    Predeterminado Modulos amorfos en aislada????

    Hola a tod@s:
    Hoy he estado viendo una instalación de las siguientes características:
    2 módulos Shell ST40 en serie http://www.powerupco.com/panels/shell/Shell%20ST40.pdf
    1 regulador STECA Solsum 6.6c
    1 inversor Studer AJ 275-12
    2 baterías monoblock Varta C24t 12v 50Ah(5h) 60Ah(20h)
    El inversor lo han cambiado ellos sin guardar ningún dato del anterior. Las baterías las han puesto en paralelo, por lo que imagino que antes tendrían un inversor de 24v.
    Las baterías estaban muy bajas de liquido que ya hemos rellenado.

    Mi duda es:
    Si los módulos están en serie el regulador ¿mantendrá la instalación como si fuese de 24v?
    ¿Podría ser esta la razón de que se hayan quedado sin liquido las baterías?
    Poniendo en paralelo los módulos ¿no quedaran muy justos de tensión como para cargar?
    Gracias de antemano,
    Un saludo.

  2. #2
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    8,641
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Respuesta: Modulos amorfos en aislada????

    Si conectaron el solsum a las baterías ya habrá detectado que esta en un entorno de 12v. Es de suponer que si los paneles están en serie un gran parte de la energía se pierda, y no sobrecargando las baterías que harían gasear en exceso y perder agua.
    Y según que perdidas hay por el camino no se podrán ecualizar correctamente, la tensión ya de por sí bastante baja en condiciones de calor.

  3. #3
    Fecha de ingreso
    may 2008
    Mensajes
    412

    Predeterminado Respuesta: Modulos amorfos en aislada????

    Gracias Photon.
    Hoy me han llamado y como ayer les comente que consultaría si no seria mejor poner los módulos en serie, han cogido y los han puesto en serie.
    Me han dicho que la luz parpadea y ha pasado de rojo a amarillo, están cargando, haber que pasa!
    Estos jubilados se abuuuurreeennnnn.
    Ya os contare,
    Un saludo.

  4. #4
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    8,641
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Respuesta: Modulos amorfos en aislada????

    Hombre cargará a costa de perder uno de los paneles.

  5. #5
    Fecha de ingreso
    may 2008
    Mensajes
    412

    Predeterminado Respuesta: Modulos amorfos en aislada????

    Cita Iniciado por Photon Ver mensaje
    Hombre cargará a costa de perder uno de los paneles.
    Perder un panel ¿porque?

  6. #6
    Fecha de ingreso
    may 2008
    Mensajes
    412

    Predeterminado Respuesta: Modulos amorfos en aislada????

    Perdón, perdón!!!
    Que acabo de leer el post que he puesto y quiero aclarar:
    Han puesto los módulos en paralelo. Antes estaban en serie.

  7. #7
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    8,641
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Respuesta: Modulos amorfos en aislada????

    Ok
    Entonces me atengo a lo que te puse en el 1º, tienen una tensión un poco chunga cuando hace calor.

  8. #8
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2,744

    Predeterminado Respuesta: Modulos amorfos en aislada????

    Ese regulador de Steca, es bitensión, pero para que el regulador reconozca la tensión, primero hay que conectarlo a la batería y esperar un poco, enseguida el regulador reconoce la tensión y se ajusta a ella, una vez hecho esto es cuando se pueden conectar los paneles.

    Como el inversor es de 12 V. los paneles deberán estar conectados en paralelo al igual que las baterías.
    Saludos
    Conchuo

    El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla

  9. #9
    Fecha de ingreso
    may 2008
    Mensajes
    412

    Predeterminado Respuesta: Modulos amorfos en aislada????

    Gracias Conchuo,
    Esa es la duda que yo tenía. ¿Sabes el tiempo aprox para que reconozca la tensión o si lo indica con algún parpadeo de luz o algo parecido?
    Ahora me parece más posible que haya estado trabajando el regulador a 24v y sea esta la razón por la que las baterías estuviesen muy bajas de líquido.

  10. #10
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2,744

    Predeterminado Respuesta: Modulos amorfos en aislada????

    El regulador reconoce a la batería en muy pocos segundos y se adapta a su voltaje.
    Saludos
    Conchuo

    El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla

Página 1 de 3 123 ÚltimoÚltimo

Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2012 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46