Predeterminado Respuesta: dos grupos de paneles para un mismo banco de acumuladores?

Ya, pero tienes A a una tensión muy superior y en este caso si los aprovechas. Luego ya se encarga el de pasarlos a la tensión adecuada para carga de baterías y ya se sabe.............si la tensión baja mucho los A suben mucho.......

Como los tienes ahora estas imitando como se comportaría una panel para aislada a costa de perder tensión por todas partes y aprovechando un solo panel.
Con un mppt es como debería ser y como lo hacen las instalaciones de venta red. Llevando el panel a su mejor punto de la curva de funcionamiento para luego convertirlo en la mejor corriente posible para las baterías ,que es de lo que se trata.
Responder Citando
  #12 (permalink)  
Antiguo 06-sep-2009
buho32 buho32 está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: mayo-09
Ubicación: valencia
Mensajes: 50
buho32 acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: dos grupos de paneles para un mismo banco de acumuladores?

Gracias, creo qu he entendido algo.....

Otra opcion podria ser ponerlo como lo tengo ahora (tres "normales" en paralelo y los dos de conexion en serie y en paralelo con estos tres) y todo a traves de un mppt??????
Responder Citando
  #13 (permalink)  
Antiguo 06-sep-2009
Avatar de Photon
Photon Photon está desconectado
Moderador Global
 
Fecha de Ingreso: julio-06
Ubicación: Malaga
Mensajes: 8.017
Photon es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foro
Predeterminado Respuesta: dos grupos de paneles para un mismo banco de acumuladores?

No, al mppt lo vuelves loco y vuelves a tener un fiasco. La solución no es meter vatios sin orden ni concierto, además que el mppt debería ser mas grande y mas caro.
Responder Citando
Respuesta


Etiquetas
acumuladores, banco, grupos, mismo, paneles

Herramientas
Desplegado

Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes

Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Activado



La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 14:21.


Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.7
Derechos de Autor ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Search Engine Optimization by vBSEO
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Copyright, 2002-2011 Solarweb.net

Licencias