    Predeterminado Magnetotermicos

    Hola amigos de este Foro.
    Estoy instalando una pequeña instalación solar que consta de dos paneles de 130W cada uno, baterias de 800Ah y un regulador maximizador de 50A.
    El caso es que tendria que instalar unos magnetotermicos o fusibles para proteger la instalacion, y me pregunata es, ¿ cuantos y de cuanto amperaje debo de instalar los magnetotermicos?.

    gracias

  2. #2
    Fecha de ingreso
    sep 2008
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    1,236

    Predeterminado Respuesta: Magnetotermicos

    si vas a comprar a una tienda normal yo pondria dos de 32 amperios, uno entre paneles y regulador y otro entre la bateria y el regulador...mas que nada para que si se averia el regulador no reviente la bateria... aunque los disyuntores magnetotermicos para ca no son muy precisos cuando se usan en cc, por lo que tambien te digo que la mejor solucion es un buen fusible si no puedes conseguir un buen disyuntor para cc...
    si no vives en el filo, es por que estas ocupando demasiado espacio...
    http://tallerecologicolosunicornios.blogspot.com/
    todas las opiniones vertidas por mi en este foro son solo en base a los casi 35 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones y en sistemas solares, y son sin ningun animo de lucro.

  3. #3
    Fecha de ingreso
    may 2011
    Ubicación
    granada
    Mensajes
    12

    Predeterminado Respuesta: Magnetotermicos

    Gracias Unicornio

    Me ha sevido de mucho tu explicación, porque estaba echo un lio y ademas la instrucciones del regulador me indicaban que tenia que instalar los disyuntores de 80A y eso vale una pasta

  4. #4
    Fecha de ingreso
    ene 2011
    Ubicación
    Algemesi
    Mensajes
    5

    Predeterminado Respuesta: Magnetotermicos

    Yo lo que creo es que te has pasado con la intesidad del regulador. ¿A que tension funcionan los paneles?

  5. #5
    Fecha de ingreso
    may 2011
    Ubicación
    granada
    Mensajes
    12

    Predeterminado Respuesta: Magnetotermicos

    Si.
    Se que me he pasado con el regulador, pero el motivo de haberlo puesto un poco mas grande de lo que deberia es pensando en el futuro por si amplio el número de paneles.
    En cuanto a la intensidad de los paneles que voy a instalar, no te puedo decir, porque lo desconozco en este instante.

  6. #6
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    8,642
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Respuesta: Magnetotermicos

    Si son de 130 su Imax será 7.8 o así.

    Por cierto que marca es ese mppt de 50A?

  7. #7
    Fecha de ingreso
    may 2011
    Ubicación
    granada
    Mensajes
    12

    Predeterminado Respuesta: Magnetotermicos

    Mi regulador viene con la marca SUNSTAR, pero tambien se que se vende con la marca de ATERSA, de hecho tengo dos manuales de instacion, unas con el nombre de SUNSTAR y otras con el nombre de Atersa, y los dos son identicos

  8. #8
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    8,642
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Respuesta: Magnetotermicos

    Pues en las instrucciones de los reguladores suelen dar el dato del fusible adecuado para ellos, míralo a fondo a ver si está.

  9. #9
    Fecha de ingreso
    sep 2008
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    1,236

    Predeterminado Respuesta: Magnetotermicos

    si, mucho mejor un buen fusible bien calibrado. en realidad utilizar magnetotermicos baratos de ca en instalaciones solares solo sirve para proteger en casos extremos de cortocircuitos, (como yo dije, para que en un mal problema no te reviente la bateria) y al final sobre todo se usan para poder cortar conectando y desconectando para mantenimientos, medidas...etc

    este tema ya se ha tratado en el foro hasta la saciedad...

    para proteger bien una instalacion hay que determinar las corrientes maximas que tenemos que proteger y actuar en consecuencia, bien instalando un buen fusible de su valor correcto en tiempo y en capacidad, o tambien poniendo un buen interruptor automatico magnetotermico hidraulico tipo AIRPAX™ products are now part of Sensata Technologies, Power Protection | Sensata Technologies has acquired Airpax Corporation LLC. | Sensata Technologies, Power Protection Division is a manufacturer of AIRPAX circuit breakers , AIRPAX bimetal thermo de su adecuado valor...

    claro, que hay que tener en cuenta la ley de murphy: en todo circuito electronico siempre hay un componente que proteje al fusible...jajaja, o como deciamos en la escuela, que los fusibles españoles eran los mejores del mundo por que no se fundian nunca!!!....jeje, que cosas...
    si no vives en el filo, es por que estas ocupando demasiado espacio...
    http://tallerecologicolosunicornios.blogspot.com/
    todas las opiniones vertidas por mi en este foro son solo en base a los casi 35 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones y en sistemas solares, y son sin ningun animo de lucro.

  10. #10
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    8,642
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Respuesta: Magnetotermicos

    CHINT tienen magnetos de CC y dentro de lo que cabe serán hasta baratos para lo que vienen siendo.

Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo

Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2012 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46