Tema: ¿tengo que ecualizar yo?

  1. #1
    Fecha de ingreso
    jun 2007
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    96

    Unhappy ¿tengo que ecualizar yo?

    Hola, estoy leyendo cosas muy interesantes sobre baterías pero no sé si los reguladores ecualizan solos o hay que hacerlo manualmente con un cargador de baterías cada x meses. El mío es un irepsol de 60 amp (http://www.irepsol.es/images/descarg...20VMS%2040.pdf). Normalmente dice: "estado: normal, ecualización" cuando está cargando en cualquier momento(y no creo que se refiera a lo que aquí se entiende por ecualización, o sea, lo del cargador y el burbujeo), si el día va bueno pasa a "estado: carga profunda" y finalmente a "estado: cargada, flotación" (es decir que ya no carga más). ¿Ha ecualizado ya? ¿Lo hará en algún momento? ¿Se sabe cuándo?

  2. #2
    Fecha de ingreso
    ago 2010
    Ubicación
    alicante
    Mensajes
    747

    Predeterminado Respuesta: ¿tengo que ecualizar yo?

    No te lo puedo asegurar, pero yo diría que a lo que en las características del modelo llaman ecualización debería llamarse BULK. Cuando dice carga profunda, debería llamarse Absorción.

    Pero lo tienes facil,cuando esté en "ecualización, mide la tensión con un tester si no te lo pone en el display.
    - Si trabajas a 12 voltios, la tension de ecualización debe ser mayor de 15.
    - a 24 voltios, mayor de 30.

  3. #3
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    8,642
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Respuesta: ¿tengo que ecualizar yo?

    Tienes un mail con el manual del regulador emil.

  4. #4
    Fecha de ingreso
    jun 2011
    Ubicación
    españa
    Mensajes
    39

    Predeterminado Respuesta: ¿tengo que ecualizar yo?

    Me uno a tu duda,uno cada dia aprende mas en este magnifico foro,yo tengo la misma duda tengo un pocos 100/30 este ecualiza ya ?
    Estoy que quiero comprar el inversor y no se si con cargador o sin.
    Gracias y perdona po la intromision.
    Salud

  5. #5
    Fecha de ingreso
    jun 2007
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    96

    Predeterminado Respuesta: ¿tengo que ecualizar yo?

    Hola. Photon me he repasado el manual unas cuántas veces. El led parpadea una, dos o tres veces por segundo indicando el estado: ecualización luego carga profunda y luego flotación. Carlos: en este proceso va subiendo la tensión, pero nunca llega a 15 porque corta por flotación (absorción de otros reguladores, supongo). El manual contempla una banda de igualación de 15 a 15,25 volt (ver adjunto), pero creo que nunca llegará por lo dicho antes, salvo que lo haga en algún momento que yo desconozca. En el manual no dice nada sobre ecualizaciones periódicas, ni manuales, ni automáticas...


    Lo siento Topirune no te puedo ayudar, pero si no te lo resuelven aquí llama a Phocos y entérate (yo haré lo mismo con irepsol si no resolvemos la duda entre todos).
    Si tu problema es sólo ecualizar supongo que se puede hacer con un cargador externo, no necesitas un inversor cargador que es más caro. Si quieres cargar la batería entonces sí.
    Archivos adjuntados Archivos adjuntados

  6. #6
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    8,642
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Respuesta: ¿tengo que ecualizar yo?

    No lo especifica por que lo hace como todos o casi todos. Intentará hacerla cada 30 días o así siempre que tengas las baterías hasta arriba.

    Lo mismo para los Phocos incluido el mppt. Solo la serie CM no ecualiza.

  7. #7
    Fecha de ingreso
    jun 2007
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    96

    Question Respuesta: ¿tengo que ecualizar yo?

    Gracias Photon. Especifiqué al regulador que mi batería era hoppecke ¿no me habré equivocado y que sean tubulares abiertas? No sé cómo diferenciarlas. Son unas solar exide con vasos transparentes de 970 A con este aspecto (ver imagen pinchando en el aviso).
    Si las mías fueran tubulares abiertas el regulador empezaría a ecualizar a 14.7 (tensión que sí se alcanza) en lugar de a 15 volt que nunca he visto, ya que "flota".

    La verdad es que tampoco entiendo por qué en las instrucciones la banda de tensiones de carga profunda (15,25)es más alta que la de flotación (13.8 a 14.4) si el display indica primero carga profunda y al rato pasa a flotación, ¿no sería al revés?



    Aviso de redirección

  8. #8
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    8,642
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Respuesta: ¿tengo que ecualizar yo?

    Pon mejor la abierta, las hoppecke siempre han tenido necesidad de tensiones algo mas altas.

  9. #9
    Fecha de ingreso
    jun 2007
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    96

    Predeterminado Respuesta: ¿tengo que ecualizar yo?

    De acuerdo, cambio la configuración a tubular abierta y a ver si algún día de sol pillo al regulador ecualizando... (...me pregunto si pondrá algo distinto en el display... me pregunto si se ven subir las burbujas continuamente porque lo más que he visto es mover las baterías cuando están en flotación y se ven subir las que ya están formadas y ya está...)

  10. #10
    Fecha de ingreso
    ene 2009
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    118

    Predeterminado Respuesta: ¿tengo que ecualizar yo?

    Buenas, yo no puedo ayudaros en la duda pero me voy a sumar a ella.

    Tengo un outback fm 60 ¿ cuando le marco ecualizacion automatica lo hace despues de tener las baterias en absorcion o cuando llega el dia la hace dando igual su estado de carga? no se la he puesto automatica nunca por que pensaba que la hacia dando igual el estado de carga.

    Saludos

Página 1 de 3 123 ÚltimoÚltimo

Temas similares

  1. ecualizar con baterias a media carga
    Por dbox en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 29
    Último mensaje: 23/08/2011, 13:59
  2. Que tengo mal
    Por proto en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 25/02/2011, 22:23
  3. Ecualizar con CXN20 de Phocos
    Por sito4x4 en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 06/02/2011, 10:14
  4. Buenas tardes ¿ecualizar?
    Por ulaz en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 20/05/2009, 14:08
  5. tengo 2 reguladores de diferente marca¿como tengo que ponerlos yhacer la instalacion?
    Por edcevi en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 30/05/2008, 06:41

Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2012 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46