Respuesta: protecciones en una instalacion solar

Iniciado por
berto
Muchas gracias por tu contestacion, pero la verdad no me ha quedado muy claro. Tengo una istalación solar con 3 paneles de 155Wp 24v conectados en paralelo, un regulador de 30A, 12 baterias de vaso 660Ah y 1 inversor de 2700VA continuos de onda senoidal pura conectado directamente a las baterias.
-Tramo paneles-regulador (no inprescidible):I= 155Wp/24V= 6,45x3=19,37 pondriamos un fusible de 20 0 25A.
-Tramo regulador- baterias: pondriamos un fusible de 30A (intensidad del regulador).
-Tramo baterias-inversor:aqui es donde tengo mas dudas no se si la intensidad es (datos del fabricante):
corriente nominal ICC=150A
corriente máxima ICC=340A
corriente nominal ICA=13A
corriente cortocircuito ICA=35A
Otra duda no se si valen los tipicos automaticos o fusibles de alterna o hay que poner algunos especificos para continua.
Espero haber sabido explicar mis dudas sin enrrollarme mucho.
Muchas gracias.
Entre paneles y regulador y entre regulador y baterías, tienes que tener en cuenta la corriente de cortocircuito del panel y multiplicarla por 3 ya que tienes tres paneles.
La corriente de cortocircuito de tu panel de 155 Wp. debera ser del orden de los 5 Amp. que por tres paneles son 15 Amp. de fusible, si pones uno de 20 perfecto.
Es muy poco probable que algún día tengas un problema que motive el uso de estos fusibles, aunque se deben poner por seguridad, sin embargo es muy bueno su colocación, para poder aislar electricamente los circuitos en caso de tener que hacer algunas pruebas.
Con respecto al fusible entre el inversor y la batería, este si tiene mayor importancia y debe ser el que corresponda al doble de su potencia por los picos 2.700 * 2 / 24 = 225 Amp. estos fusibles se usan mucho en electricidad y son del tipo NH los encontrarás en las tiendas del ramo y mas facilmente en los almacenes de electricidad.
Saludos
Conchuo
El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla