Hola amigos,
soy nuevo en el foro. Somos tres hermanos que tenemos un chalet cada uno en la montaña (en los pirineos). Tenemos que instalar placas solares debido que no tenemos punto de luz. Hemos estado calculando con una enginieria y les sale lo siguiente. a ver cómo lo veis:
Vamos a poner un sólo generador Monofásico de 30 KVA (24 kW) y un grupo de placas solares y baterias para cada chalet.
La demanda de cada chalet es de 9 kW (potencia de equipos total en la vivienda). Hemos decidido poner 4,5 kWp de fotovoltaica en cada vivienda (para ser "casi" autosuficientes), un inversor, de 5000W, y dos cargadores/inversores de 4000W cada uno (para suportar los 9kW de la vivienda). Creeis que hacemos bien de centralizar el grupo y poner las baterias y modulos solares independientes? El grupo sólo lo queremos para las emergencias, y cómo menos tiempo nos funcione, mejor!!
En total es:
1 grupo Monofásico con arranque automático de 24 kW.
para cada vivienda:
1 inversor 5000 W (campo solar 4,5 kWp).
2 inversores/cargadores de 4000 W cada uno.
24 baterias de 2 voltios TAB (1300 Ah).
Sabemos que es una buena instalación, pero no sabemos si hacemos bien lo del grupo (sólo para emergencias).
Ah! de chalet a chalet hay 120 metros de distancia, y el grupo lo vamos a poner en una casita en medio de los tres!
Me preocupa el tema del grupo que no sabemos si es de poca potencia en caso de que necesitamos las tres viviendas.
Muchas gracias y a ver que opinais!


LinkBack URL
About LinkBacks

Citar