calor que se genere en el radiador .
    Por lo demas no tengo ninguna queja respecto de ambos modelos . El primero lo tube unos 4 años y el actual hasta ahora otros 4años ¡ si problemas .¡

  5. #5
    BENGALA está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    may 2011
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    24

    Predeterminado Re: Tolerancia en la corriente de entrada en STECA PR3030

    Gracias Solymasde.
    Tu experiencia descrita con el equipo me tranquiliza y tendre en cuenta lo de la ventilacion forzada.
    Saludos




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47