    Hola a todos, necesito consejo.
    Primero os describo mi insatalación hasta donde sé. Instalación de 12 v con 6 placas de 100 w mas o menos, 6 vasos de 2 v.
    El problema que tengo es que los tornillos y clavijas (conexiones) del regulador de los cables de paneles se calientan y llegan a quemar, esto ocurre cuando el sistema esta cargado mucho y tengo algun elemento enchufado.
    Hace dos años llegaron a chamuscarse los cables y clavijas y a no funcionar y tuve que cambiarlos. Han estado un año que se calentaba pero poco, ahora vuelven a calentarse y tengo miedo.
    El regulador es un Solener y el defecto que le veo es que las conexines son muy pequeñas pues el cable que viene de paneles es de mucha sección (un dedo de gordo) y luego para poder enganchar a las clavijas se empalma a un cable mas fino.
    Los tornillos estan fuertemente apretados como debe ser.
    En Solener no me aclaran nada y la empresa instaladora ya solo se dedica a la venta de materiales.
    Por favor sabe alguien que puede ocurrir y si es esto frecuente.
    Gracias

  2. #2
    Fecha de ingreso
    sep 2008
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    1,236

    Predeterminado Respuesta: ¿Porque se calientan las conexiones del regulador?

    Cita Iniciado por QUIJOTE Ver mensaje
    Por favor sabe alguien que puede ocurrir y si es esto frecuente.
    si hay calor en un cable es por que hay un fallo grave. intenta evitarlo comprobando las conexiones e incluso sustituyendolas por otras con mas diametro que admitan los cableados de los paneles o compra un buen regulador que no venga de fabrica con los problemas incluidos de serie... :-(
    si no vives en el filo, es por que estas ocupando demasiado espacio...
    http://tallerecologicolosunicornios.blogspot.com/
    todas las opiniones vertidas por mi en este foro son solo en base a los casi 35 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones y en sistemas solares, y son sin ningun animo de lucro.

  3. #3
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Mensajes
    51

    Predeterminado Respuesta: ¿Porque se calientan las conexiones del regulador?

    Gracias.
    Voy a intentar encontrar clavijas que pueda enganchar un cable con mas seccion y que quepan en el regulador.

  4. #4
    Fecha de ingreso
    may 2008
    Ubicación
    Talavera de la Reina
    Mensajes
    211

    Predeterminado Respuesta: ¿Porque se calientan las conexiones del regulador?

    Cita Iniciado por QUIJOTE Ver mensaje
    Gracias.
    Voy a intentar encontrar clavijas que pueda enganchar un cable con mas seccion y que quepan en el regulador.
    Hola, ¿que modelo es?

  5. #5
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Mensajes
    51

    Predeterminado Respuesta: ¿Porque se calientan las conexiones del regulador?

    Marca Solener DSD de 50 A Tienen la fabrica en Villaverde (Madrid)
    Sabeis si otros inversores admiten clavijas para cables con mas sección.

  6. #6
    Fecha de ingreso
    sep 2008
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    1,236

    Predeterminado Respuesta: ¿Porque se calientan las conexiones del regulador?

    cualquier otro regulador que compres, que sea de buena marca, te admitira sin problemas la seccion de cables que tenga que llevar...aprovecha y comprate un mppt y ya veras que diferencia... ;-)
    si no vives en el filo, es por que estas ocupando demasiado espacio...
    http://tallerecologicolosunicornios.blogspot.com/
    todas las opiniones vertidas por mi en este foro son solo en base a los casi 35 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones y en sistemas solares, y son sin ningun animo de lucro.

  7. #7
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    8,642
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Respuesta: ¿Porque se calientan las conexiones del regulador?

    Si un 50A da problemas con 600 vatios en paneles madre mia...
    el calor se da solo ahí o también en otros puntos?

  8. #8
    Fecha de ingreso
    sep 2010
    Ubicación
    Xàtiva
    Mensajes
    187

    Predeterminado Respuesta: ¿Porque se calientan las conexiones del regulador?

    Al inicio del verano me pasó algo parecido, llegando a derretir los bornes de plástico de la entrada del regulador.
    Cambié la sección del cableado de entrada y salida, desmonté el regulador, y después de lijar el plástico derretido sustituí los bornes del regulador, que en este caso se trataba de regletas o bornes convencionales para uso en electricidad; no es el caso de ese modelo de regulador DSD, que lleva unas pletinas con tornillos, pero si tienes "maña" lo podrás reparar.

    Otra cosa es que ese tipo de regulador se ha quedado obsoleto, ya que se trata de un regulador de tipo serie, cuyo diseño hace sufrir (calentar) al elemento de control. Yo de ti iría pensando en cambiarlo por uno de tipo seguidor del punto de máxima potencia, o MPPT, que no son baratos precisamente, pero acabarás con el problema.

    Se suponen bien, bien apretados los tornillos, y las secciones adecuadas.
    Última edición por eien; 30/08/2011 a las 13:32
    Saludos de EIEN

  9. #9
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Mensajes
    51

    Predeterminado Respuesta: ¿Porque se calientan las conexiones del regulador?

    El calor, en lo que tengo a mano (regulador e inversor ) solo lo detacto ahi.
    ¿Pensais que el problema es de sección del cable que admite el inversor?.
    ¿La marca Solener no es conocida?

  10. #10
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Mensajes
    51

    Predeterminado Respuesta: ¿Porque se calientan las conexiones del regulador?

    Perdon queria deceir que admite el regulador

Página 1 de 3 123 ÚltimoÚltimo

Temas similares

  1. ¿CALIENTAN LAS TERMOESTUFAS POR SÍ SOLAS?
    Por jayma en el foro General biomasa
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 27/03/2011, 11:39
  2. PORQUE IRPF
    Por imp en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 06/04/2009, 12:12
  3. Los radiadores no calientan Chim-calefactor
    Por Decampo en el foro General biomasa
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 07/01/2009, 09:30
  4. ¿Porque 12,24, ó 48v?
    Por raybanroc en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 06/09/2008, 16:28
  5. BANCOS..QUE? COMO Y PORQUE?
    Por MIGUELON11 en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 39
    Último mensaje: 19/04/2006, 17:25

Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2012 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46