Iniciado por
stephen
No queria estar demasiado puntilloso, pero:
Al final lo has sido no? Pues también voy a intentarlo ser yo.
3000Wh. Porque es un cantidad de energia, no una medida de corriente.
Una medida de corriente no son 3000w como había puesto yo, es de potencia.
Cargadores tienen limites de corriente, es decir 50A no 50Ah. Y cuando cargan, cargan a 29V para una bateria de 24V y el proceso de carga es 80% eficiente.... = 1812W
No me refería al limite de corriente si no a la energía que era capaz de cargar en una hora, por lo tanto como bien has explicado tu wh.
Si cargas a tope, tardaria mas tiempo porque el proceso de carga no saca 100% todo el rato. El IUoU proceso de carga tiene 3 fases:
Primero fase: "I" = constante corriente y voltage (por ejemplo 2.4V por vaso), en este sacaria todo la potencia que da el generador
Segundo fase: "Uo" = disminuyente corriente y constante voltage, aqui empieza sacar menos potencia del generador, no use 100%.
Tercera fase: "U" = menos corriente (menos de 10% de la capacidad de la bateria), y menos voltaje, por ejemplo 2.3V por vaso.
Que significa esto? Pues para cargar con un generador el proceso va bien para la primera fase porque todo la carga esta metiendo por la bateria, pero en la segunda y sobre todo el tercero hay que dejar el generador encendido para mucha mas tiempo para acabar la carga completa.
El tema de las fases de carga las tengo claras gracias, y he dicho que era una opción no que fuera la mejor ni la más rentable.
Seria mas rentable si instalas una sistema hibrida con la mayor aportacion desde el generador, y solo pocos placas para acabar los segundos fases de carga, donde vas a perder mucho combustible para poco rendimiento (o vas a parar el proceso de carga antes que esta completo y arruinar las baterias).
Con la tema del grupo, es importante que lo fijas en las horas contantes de trabajo. Grupos pequeños de 3000rpm de gasolina o diesel no pueden trabajar mas de 3 o 4 horas seguidas. Si querias ponerlo en marcha 24 horas hay que ir a los de 1500rpm... y mucho mas dinero.
Otro opcion son los generadores gasolina inversor - estos ajustan la potencia del motor a la demanda y ademas tienen una salida muy pura (sin son de senusoidal pura y no modificada!). Los Hondas serie "i" son los famosos y tambien los de SDMO "ineo".
Para esas baterías y con ese cargador no creo que estuviera el grupo mucho más de 4 horas cada dos días.
Si tienes posibilidad de comprar diesel B entonces seria mas rentable comprar un grupo de diesel en vez de gasolina.