A ver, teoricamente mal mal no esta. El problema es que te han arrejuntado un monton de cosas diferentes, en lugar de hacerte algo mas simetrico.
Parece como si hubieran usado paneles en stock que les sobraban, en lugar de comprar el material nuevo que más se ajustara a tus necesidades.
Por lo demás es correcto.
Los fusibles tienen que ir entre cada regulador y la bateria, de la intensidad maxima que pueda soportar el regulador,
Y otro fusible entre la bateria y el inversor, de un 150% de la potencia maxima de consumo del inversor, si no encuentras uno suficiente grande, puedes poner 2 o 3 en paralelo. No conozco esa marca de inversor, no se que resultado dara.
La bateria puede ser un poco pequeña de 550Ah para la cantidad de captacion que tienes, pero tambien es correcta.
Desde luego, un poco chapuza por la combinacion de placas diferentes sí que es, en lugar de poner 4 modulos de los W que sean con un unico regulador, te lo han montado a pedazos, pero no tiene porque funcionar mal.
En cuanto a la potencia, pues tienes mucha potencia, asi que para bombillas y una TV, ningun problema... asi haciendo recuento tienes:
330W en el primer regulador y 660W en el otro regulador... casi 1.000W de potencia instalada, que en españa te dara entre 2000 y 6.000Wh al dia, que te tiene que sobrar para todo lo que quieras
De acumulacion vas algo más justo, 550Ah a 24v son unos 9.500Wh de acumulacion, pero con la cantidad de captacion que tienes, no tiene que ser un problema.
Otra cosa sera, a ver cuanto te han cobrado por lo que te han montado, y que espectativas de consumo tienes, a ver si se podran cumplir.