Respuesta: Consulta sobre protecciones para aislada

Iniciado por
juanico
creo que confundes diodo, con fusible, que son son cosas distinta, si es cierto que los magnetos y demas protecciones estan para protejer lo que comentas, personas, instalacionesy cargas. pero si lees la norma UNE EN 60898, te define, 3 curvas caracteristicas de intervencion a b c que representa el unbral de intervencion magnetica y te identifican, los diversos campos de empleo de los interuptores automaticos magnetotermicos
No los confundo, la manera de proteger de un fusible y de un diodo no tiene nada que ver, un diodo no se usa como protección ni tiene sentido en corriente alterna.. pero hablamos de corriente continua. El diodo no se destruye ni abre el circuito mientras evita un cortocircuito de baterías..
Ademas mira las curvas de los magnetotermicos.

cualquiera de ellos actua en 2ms, para las corriente de cortocircuito de una bateria y en ese tiempo hay tiempo suficiente para arrasar los Mosfet del regulador.
edito: los magnetotermicos de curva Z si son 4 veces mas rápidos que los estandar.

la cosa ahora es si en 0.5ms el mosfet no se quema y cuanto cuesta un aparato de estos(curva z) en comparación con un diodo.
Última edición por rodri; 11/01/2011 a las 13:10 Razón: nuevas curvas
Esto ya no es lo que era...