Hola compañeros....
Primero de todos felicitaros por haver aconseguido este magnífico foro de gran ayuda. Soys todos unos cracks.
Presento mi sistema y así comprendeis mi situación.
Vivo en las llanuras leridanas, en una aislada claro.
La adquirí equipada con equipamiento FV, y el instalador local, desinforma mas que otra cosa.
Entre en verano, sabiendo que si tiraba de microondas, lavadora, etc tenia que tirar de generador.
Pero el invierno se está haciendo largo y con niebla, y ahí amanecen mis dudas.
Mi equipo:
8 placas monocristalinas de 130w, de 72 celdas. ( no sé marca )
2 - Isoler D30
12 baterias Exide classic de 985A a 2v
Estabilizador SUMSOL de onda senoidal pura sumsol de 24v y 3000w
Un tranformador cargador Tudor 2100 T
Un generador gasolina de 7000w
Voy perdidísimo... a pesar de leeros des de hace tiempo.
Los Isoler, uno entra por un extremo de la linia de baterias y el otro por el otro, y las betarias se enlazan en linia.
Nos hemos encontrado conqué después de una averia del generador, por el alternador, se descargaron al 100% las baterias que ocurre con frecuéncia, y a raix de ahí cachondeo...
No hay manera, de cargar las baterias, y durante la noche se descargar y me levanto con el sistema muerto,reinic
ia, y generador al canto... dia tras dia...
Observaciones:
Me he fijado que el generador que antes sacaba 72Ah, ahora nunca passa de 66, hiendo a tope.
De dia las placas como mucho se ponen a cargar en todo el dia 44ah, según el Isoler, eso marca cada uno de los 2, pero resulta que con una hora de tele de led de 40w, y algo de bombilla poca, se queda muerto.
La casa esta muy equipada todo todo clase A,
Nevera conectada continuamente 1000w
Tele led, 40w
Luz de bajo consumo,
Caldera de gasoil de 200w
Vidiovigilancia con infrarojos, de 2w.
Lavadora, etc etc... solo funcionan si le doy al generador, y la instalacion solo lo permite así, lo que no me parece mal.
LAs baterias, no passan nunca de cargar 25,9v, y el Cargador senoidal, solo carga unos 22Ah, como mucho según marca.
Preguntas!?
Tengo mal dimensionada la instalación?
Es normal lo que me ocurre con las cargas?
Deberias aislar las baterias del suelo? Esta encima del suelo de hormigón.
Es normal lo que lo ocurre al generador, ni con 3horas de carga se enteran las baterias ?
Me entran mil dudas, y mi instalador del que no me quejo, yo no le he pagado nada claro, no nos aclaro nada, solo nos comento que a la larga podiamos ampliar en placas.
Disculpar si he dicho muchas sandeces, pero no me considero ni aprendiz...
la última pregunta.... hay cursillos para poderse iniciar?
Gracias por anticipado.