    Question TENSIÓN OPTIMA PARA UNA INSTALACION

    Buenas noches ,soy nuevo en el foro y me gustaría plantear algunas dudas .A mi me parece que la tensión optima para diseñar es 12 V ,me gustaría tener una respuesta razonada para que casos es preferibles tensiones superiores. Configurar la instalación a 12 v ,es más fiable ,en caso de fallo tanto de placas ,como de baterias ,ya que no afectaría al resto ,el único inconveniente está en la caida de tensión ,pero si la distancia entre las placas-batarias hasta el inversor es reducida ,evitamos el problema ya que a la salida del inversor tendriamos 220 V . No estoy muy familiarizado con el material pero es mi opinión y quisiera otros puntos de vista.

  2. #2
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    8,642
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Respuesta: TENSIÓN OPTIMA PARA UNA INSTALACION

    Es correcto hacer sistemas a 12v cuando el consumo, potencia etc es pequeño. Si vas aumentando los valores los amperios de paso se hacen inviables y hay que subirse a 24V, 48V o lo que toque.