Predeterminado Protecciones 323Amperios

Hola,
resulta que en por las condiciones de diseño de una instalacion me encuentro que tengo que proteger un tramo de línea por la que pasa una corriente de 323A a una tensión de 24Vdc.

Me han impuesto que debo instalar un magnetotérmico y un vigilante de aislamiento, pero el caso es que no encuentro estos elementos de tal calibre. Para otro tramo de 40A no encontré ningun problema en encontrar dichos elementos, pero no encuentro nada que sea superior a 323 Amperios.

Que fabricantes o que soluciones me recomendais?

Un saludo y gracias
Responder Citando
  #2 (permalink)  
Antiguo 10-mar-2010
Avatar de Photon
Photon Photon está desconectado
Moderador Global
 
Fecha de Ingreso: julio-06
Ubicación: Malaga
Mensajes: 8.011
Photon es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foro
Predeterminado Respuesta: Protecciones 323Amperios

Caso real o proyecto? porque según el caso hay soluciones como subirte de tensión, fusibles...
Responder Citando
  #3 (permalink)  
Antiguo 10-mar-2010
mblade mblade está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: julio-08
Ubicación: barcelona
Mensajes: 1.701
mblade sus aportaciones son muy valoradas en este foromblade sus aportaciones son muy valoradas en este foromblade sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Predeterminado Respuesta: Protecciones 323Amperios

Control de aislamiento... ni flowers.

Magneto y fusibles, pues haberlos "haylos", otra cosa es el precio que vayan a tener.

En tiendas de Car audio tendras fusibles de la intensidad que necesitas, y sino, puedes poner 2 o 3 fusibles de 125A en paralelo mediante sus correspondientes portafusibles y asunto resuelto.

A ver si alguien te puede ayudar, porque en temas de aislamiento nunca me he metido, ya que al funcionar a 12v, el arco de esta tension es ridiculo y no se requiere nada (y a 24v tampoco, asi que no se porque te lo piden).

Saludos!
Responder Citando
  #4 (permalink)  
Antiguo 10-mar-2010
Nashozo Nashozo está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: febrero-10
Ubicación: Sevilla
Mensajes: 8
Nashozo acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: Protecciones 323Amperios

Hola,

Los hay de corriente continua hasta 4.000 A, y de varios fabricantes. Estos son de gama industrial.

También los hay específicos de FV hasta 800 A. Son los que se ponen para conexión a red.

Como no sé si se pueden poner marcas si quieres te pongo un privado.

Saludos
Responder Citando
  #5 (permalink)  
Antiguo 10-mar-2010
Marc1985 Marc1985 está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: diciembre-09
Ubicación: barcelona
Mensajes: 3
Marc1985 acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: Protecciones 323Amperios

Cita:
Iniciado por Photon Ver Mensaje
Caso real o proyecto? porque según el caso hay soluciones como subirte de tensión, fusibles...
Pues de momento proyecto pero estos de la facultad me lo estan siguiendo muy de cerca con tal de ahorrarse 4 duros, ya que tienen intencion de convertir un barco que tienen en uno electrico movido por fotovoltaica.
Al ser para uso naval me piden específicamente 24Vdc, para alimentar instrumentación de navegacion, por lo que me sale una intensidad muy alta con la potencia instalada de placas.

Cita:
Iniciado por mblade Ver Mensaje
En tiendas de Car audio tendras fusibles de la intensidad que necesitas, y sino, puedes poner 2 o 3 fusibles de 125A en paralelo mediante sus correspondientes portafusibles y asunto resuelto.
Saludos!
Según me he enterado por ahi, estoy obligado a proteger ese tramo con un magnetotérmico y con un vigilante de aislamiento

Cita:
Iniciado por Nashozo Ver Mensaje
Hola,

Los hay de corriente continua hasta 4.000 A, y de varios fabricantes. Estos son de gama industrial.

También los hay específicos de FV hasta 800 A. Son los que se ponen para conexión a red.

Como no sé si se pueden poner marcas si quieres te pongo un privado.

Saludos
Si, me harias un gran favor. A ver si puedes mandarme un MP con alguna marca que suministre dichos componentes.


Un saludo y muchas gracias a todos
Responder Citando
Respuesta


Etiquetas
323a, 323amperios, protecciones

Herramientas
Desplegado

Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes

Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Activado



La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 12:01.


Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.7
Derechos de Autor ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Search Engine Optimization by vBSEO
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Copyright, 2002-2011 Solarweb.net

Licencias