Hola buenos dias. Haber si alguien me puede orientar ya que mañana voy a cambier los cables de las placas, ya que al llegar al regulador se calientan. 2 placas de 135 a 12 v. distatancia de las placas al regulador 6 metros Me podrias orientar que seccion de clabe debo usar. gracias |
| |||
|
Buenas Chely: La sección en continua se calcula así: S = 2*P*L/ (K*U*V) P --> potencia L --> longitud K --> cte (56 para el cobre) U --> caída de tensión. Como máxima la admitida por reglamento V--> tensión. En la tensión mete la que te dice el panel que tiene en el punto de máxima potencia, que imagino que será algo mayor de 12, o almenos debería. La caída de tensión, es un porcentaje que pones tú, siempre que esté dentro de lo permitido. Ponle que el voltaje en el punto de máxima potencia sea 18Vdc, con una caida de tensión del 1,5%: S = 2*(135*2) * 10 / (56 * 18*0.27) = 19.84 mm2 --> 25mm2 de sección Espero haberte ayudado. Esto lo tienes que hacer tú con la tensión que te da tu panel |
| ||||
|
__________________ Calculadora_seccion Calculadora_hsp Calculadora_consumos Boletines Usa el sistema de reputación. |
| |||
|
Dani, no entiendo que valores utilizas, dices: 2*(135*2)*10/(56*18*0.27)=19.84 mm2 yo creo que sería: 2*(135*2/12)*6/(56*0.03*12)= 13.39 m2 Ni veo el 10 que creo es un error ni tampoco porque pones 18V, la tensión de utilización cuando está cargando es más bien 13. |
| |||
|
Es lo mismo poner I que poner P/V (nuestro amigo Ohm) tal y como aparece en la fórmula. La tensión que tienes que tener en cuenta es la que te da el panel para el punto de máxima potencia (Vpmp). Mira ese dato y con que sustituyas ese valor en la fórmula te tiene que valer, añadido claro está el 3% como máximo de la caída de tensión de ese valor de Vpmp. El 10 me he equivocado y creí, no se porqué, que era la longitud que tenias entre el regulador y los paneles. Son 6 m no 10. Saludos! |
| |||
|
Con respecto a la tensión, habría que considerar la Vmmp del panel en las peores condiciones, es decir, a temperatura de la célula distinta 25ºC si consideramos 70ºC, tendremos entorno a 12V de esta forma estamos por el lado de la seguridad en términos de cumplimiento de caída de tensión.
Última edición por wenner; 03-sep-2010 a las 15:19 Razón: e, es en voltios e = c.d.t.% x U/100 |
| |||
|
cierto que da lo mismo que mismo da. Era un poco más bien por la tensión de 18 que hace el cálculo bastante más conservador. Lo que llama la atención a título de curiosidad es que si duplicamos la tensión de trabajo, se reduce la sección de cable no a la mitad, si no a un cuarto. |
| |||
| Con 18V en lugar de 12V, el cálculo es menos desfavorable (o conservador).
Última edición por wenner; 03-sep-2010 a las 15:19 |
![]() |