Hola compañeros! Buenas tardes,
Tengo una instalación entre manos compusta de los siguientes datos:
- Las HSP media anual es de 6.2kWh/m2/día
- Los amperios día necesarios a cubrir, incluido factor de desacoplo, etc... son 300Ah/día
- Según calculos me sale a instalar 16 modulos kyocera 210Wp. 54 celulas. 2 series de 8 en paralelo.
- La potencia pico de consumo AC aciende a 4120W 230VAC monofásico
- Para tres días de autonomía he escogido 12 vasos 2V OPzS de 1320Ah C120
Las dudas que tengo me vienen al tiempo de escoger los componentes.
1. Al ser módulos de 54 células me interesa un regulador MPPT pero no se qual escoger ya que necesito al menos uno de 60A. Si tengo en serie de placas 53VDC es suficiente para connectar un MPPT?
2. Que inversor me recomendais para las potencias expresadas? tenia pensado un victron 24/5000VA, hay alguna opción mejor?
Muchas gracias por vuestra ayuda y buen comienzo de semana!


LinkBack URL
About LinkBacks
Citar