Predeterminado DUDAS CON DIMENSIONADO DE FV_AISLADA

Buenas, tengo que hacer una instalación de FV de 2500 Wh/día de consumo.
Tengo:
un bombeo de pozo, con una bomba de 1.5 CV
una depuradora a utilizar en verano (790 Wp)
Para 5 dias de autonomía, en Sevilla, y utilizando paneles de 110 Wp (In=6.4 A).
Necesito ayuda en el dimensionado de la instalación, sobre todo, donde más dudas tengo es en el inversor............

Gracias
__________________
Cuando hayas cortado el último arbol, contaminado el último rio y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer.
Responder Citando
  #2 (permalink)  
Antiguo 26-01-2007
Avatar de Chiguaka
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: ene 2007
Ubicación: Vizcaya
Mensajes: 306
Chiguaka va por buen camino
Predeterminado

Para ese consumo diario y cinco dias de autonomia necesitarias aproximadamente 13 modulos de 110w, y una capacidad en los acumuladores (con profundiada de descarga del 80%. para otras profundiadades de descarga la cosa cambiaria) de unos 2000A.h
De todas formas para un uso continuado de la instalacion el numero de dias de autonomia minimo recomendado para Sevilla serian 11 dias.
Para la eleccion del convertidor tienes que tener en cuenta la potencia necesaria en la vivienda que nunca va ser la suma de potencias de todos los aparatos electricos que existan en la vivienda, ya que no van a estar conectados todos a la vez. Y si escogieses un convertidor para toda la potencia, el convertidor trabajaria a un rendimiento muy bajo.
Deberas estimar aproximadamente que consumo pico puede haber, incrementarlo en un 10% como margen de seguridad y escoger dentro de las diferentes marcas comerciales el convertidor que mas se aproxime a lo calculado.
Responder Citando
Respuesta

Marcadores

Herramientas
Desplegado

Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes

Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Activado
Pingbacks are Activado
Refbacks are Activado
Ir al Foro

Temas Similares
Tema Autor Foro Respuestas Último mensaje
AYUDA DIMENSIONADO raskabola Aspectos técnicos 8 04-10-2007 13:42:04
Dimensionado kmdmk Aspectos técnicos 5 04-06-2007 21:57:28
dudas.dudas,orientacion por favor marco Formación en Energía Solar 4 08-09-2006 23:20:33
Ayuda con dimensionado bull Aspectos económicos, legales y administrativos 1 20-08-2005 10:11:43
Dimensionado bull Aspectos económicos, legales y administrativos 0 15-08-2005 12:01:20


La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 11:48:53.


Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.7.4
©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net

Mapa del sitio
Top Solar
Top50Solar Esp Photovoltaic, Solar Energy - European Top 100 Solar

Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18