    Buenas soy nuevo en este tema, quisiera ayuda para ver que necesitaria para alimentar una torre de Telecomunicaciones.

    El consumo seria 14W las 24h del dia, la localización sería en Extremadura (Mérida), con una posible ampliación hasta los 37W las 24H.

    Un saludo.

    Un apunte más no necesitaria inversor ya que los equipos funcionan en un rango de 12-24v.
    Última edición por antoniogc; 11/12/2010 a las 23:52 Razón: añadir datos

  2. #2
    Fecha de ingreso
    jun 2010
    Ubicación
    costa del sol
    Mensajes
    97

    Predeterminado Respuesta: Ayuda instalación aislada de Red

    se nesecitara confirmar los consumos, la ubicacion y el periodo de actividad los tenemos,nos falta caracteristicas de los paneles,y bateria y la distancia de los panels al regulador.

  3. #3
    Fecha de ingreso
    feb 2009
    Ubicación
    Merida
    Mensajes
    12

    Predeterminado Respuesta: Ayuda instalación aislada de Red

    El material lo tendría que comprar, le que quisiera saber es que panel/s, bateria/s y Regulador.

    La distancia de los paneles al regulador estará entre 2-3mts.

    Un saludo.

  4. #4
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    8,642
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Respuesta: Ayuda instalación aislada de Red

    Tienes que precisar los consumos, si se dimensiona a para 14Wh y luego amplías tienes lío seguro.

  5. #5
    Fecha de ingreso
    feb 2009
    Ubicación
    Merida
    Mensajes
    12

    Predeterminado Respuesta: Ayuda instalación aislada de Red

    Buenos días, muchas gracias por las respuestas, pero digo yo a mi poco entender, si pongo un regulador que me sirva para 50w(24h al dia) que es lo maximo que pondria en un futuro(1-2años o a lo mejor nunca pq me llega la red eléctrica), pero la placa y la bateria ahora para unos 15w.

    Después lo puedo ir aumentado placas y baterias en paralelo?

    Un saludo.

  6. #6

    Predeterminado Respuesta: Ayuda instalación aislada de Red

    Para un consumo de 37W las 24 horas al día (es decir 888Wh/día) pondría unos 300Wp de paneles junto con un regulador MPPT y ya que los equipos son aptos para 24V, lo pondría todo a 24V; la capacidad de la batería dbería estar al torno de 200 -250 Ah (a 24V y C100).
    Te puede costar todo entre 1.000€ y 2.000€ según marcas y modelos elegidos.

    Para 14W las 24 horas al día tendrás suficiente con la mitad...

    Un saludo

  7. #7

    Predeterminado Respuesta: Ayuda instalación aislada de Red

    Cita Iniciado por antoniogc Ver mensaje
    Buenos días, muchas gracias por las respuestas, pero digo yo a mi poco entender, si pongo un regulador que me sirva para 50w(24h al dia) que es lo maximo que pondria en un futuro(1-2años o a lo mejor nunca pq me llega la red eléctrica), pero la placa y la bateria ahora para unos 15w.

    Después lo puedo ir aumentado placas y baterias en paralelo?

    Un saludo.
    También habría que saber la importancia de que esté en marcha, por darle más o menos días de autonomía. Quizá si es muy importante yo le pondría seis o siete días de autonomía. Según gustos del cliente

  8. #8
    Fecha de ingreso
    jun 2010
    Ubicación
    costa del sol
    Mensajes
    97

    Predeterminado Respuesta: Ayuda instalación aislada de Red

    todo dependera de dinero que te quieras gastar, si decides poner los consumos 37w
    24h= 888ah/d a 24v sistema=37ah mas sobredimensionado=46.25ah/dia./1.8de hsp=25.69 a por hsp./por 4.80de imp=6 paneles(atersa a 85m). 4.80po 6=regulador 24v
    730a

  9. #9
    Fecha de ingreso
    feb 2009
    Ubicación
    Merida
    Mensajes
    12

    Predeterminado Respuesta: Ayuda instalación aislada de Red

    Ok gracias, entonces para empezar con 14w pondria una placa sobre 180w un MPPT para 50w y una bateria de 24v 146ah(ya q tengo 2 de 12v 146ah de gel) e ir ampliando conforme me haga falta.

    Un saludo.

  10. #10

    Predeterminado Respuesta: Ayuda instalación aislada de Red

    Lo que propones debería de ser más que suficiente para los 14W suficiente; por el tema del regulador, puedes coger uno "normal" y poner un panel mono- o policristalino. Pero si luego piensas ampliar la instalación, mejor coger un regulador MPPT (por ejemplo Soltronic MPPT7520 de 20A, 12/24V) en combinación con paneles tandem (por ejemplo Kaneka U-EA 100); te sale muy barato, es buen material y te deja margen para futuras ampliaciones...

Página 1 de 3 123 ÚltimoÚltimo

Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2012 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46