    Predeterminado ecualizar con baterias a media carga

    Hola a todos, ¿alguien me puede decir si se puede acualizar las baterias estando al 50% de carga?

    Un saludo.

  2. #2
    Fecha de ingreso
    sep 2008
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    1,236

    Predeterminado Respuesta: ecualizar con baterias a media carga

    Cita Iniciado por dbox Ver mensaje
    Hola a todos, ¿alguien me puede decir si se puede acualizar las baterias estando al 50% de carga?

    Un saludo.
    no, para hacer una equalizacion las baterias tienen que estar en flotacion, y a partir de ahi comenzar con la fase de equalizacion...

    me imagino que te refieres a esto con acualizar, no?...
    si no vives en el filo, es por que estas ocupando demasiado espacio...
    http://tallerecologicolosunicornios.blogspot.com/
    todas las opiniones vertidas por mi en este foro son solo en base a los casi 35 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones y en sistemas solares, y son sin ningun animo de lucro.

  3. #3
    Fecha de ingreso
    ago 2010
    Ubicación
    alicante
    Mensajes
    747

    Predeterminado Respuesta: ecualizar con baterias a media carga

    Cita Iniciado por unicornio Ver mensaje
    no, para hacer una equalizacion las baterias tienen que estar en flotacion, y a partir de ahi comenzar con la fase de equalizacion...

    me imagino que te refieres a esto con acualizar, no?...
    ESo es lo que yo creo pero ¿por qué, en el regulador FlexMax, cuando quieres que haga una ecualización, no "se espera" a que llege a flotación? Debería hacerlo verdad?

  4. #4
    Fecha de ingreso
    sep 2008
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    1,236

    Predeterminado Respuesta: ecualizar con baterias a media carga

    no espera por que si se lo ordenas el intenta hacerlo. lo que pasa es que al subir la tension de carga a la de igualacion la corriente es muy alta (puesto que la bateria no esta cargada) y eso no es muy adecuado...

    lo ideal es terminar todos los ciclos de carga, y luego igualar. para estos casos es muy conveniente tener un buen cargador y un grupo electrogeno, por que sino la maniobra se complica bastante...;-)
    si no vives en el filo, es por que estas ocupando demasiado espacio...
    http://tallerecologicolosunicornios.blogspot.com/
    todas las opiniones vertidas por mi en este foro son solo en base a los casi 35 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones y en sistemas solares, y son sin ningun animo de lucro.

  5. #5
    Fecha de ingreso
    abr 2011
    Ubicación
    CADIZ
    Mensajes
    38

    Predeterminado Respuesta: ecualizar con baterias a media carga

    Lo que pasa es que según el regulador, la carga se realiza bien, pero cuando mido la densidad de las baterias éstas están bajas.

    Por eso tengo la duda de si las baterias están o no cargadas.

    He intentado tambien cargar las baterias a través de un grupo electrógeno, usando el inversor, que tiene tb función de cargador, y según éste se cargan bien las baterias hasta el nivel de flotación, coincidiendo con lo indicado en el regulador.

    Un saludo.

  6. #6
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    8,642
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Respuesta: ecualizar con baterias a media carga

    Tienes los datos de los paneles y bateria?

  7. #7
    Fecha de ingreso
    abr 2011
    Ubicación
    CADIZ
    Mensajes
    38

    Predeterminado Respuesta: ecualizar con baterias a media carga

    Ahora es que estoy fuera, esta tarde te detallo la información.

    Gracias.

  8. #8
    Fecha de ingreso
    abr 2011
    Ubicación
    CADIZ
    Mensajes
    38

    Predeterminado Respuesta: ecualizar con baterias a media carga

    La instalación consta de:

    9 paneles atersa 230w
    banco de baterias de 12 vasos ECOSAFE TYS6 915Ah/C120/1,85v
    regulador Xantrex serie C
    Conversor RICH ELECTRIC -Invertek Combi 3

  9. #9
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    8,642
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Respuesta: ecualizar con baterias a media carga

    Que tienes, el C60? porque son paneles de venta a red y si los tienes en paralelo para baterías de 24v pues normal que no tire del todo bien.

  10. #10
    Fecha de ingreso
    abr 2011
    Ubicación
    CADIZ
    Mensajes
    38

    Predeterminado Respuesta: ecualizar con baterias a media carga

    Perdona Photon, supongo que con el C60 te refieres asl regulador. Si, es el C60.

    Entonces, los paneles no son apropiados para vivienda aislada?

    Me estoy acojonando un poco, la verdad, quiero pensar que la empresa instaladora no ha metido la pata.

    En todo caso, hoy he comprobado la densidad y va subiendo cada día un poco, a este ritmo para el fin de semana debe marcar que están llenas.

    El regulador me indica que las baterias están llenas y al igual que el inversor marcan una tensión de 27v en flotación.

    Saludos.

Página 1 de 3 123 ÚltimoÚltimo

Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2012 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46