Hola a todos, ¿alguien me puede decir si se puede acualizar las baterias estando al 50% de carga?
Un saludo.
Hola a todos, ¿alguien me puede decir si se puede acualizar las baterias estando al 50% de carga?
Un saludo.
si no vives en el filo, es por que estas ocupando demasiado espacio...
http://tallerecologicolosunicornios.blogspot.com/
todas las opiniones vertidas por mi en este foro son solo en base a los casi 35 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones y en sistemas solares, y son sin ningun animo de lucro.
no espera por que si se lo ordenas el intenta hacerlo. lo que pasa es que al subir la tension de carga a la de igualacion la corriente es muy alta (puesto que la bateria no esta cargada) y eso no es muy adecuado...
lo ideal es terminar todos los ciclos de carga, y luego igualar. para estos casos es muy conveniente tener un buen cargador y un grupo electrogeno, por que sino la maniobra se complica bastante...;-)
si no vives en el filo, es por que estas ocupando demasiado espacio...
http://tallerecologicolosunicornios.blogspot.com/
todas las opiniones vertidas por mi en este foro son solo en base a los casi 35 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones y en sistemas solares, y son sin ningun animo de lucro.
Lo que pasa es que según el regulador, la carga se realiza bien, pero cuando mido la densidad de las baterias éstas están bajas.
Por eso tengo la duda de si las baterias están o no cargadas.
He intentado tambien cargar las baterias a través de un grupo electrógeno, usando el inversor, que tiene tb función de cargador, y según éste se cargan bien las baterias hasta el nivel de flotación, coincidiendo con lo indicado en el regulador.
Un saludo.
Tienes los datos de los paneles y bateria?
Ahora es que estoy fuera, esta tarde te detallo la información.
Gracias.
La instalación consta de:
9 paneles atersa 230w
banco de baterias de 12 vasos ECOSAFE TYS6 915Ah/C120/1,85v
regulador Xantrex serie C
Conversor RICH ELECTRIC -Invertek Combi 3
Que tienes, el C60? porque son paneles de venta a red y si los tienes en paralelo para baterías de 24v pues normal que no tire del todo bien.
Perdona Photon, supongo que con el C60 te refieres asl regulador. Si, es el C60.
Entonces, los paneles no son apropiados para vivienda aislada?
Me estoy acojonando un poco, la verdad, quiero pensar que la empresa instaladora no ha metido la pata.
En todo caso, hoy he comprobado la densidad y va subiendo cada día un poco, a este ritmo para el fin de semana debe marcar que están llenas.
El regulador me indica que las baterias están llenas y al igual que el inversor marcan una tensión de 27v en flotación.
Saludos.