La energía solar no es una energía alternativa: es la energía.
Hermann Scheer

Página 1 de 3 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 29

Tema: Calcular potencia bomba de calor.

  1. #1
    gambaloca está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    feb 2012
    Ubicación
    Toledo
    Mensajes
    18

    Predeterminado Calcular potencia bomba de calor.

    Hola. es mi primer mensaje en el foro aunque llevo lleyendo desde hace unos meses.

    Me toca elegir la forma de calefactar mi casa y me he decidido por una bomba de calor. Queria que me ayudaraís ya que he pedido varios presupuesto y me estan liando con las potencias.

    Os pongo en situación. La casa esta en Cobisa (toledo) tiene una instalación de aproximadamente 140m2 de suelo radiante con 11 colectores con tubos de 16mm. El aislamiento de 3+3 (planchas de poliestireno estruido)

    Me han llegado a recomendar desde 12kw a 16kw con ACS (termo de 300l) tanto de la marca DAIKIN ALTHERMA como de PANASONIC AQUAREA. Todas biblock.

    La verdad que me tienen hecho un lio. La que mas me gusta es la panasonic aquearea T-cap (modelo KIT-WXC12DE5) pero es de 12kw y me temo que no sea suficiente. Por otro lado esta la altherma sobrepotenciada de 14kw o 16kw (modelo compresor erlq014cv3 o erlq016cv3) o la altherma biblock normal (sin sobrepotenciar).

    Alguno de vosotros me podría ayudar y decirme que potencia necesito y si es recomendable poner el modelo sobrepotenciado (bien el de panasonic (t-cap) o el de daikin) porque cada vez estoy más liado.

  2. #2
    mafelipe está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    abr 2011
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    5

    Predeterminado Respuesta: Calcular potencia bomba de calor.

    Hola querría saber que tipo de bomba de calor estás pensando, es aerotermia? geotermia? en mi caso instalé una de 16kw apoyada por resistencias electricas, pero que, tras la ola de frío. sol se han usado 7 horas en las tres semanas que llevamos de frío frio.

    Mi caso eran 350 m2 de suelo radiante, pero creo que influye el sistema que escogas ya que cada uno tiene su COP.

    Mi caso, necesidad de la casa aprox 40.000 kwh anuales, consumo de la bomba geotermica aprox 16.000 kwr anuales, con lo cual el COP anual es de aprox 3.

    Si puedes o tienes tiempo echa un ojo a los sistemas de aerotermia o geotermia, ya que vale la pena una inversión un poco mayor al principio y poder rebajar la Hipoteca Energetica que estás "contratando" para tu casa. El planeta y tu bolsillo lo agradecerán en el futuro.

  3. #3
    artillero está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    Bilbao
    Mensajes
    291

    Predeterminado Respuesta: Calcular potencia bomba de calor.

    Prueba en este link al programa de cálclo de Dimplex. Es bastante sencillito y te da idea de la diferncia entre unas aerotermias y otras (no es lo mismo un hyundai matiz que un Renault Megane, al igual que no es lo mismo un sistema biblock tipo alerma, que bombas de calor compactas tipo Dimplex, termia, o Stiebel Eltron. Te recomiendo incluso mirar distintos modelos de este mismo fabricante, para entender mejor esto

    Profesional - Planificador en línea - Calculador de costes de explotación - Dimplex en el acceso a invitados no hace fata registrarse.

  4. #4
    gambaloca está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    feb 2012
    Ubicación
    Toledo
    Mensajes
    18

    Predeterminado Respuesta: Calcular potencia bomba de calor.

    Hola, los modelos que he estado mirando son aerotérmicas de la marca daikin y panasonic. Con sistema biblock (partido)

  5. #5
    gambaloca está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    feb 2012
    Ubicación
    Toledo
    Mensajes
    18

    Predeterminado Respuesta: Calcular potencia bomba de calor.

    Ayer hablando con un técnico de daikin me recomienda el modelo sobrepotenciado de 11kw (erlq011cv3) o el normal (erhq014bv3) ya que dice que tambien me podría valer pq con la perdida de capacidad que hay a partir de los 7ºC para abajo daria un redimiento similar.

    A mi me sigue gustando mas la aquarea t-cap de 12kw pero no consigo hablar con nadie que me diga si es suficiente potencia para mi casa.

  6. #6
    gambaloca está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    feb 2012
    Ubicación
    Toledo
    Mensajes
    18

    Predeterminado Respuesta: Calcular potencia bomba de calor.

    He encontrado esto en una paquina web donde venden althermas ( Como calcular las frigorias - Daikin tienda online ).

    "El calculo para una bomba de calor tipo daikin altherma, es igual que lo de antes pero esa suma de todas las estancia se le debe de calcular el 70%, y ese 70% es la potencia en kw/h necesaria de la bomba de calor (aerotermia)
    Ejemplo:
    habitacion A 1.200 w/h
    habitacion B 1.300 w/h
    Habitacion C 2.000 w/h
    Salon 4.500 w/h
    Cocina 1.800 w/h
    Hall + baños 2.200 w/h
    La suma de todo es 13.000 w/h / 70% = 9.100 w/h esta es la potencia necesaria para una Daikin altherma."


    Que fiabilidad le veis...

  7. #7
    gambaloca está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    feb 2012
    Ubicación
    Toledo
    Mensajes
    18

    Predeterminado Respuesta: Calcular potencia bomba de calor.

    No entiendo pq se calculan al 70% cuando en realidad la teoria deberia ser calcularla al 130% ya que cuando la temperatura baja de 7ºC el rendimiento de bomba cae siendo de 2/3 en -7ºC.

  8. #8
    chmartinez está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    Cantabria
    Mensajes
    136

    Predeterminado Respuesta: Calcular potencia bomba de calor.

    Hola, gambaloca.

    Muy sencillo.

    Primero, porque los cálculos de cargas de invierno, se hacen para el día más desfavorable del año, en el momento peor, cosa que puede ocurrirte un par de días del invierno y durante unas pocas horas, por lo que se podría decir que se sobredimensionan los equipos. Una cosa es curarse en salud, y otra, matar moscas a cañonazos, por favor, 30 kW de caldera de gasóleo para una casita de 100 m2 como me he encontrado, ¡no!

    Segundo, porque las bombas de calor incorporan una resistencia eléctrica de apoyo para casos "especiales", como pueden ser esos días de frío terrible, como no recuerdan ni los más viejos del lugar.

    Desconozco el catálogo de DAIKIN, pero me juego el cuello a que si sumas el resultado del equipo que te dicen que te sirve, más la potencia de la resistencia eléctrica de apoyo, te dará alrededor de un 20 % más de la potencia máxima que tú necesitas.
    Un saludo.

  9. #9
    gambaloca está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    feb 2012
    Ubicación
    Toledo
    Mensajes
    18

    Predeterminado Respuesta: Calcular potencia bomba de calor.

    El problema es que unos tecnicos me dicen que con 12kw (bien la sobrepotenciada de daikin de 11 kw o la panasonic aquerea t-cap de 12w) me vale, otros que necesito la de máxima potencia (que son 16kw)... y estoy un poco desorientado porque si los que saben un poco ni coinciden imaginate...

  10. #10
    chmartinez está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    Cantabria
    Mensajes
    136

    Predeterminado Respuesta: Calcular potencia bomba de calor.

    Hola de nuevo.

    El problema no es ese, créeme. El problema está en que no te ha calculado nadie las cargas térmicas REALES que demanda tu vivienda, ese es el paso 0.

    Después de eso, empecemos a hablar. Tú mismo/a (no lo sé... ) eres consciente que los "técnicos" no se ponen de acuerdo, y 4 kW de potencia de máquina son una diferencia apreciable. A ver, tampoco nadie se va a descolgar diciéndote que con 8 kW valen, o que mejor pongas 20 kW, pero hay diferencia. Si yo hago una estimación de 75 W/m2 para tu vivienda, me sale una potencia de poco más de 10 kW, apurando lo que hablamos de que con que la máquina te dé algo menos te valdría, incluso la de 12 kW parece sobrada, ¿no crees?. Pero claro, si resulta que decido disipar 100 W/m2 (máximo para el suelo radiante, por cierto), ya me pide 14 kW, la de 12 kW podría valerte igual, y la de 16 kW iría pasada. Pero son estimaciones, para que veas cómo pueden pensar los de las marcas comerciales.

    Como tampoco lo mencionas, no sé si únicamente pretendes comprar el equipo e instalarlo tú.

    Te hago un breve apunte de cómo lo calculo yo, por si te puede servir de algo. Imagina que calculamos la carga térmica, y obtenemos que necesitas una potencia de 10,5 kW, nos salen esos 75 W/m2. Decidimos afinar, optando por una bomba de 11 kW (con la marca con la que yo suelo trabajar), que, como sabes, se obtienen en unas determinadas condiciones: 7 ºC en el exterior, 35 ºC de impulsión. En el caso de Toledo, miro las condiciones exteriores para el cálculo de cargas térmicas del IDAE, en Madridejos, y veo que la temperatura de cálculo es de unos -5 ºC, con un percentil del 99,6 %, o sea, que solamente un 0,4 % del año (el equivalente a 35 horas, más o menos), se puede estar a menos temperatura que esa.

    Pues bien, con el modelo que yo he elegido, si miro las curvas de rendimiento de la bomba, con -5 ºC en la calle y 35 ºC de impulsión, tengo que la potencia real que me da el equipo es de 9 kW, en realidad. Hago las comprobaciones siguientes:

    1. La potencia que me da la bomba a -5 ºC debe estar comprendida entre el 60 % y el 80 % de la carga térmica de la vivienda, o sea, que debe estar entre 6,30 y 8,40 kW, o sea, que con 9 kW no vamos mal.

    2. La potencia a -5 ºC más la resistencia eléctrica de apoyo, ha de ser mayor que el 120 % de la carga térmica, es decir, superior a 12,60 kW. Como puedo elegir, en la marca que he considerado, entre resistencias de 3 a 6 kW en monofásico, elijo una de 4 kW, de forma que 9 kW (a -5 ºC) + 4 kW de apoyo, obtendo 13 kW > 120 % carga (12,60 kW)

    Pues con una bomba de 11 kW (nominales) y apoyo de 4 kW, estarías cubierto/a. Y otra cosa importante, el COP (rendimiento) de la bomba a -5 ºC rondaría el 2,7, o sea, un 270 %, de cada kWh eléctrico que pagas, la máquina te produce 2,7 kWh térmicos. Con 0 ºC, subiría a 3,2, aproximadamente.

    No es la panacea, pero también es cierto que estamos hablando de temperaturas muy bajas, que la bomba acusa, lógicamente. No sé si has considerado la opción de biomasa, ya sé que tiene otros engorros, como chimenea, depósito para pellets, etc., pero si alguien de una instaladora seria te echa unos números reales, puede hacerte un estudio de viabilidad que te abra los ojos. Otra posibilidad, geotermia, pero ya sé que la pasta obliga... Aunque, como digo, todo es echar unos números.

    No olvides una cosa. Los técnicos de las marcas de bombas, como de cualquier otro gremio, saben (algunos más que otros, como podemos imaginar), te pueden asesorar, y no tienen porqué engañarte, pero yendo al fondo del asunto, son unos vendedores más. Ese matiz tenlo siempre presente.

    Mi consejo, después de tooooodo este rollo, es que contactes con una empresa instaladora, que conozcas, con suficiente experiencia y prestigio, que te calcule bien las cargas térmicas que requiere tu casa, y entonces ya te podrán afinar bien en la máquina que necesitas. Sea con el sistema que sea.
    Un saludo.

Página 1 de 3 123 ÚltimoÚltimo

Etiquetas para este tema