La energía solar no es una energía alternativa: es la energía.
Hermann Scheer


Retroceder   Foros de energía solar > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red

Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red Todo sobre sistemas fotovoltaicos aislados: componentes, dimensionado, aplicaciones, etc.

Respuesta
 
LinkBack Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)  
Antiguo 10-mar-2010
oshsolar oshsolar está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: marzo-10
Ubicación: madrid
Mensajes: 12
oshsolar acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Número de tierras independientes en una instalación aislada

Necesitaría que alguien me aclare exactamente cuantas picas de tierra separadas se deben poner en una instalación fotovoltaica, en los siguientes casos:

1) Si es una instalación que alimenta a una bomba que funciona a 24 V (no hay inversor): ¿Se debe poner una pica de tierra? En algunos libros he leido que se deben conectar a tierra los soportes de los paneles y su marco metálico, pero al ser la tensión tan baja, el REBT, ITC-BT-36, considera esta tensión como muy baja tensión y tengo la duda de si realmente se necesitaría la tierra.

2) Si la instalación anterior se protege con un varistor frente al rayo, ¿se pondría una tierra para los paneles y otra independiente para el varistor, o sólo existiría una donde conecto todo?

3) Si además de alimentar la bomba a 24 V se pusiese un inversor para alimentar otros equipos en alterna, creo que habría que poner una pica de tierra para la protección de la instalación en alterna, pero para la parte de continua a este voltaje tan bajo ¿se pone otra tierra independiente o se conectan los soportes de los paneles y su marco la tierra de alterna, o simplemente no se conectan?
Responder Citando
  #2 (permalink)  
Antiguo 10-mar-2010
Avatar de Photon
Photon Photon está desconectado
Moderador Global
 
Fecha de Ingreso: julio-06
Ubicación: Malaga
Mensajes: 8.017
Photon es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foro
Predeterminado Respuesta: Número de tierras independientes en una instalación aislada

Si es un sistemas con ac creo que lo conveniente es postes y marcos a tierra por cuestiones casi mas ambientales que de la propia CC.

Para el circuito de ac está claro que si hace falta y en este pondría las carcasas de inversor por ejemplo. En cuestión de tierras hay muchas opiniones y si les preguntas a los del varistor te lo indicarán perfectamente, igual te pidan mas de 3 picas.
La normativa española es bastante única en este aspecto, si te aclaras al final no te olvides de comentarnoslo.
Responder Citando
  #3 (permalink)  
Antiguo 10-mar-2010
oshsolar oshsolar está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: marzo-10
Ubicación: madrid
Mensajes: 12
oshsolar acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: Número de tierras independientes en una instalación aislada

Estoy de acuerdo en que no hay ninguna duda de que se neceita un tierra para la parte de AC si la instalación tiene inversor, pero para una instalación en cc a 24 V sin inversor ¿habría que poner a tierra los soportes y marcos de los paneles o no es necesario?
Responder Citando
  #4 (permalink)  
Antiguo 10-mar-2010
Avatar de Photon
Photon Photon está desconectado
Moderador Global
 
Fecha de Ingreso: julio-06
Ubicación: Malaga
Mensajes: 8.017
Photon es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foro
Predeterminado Respuesta: Número de tierras independientes en una instalación aislada

Yo lo pondría , no es lo mismo un panel en fachada a 4 metros que un poste a mano.
Responder Citando
  #5 (permalink)  
Antiguo 10-mar-2010
Nashozo Nashozo está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: febrero-10
Ubicación: Sevilla
Mensajes: 8
Nashozo acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: Número de tierras independientes en una instalación aislada

Realmente, la normativa (REBT-02, en la ITC-18) lo que pide es que la tensión de contacto nunca supere:

- 24 V en local o emplazamiento conductor
- 50 V en los demás casos.

Si la tensión ya es de 24 V, entiendo que por normativa no sería necesario, ya que nunca vas a superar esa tensión.

Vamos, yo lo haría así.

Un saludo
Responder Citando
  #6 (permalink)  
Antiguo 10-mar-2010
Alejandro Alejandro está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: diciembre-09
Ubicación: Mallorca
Mensajes: 110
Alejandro va por buen camino
Predeterminado Respuesta: Número de tierras independientes en una instalación aislada

Buenas,

Si entiendo que lo que dice el pliego de prescripciones técnicas del IDAE, no es obligatorio para instalaciones iguales o inferiores a 48V, pero para lo que cuesta, una buena puesta a tierra es más que recomendable.

(página 18, aptdo. 5.9.1).

http://www.google.es/url?sa=t&source...VDbwWyhzqEjDFQ

Por otra parte, siendo estrictos en el cumplimiento del REBT, el exterior se considera como "local mojado", con lo que si tienen más de 24V nominales también debería ponerse a tierra por aplicación del Reglamento más restrictivo.

Saludos,

Última edición por Alejandro; 11-mar-2010 a las 22:02
Responder Citando
  #7 (permalink)  
Antiguo 11-mar-2010
Nashozo Nashozo está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: febrero-10
Ubicación: Sevilla
Mensajes: 8
Nashozo acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: Número de tierras independientes en una instalación aislada

Quitando lo de los 24V, y respecto al punto de la protección contra el rayo, sé que se suelen hacer dos redes diferentes, pero voy a ver si encuentro una guía que tenía acerca de puestas a tierra, porque la verdad es que no recuerdo si está permitido unirlas o no.
Responder Citando
  #8 (permalink)  
Antiguo 11-mar-2010
Avatar de Photon
Photon Photon está desconectado
Moderador Global
 
Fecha de Ingreso: julio-06
Ubicación: Malaga
Mensajes: 8.017
Photon es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foro
Predeterminado Respuesta: Número de tierras independientes en una instalación aislada

Ese link es para instalaciones térmicas.
Responder Citando
  #9 (permalink)  
Antiguo 11-mar-2010
WALIKI WALIKI está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: mayo-06
Ubicación: Madrid
Mensajes: 428
WALIKI sus aportaciones son muy valoradas en este foroWALIKI sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Predeterminado Respuesta: Número de tierras independientes en una instalación aislada

Hola oshsolar

Las medidas de protección contra el choque eléctrico tienen como objetivo prevenir que una persona quede sometida a una tensión peligrosa durante un tiempo suficiente para producir daños irreversibles en su organismo. Las medidas de protección se diseñan para evitar el riesgo ocasionado por dos tipos de contacto, directos e indirectos. En general el diseño de sistemas de protección no es fácil y es necesario particularizarlo.
En general, las protecciones se pueden simplificar si se cumplen dos requisitos:
• Generadores fotovoltaicos con tensiones de circuito abierto, en condiciones estándar de medida (CEM), menores de 120 Vcc
• Líneas de distribución de corriente alterna con longitudes menores de 400 m.
La protección contra el choque eléctrico utiliza como criterio de diseño, la tensión de contacto (producto de la corriente a través del cuerpo por la impedancia del mismo), en función del tiempo. En condiciones secas, las tensiones límites convencionales de contacto son precisamente 120 V para corriente continua y 50 V para corriente alterna. En lugares especiales o en condiciones húmedas, estos límites se reducen a la mitad. Las tensiones que no exceden los 120 Vcc ó 50 Vac, se denominan como muy baja tensión, y se considera una protección suficiente contra el contacto indirecto. El único requisito adicional es que el circuito con muy baja tensión (parte continua de la instalación) esté separado de otros circuitos de tensión peligrosa (parte alterna de la instalación donde se superan los 50 Vac) con un aislamiento equivalente al que proporciona un transformador de aislamiento ( la mayoría de los inversores disponen de este aislamiento, denominado transformador de aislamiento galvánico).
Las medidas de protección contra el contacto directo, en general son requeridas cuando la tensión excede 25 Vac ó 60 Vdc. Esto implica que la protección contra el contacto directo es imprescindible en la parte alterna del sistema. En la parte continua, la protección solo es necesaria si la tensión en circuito abierto del generador FV, en CEM, supera los 60 Vdc. Por lo tanto, para tensión de 12 ó 24 Vdc de tensión nominal, no necesitarán esta protección.
PARA TU CASO PARTICULAR, lo que yo haría
A la pregunta 1ª.- Si la instalación va a estar ubicada en lugares con alta probabilidad de caída de rayos, puesta a tierra de todas las estructuras metálicas con un dispositivo de protección contra sobretensiones. En el caso de que no haya probabilidad de caída de rayo, sistema totalmente flotante.
A la pregunta 2ª.- Sólo una donde conectes todo.
A la pregunta 3ª.- Puesta a tierra única de:
• estructura metálica parte cc (con descargadores de sobretensión) si hay posibilidades de caída de rayo. Si no es así totalmente flotante
• neutro de alterna
• estructuras metálicas clase I en la parte de alterna
• en la parte de alterna habrá que colocar un dispositivo diferencial con sensibilidad menor o igual a 30 mA.

Un saludo.
__________________
La Fuerza está con nosotros
http://renewablengineering.blogspot.com/
Responder Citando
  #10 (permalink)  
Antiguo 11-mar-2010
oshsolar oshsolar está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: marzo-10
Ubicación: madrid
Mensajes: 12
oshsolar acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: Número de tierras independientes en una instalación aislada

WALIKI, gracias por tus aclaraciones, pero hay algo que no entiendo respecto a lo que me comentas para la pregunta 3:

Comentas que si hay riesgo de rayo se conecten a tierra los marcos metálicos de los paneles a través de un varistor, pero si los vamos a conectar a tierra ¿no sería mejor conectarlos directamente?

Entiendo que conectemos a tierra a través de varistores los cables que unen el polo + y polo - de los paneles con el regulador de carga, puesto que estos cables en su funcionamiento normal no queremos que estén conectados a tierra y sólo en el caso de una sobretensión producida por un rayo, descargaremos ese pico de voltaje a tierra, para proteger la instalación.

Sin embargo, en el caso de los marcos de los paneles, si los vamos a poner a tierra ¿porqué no dejarlos conectados a tierra de forma permanente? ¿para qué necesitamos un varistor en ese punto?
Responder Citando
Respuesta


Etiquetas
aislada, independientes, instalacion, numero, número de picas de tierra, tierras, tierras independientes

Herramientas
Desplegado

Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes

Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Activado



La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 14:44.


Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.7
Derechos de Autor ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Search Engine Optimization by vBSEO
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Copyright, 2002-2011 Solarweb.net

Licencias