La energía solar no es una energía alternativa: es la energía.
Hermann Scheer


Retroceder   Foros de energía solar > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red

Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red Todo sobre sistemas fotovoltaicos aislados: componentes, dimensionado, aplicaciones, etc.

Tema Cerrado
 
LinkBack Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)  
Antiguo 30-may-2006
Soleo Soleo está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: mayo-06
Mensajes: 21
Soleo acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Hoja de cálculo dimensionado sistemas FV aislados

Descarga la hoja de cálculo Sistemas FV aislados en Hoja de cálculo dimensionado sistemas FV aislados

Hola a todos. Tengo que dimensionar una instalación fotovoltaica para una casa de campo habitada los fines de semana. Hay q alimentar una bomba de 1 CV, una nevera, unas 8 bombillas, y una TV, y preveer algún consumo más. Quisiera saber más o menos cuantos paneles y baterias tendría que colocar y como se realiza el cálculo de este tipo de instalaciones. Muchas gracias.

Última edición por solarweb; 12-may-2009 a las 16:30 Razón: Insertar link a hoja de cálculo
  #2 (permalink)  
Antiguo 30-may-2006
WALIKI WALIKI está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: mayo-06
Ubicación: Madrid
Mensajes: 428
WALIKI sus aportaciones son muy valoradas en este foroWALIKI sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Predeterminado

Descarga la hoja de cálculo Sistemas FV aislados en Hoja de cálculo dimensionado sistemas FV aislados

Hola Soleo.
Lo primero que tienes que plantearte es el perfil de consumo de la instalación, es decir, las horas que van a funcionar las cargas que estás planteando, luego puedes utilizar el siguiente programa de cálculo.

Puedes bajartelo de la dirección:
http://www.megaupload.com/?d=6V831O1P

Sólo se pueden modificar las casillas que no están en rojo. Si tienes algún problema o comentario me lo haces saber. Espero que te sirva.
__________________
La Fuerza está con nosotros
http://renewablengineering.blogspot.com/

Última edición por solarweb; 23-mar-2009 a las 17:23 Razón: Enlace a descarga correcta
  #3 (permalink)  
Antiguo 30-may-2006
Soleo Soleo está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: mayo-06
Mensajes: 21
Soleo acaba de empezar como quién dice
Predeterminado gracias waliki

el programa está muy bien. Hay una cosa q no entiendo. Al poner la lista de aparatos, la tensión de los mismos(nevera,TV...) será de 220 V alterna. Y luego donde pone tensión nominal del sistema, cual es la q hay q poner? Gracias de nuevo.
  #4 (permalink)  
Antiguo 30-may-2006
WALIKI WALIKI está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: mayo-06
Ubicación: Madrid
Mensajes: 428
WALIKI sus aportaciones son muy valoradas en este foroWALIKI sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Predeterminado

Hola Soleo.
Me alegro que te guste, hay horas ahí invertidas.
La tensión nominal de trabajo, será la de entrada del inversor en cc, (12-24-48)
Saludos.
__________________
La Fuerza está con nosotros
http://renewablengineering.blogspot.com/
  #5 (permalink)  
Antiguo 30-may-2006
Animal Animal está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: enero-06
Ubicación: Murcia
Mensajes: 189
Animal va por buen camino
Predeterminado

Mi más sincera enhorabuena por tu programa WALIKI, (aunque sólo lo he ojeado por encima) está muy bien diseñado. Gracias por tu aportación.

Un Saludo
__________________
Mucho SOL a tod@s
  #6 (permalink)  
Antiguo 30-may-2006
WALIKI WALIKI está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: mayo-06
Ubicación: Madrid
Mensajes: 428
WALIKI sus aportaciones son muy valoradas en este foroWALIKI sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Predeterminado

Hola Animal.
Muchas gracias, cualquier aportación que podamos hacer para mejorar será bien recibido. Las críticas consstructivas siempre aportan beneficios.
Saludos.
__________________
La Fuerza está con nosotros
http://renewablengineering.blogspot.com/
  #7 (permalink)  
Antiguo 31-may-2006
Soleo Soleo está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: mayo-06
Mensajes: 21
Soleo acaba de empezar como quién dice
Predeterminado

Hola Waliki. Sigo haciendo pruebas con tu programa y he llegado a una conclusión. Por lo que veo, si colocamos un inversor de 48 V(aplicamos esa tensión nominal del sistema), y según las hojas de cálculo se reducen mucho los consumos y la potencia pico. Con lo cual se necesitan menos módulos y menos baterias. Mi pregunta es, ¿Para abaratar la instalación es conveniente colocar un regulador de la mayor tensión de entrada posible?. Gracias de antemano.

Un Saludo.
  #8 (permalink)  
Antiguo 31-may-2006
WALIKI WALIKI está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: mayo-06
Ubicación: Madrid
Mensajes: 428
WALIKI sus aportaciones son muy valoradas en este foroWALIKI sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Predeterminado

Hola Soleo.

Una cosa es probar con el programa, es decir, realizar lo que se llama "análisis de sensibilidad" de las variables que influyen en la instalación y otra, es su interpretación adecuada a la realidad.

Realmente, el "director de orquesta" de una instalación fotovoltaica aislada de red y con consumos en CA es el inversor, no el regulador de carga. Las potencias de los inversores determinan la entrada en corriente contínua, y por lo tanto, obligan a la instalación a trabajar bajo este criterio aguas arriba. Para que te hagas una idea, un inversor de hasta unos 1500 W, estaría trabajando a 12 Vcc, de 1500 hasta unos 4000W, en 24 Vcc, y a partir de esta potencia 48Vcc y en adelante. ¿Qué quiere decir esto?, que si bien, lo ideal, a excepción de otros condicionantes, es trabajar a tensiones en CC lo más altas posibles, ya que también se disminuye la sección de los cables, corres el riesgo de sobredimensionar el inversor, haciéndolo trabajar en potencias inferiores a las nominales de trabajo, con lo que el rendimiento de este disminuye.

¿Cómo se traduce esto?. Si colocas en las hojas la tensión de trabajo 48 V, significa que vas a poner un inversor de aprox. 5 kW. Este inversor, es muy probable que esté trabajando para alimentar cargas de 1 kW, por lo tanto, según su curva de rendimiento ya no va a ser "alta", es decir, el rendimiento de conversión no lo puedes dejar en 0,8, como antes, deberás de bajarlo a 0,6 o más. Si haces esta prueba, comprobarás que el número de módulos no son los mismos sino que se incrementan.

Saludos.

PD: Creo que hay algún problema con la hoja de las baterías, ya que no te permite cambiar la tensión y la capacidad. De ser así, dímelo y te mando la versión Beta. :?
__________________
La Fuerza está con nosotros
http://renewablengineering.blogspot.com/
  #9 (permalink)  
Antiguo 31-may-2006
Soleo Soleo está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: mayo-06
Mensajes: 21
Soleo acaba de empezar como quién dice
Predeterminado

Gracias por tu explicación Waliki. En la ventana de dimensionado de baterias si que me deja cambiar la tensión de las mismas. En mi caso que tengo una potencia de consumo de 1700 W, tendría que colocar 2640 Wp de paneles y 30 baterias (3375 Ah). Todo esto con un inversor de 24 V. La hoja de cálculo y tus explicaciones me han ayudado mucho.

Un Saludo.
  #10 (permalink)  
Antiguo 31-may-2006
WindGuru WindGuru está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: abril-05
Ubicación: algun lugar
Mensajes: 473
WindGuru va por buen camino
Predeterminado

También el problema que tenemos si elevamos mucho la tensión es el coste mayor de la bateria de acumuladores ya que por ejemplo el coste de una bateria de 6 vasos (12V) de 1500Ah te sale a mas de mitad de precio que una de 24 vasos y 375Ah...a igual energia acumulada Esto es valido hasta un punto ya que luego queda anulado por las mayores secciones de cobre que necessitamos (que está a precio de oro :shock: ) y por dificuldades de manipulación debido al coste, por esto como dice Waliki nos podemos dejar guiar por el inversor, sin sobredimensionarlo.

por cierto, pincho el enlace y me sale publicidad de una pagina megaupload dice ¿soy el unico?
Saludos
Tema Cerrado


Etiquetas
dimensionado, hoja de cálculo, sistemas aislados

Herramientas
Desplegado

Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes

Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Activado


Temas Similares
Tema Autor Foro Respuestas Último mensaje
Dimensionamiento de una instalación pradera Biomasa 5 25-nov-2011 14:32
dudas sobre dimensionamiento instalacion 10 kw leoluca Aspectos técnicos 7 18-nov-2007 01:40
Dimensionamiento de la instalación de ACS brunomiranda Solar térmica 8 04-ene-2007 13:43
Dimensionamiento instalacion Photon Aspectos técnicos 0 27-ago-2006 18:41
Dimensionamiento instalacion conectada a red zgzbuscando Aspectos técnicos 0 28-jun-2006 13:34


La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 14:19.


Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.7
Derechos de Autor ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Search Engine Optimization by vBSEO
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Copyright, 2002-2011 Solarweb.net

Licencias