La energía solar no es una energía alternativa: es la energía.
Hermann Scheer

Página 1 de 4 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 33

Tema: Configuración peronalizada DAIKIN ALTHERMA

  1. #1
    Fecha de ingreso
    jul 2010
    Ubicación
    santiago de compostela
    Mensajes
    4

    Predeterminado Configuración peronalizada DAIKIN ALTHERMA

    Recientemente hemos comprado una vivienda unifamiliar , Zona Santiago de compostela, con un sistema de calefacción / refresco de bomba de calor DAIKIN ALTHERMA con suelo radiante.Tiene 3 zonas independientes con 3 termostatos(no programables,marca eberle) .

    -Planta baja, superficie; 60m2
    -Semiplanta 1; 40m2
    -semiplanta 2; 55m2

    Las unidades que están instaladas son;
    Unidad interior; EKHBX016AA3V3
    Unidad Exterior; ERHQ011AAV3
    esta combinación a 7º de Tª ambiente y 45º de tª de impulsión daría una capacidad de 10,30, consumo de 3,06 y un cop de 3,37
    Depósito ACS; EKSWW300V3, con 300lt y resistencia de apoyo de 3Kw

    Configuración de servicio; Tengo la unidad con consigna de 43º para el ACS, y temperatura del agua de calefacción dependiendo de las Tª exterior.


    El caso es que el sistema no funciona correctamente. He intentado ponerme en contacto con el instalador que la realizó, pero creo que no acabó bien su relación con el anterior propietario de la vivienda y no ha querido venir.

    Problemas que ha dado el sistema;


    -En días de mucho frío, ha saltado el limitador de corriente en varias ocasiones. Creo que siempre ha saltado a la misma hora; en el momento de las duchas de la mañana. Por teléfono el instalador me comentó que se debía a un mal "setup" de la unidad interior, y que al haber mucha demanda de agua caliente y una temperatura exterior muy baja, entraba a la vez la resistencia del depósito , el auxiliar de la ud interior, a la vez que el compresor. De todas formas, la calefacción tiene un interruptor(creo que discriminador de horario)que está configurado para que funcione de 10 a 22. Creo que el limitador es de 20A.
    -Ahora que no hace demasiado frío, me he dado cuenta de que sin haber demanda de calefacción, entra en funcionamiento la resistencia del depósito de agua.¿Lo normal no sería que sin haber demanda de calefacción, el agua la calentase la bomba de calor?Me he fijado que en más de una ocasión la secuencia es; encendido de la resistencia del ACS cuando la Tª del depósito llega a 40,9º y sube la Tª del depósito hasta 45º. Ahí se desconecta la resistencia. En esa secuencia, la bomba y la ud exterior han permanecido apagados...
    -En la parte alta de la casa instalaron parquet, y en alguna habitación es difícil que alcance la temperatura del termostato(puestos en 20º). En cada semiplanta hay un cuarto de baño, con un radiador toallero cada uno, me imagino que esto tampoco ayuda, pues disipará todo el calor del circuito, no?
    -En todos los colectores, la totalidad de los circuitos están totalmente abiertos. Al no tener caudalímetros, ni termómetros¿es posible equilibrar todos los circuitos/caudales?, tampoco es posible conocer la temperatura de impulsión ni de retorno de los circuitos?. Es posible completar ahora los colectores con estos elementos para calibrarlo bien?


    He cambiado el Setup personalizado de la unidad interior. Parece que ahora funciona más ajustado a nuestras necesidades. Adjunto la configuración con los parámetros cambiados.

    Por otro lado, estaba pensando en cambiar los 3 termostatos . La idea es quitar el discriminador horario instalado, y que gobiernen el sistema los programadores. Pondría 20º de día para aprovechar las horas de más eficiencia de la bomba y bajaría la temperatura a 18 durante la noche para que apenas funcionara. Por un lado nos gusta dormir con más fresquito, y por otro, el sistema hace un "run run" algo incómodo por la noche.

    Pregunta; ¿Qué cronotermostato comprar para este sistema?¿el que recomienda la marca? Por otro lado no he encontrado en el mercado un cronotermostato a 220 con 3 hilos con retardo para uso con compresores...

    Alguien ha ajustado este menú de configuración personalizado y está funcionando ok?

    También estaba interesado en instalar el Kit Solar para este sistema,aunque no estoy del todo seguro de su rentabilidad...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Configuración peronalizada DAIKIN ALTHERMA-setup-personalizado-marzo-2011_altherma.jpg   Configuración peronalizada DAIKIN ALTHERMA-colector-planta-baja.jpg   Configuración peronalizada DAIKIN ALTHERMA-esquema-electrovalvulas.jpg  

    Configuración peronalizada DAIKIN ALTHERMA-instalacioon-unidad-acs.jpg   Configuración peronalizada DAIKIN ALTHERMA-termostato1.jpg  

  2. #2
    Fecha de ingreso
    dic 2010
    Ubicación
    pontevedra
    Mensajes
    236

    Predeterminado Respuesta: Configuración peronalizada DAIKIN ALTHERMA

    "semiplanta hay un cuarto de baño, con un radiador toallero cada uno, me imagino que esto tampoco ayuda, pues disipará todo el calor del circuito, no? "
    ese calor se va al ambiente, y ayuda a calentar, por lo que no es que se pierda en nada.

  3. #3
    Fecha de ingreso
    jul 2010
    Ubicación
    santiago de compostela
    Mensajes
    4

    Predeterminado Respuesta: Configuración peronalizada DAIKIN ALTHERMA

    Cita Iniciado por quadro Ver mensaje
    "semiplanta hay un cuarto de baño, con un radiador toallero cada uno, me imagino que esto tampoco ayuda, pues disipará todo el calor del circuito, no? "
    ese calor se va al ambiente, y ayuda a calentar, por lo que no es que se pierda en nada.
    ummm buena observación, "no se destruye ni desaparece; se transforma"...

    la verdad es que el baño se calentará antes que las habitaciones, pero esto sumado al tema de la tarima(qué despilfarro la tarima con suelo!!!) hace que se note muy lenta la reacción de la calefacción...

  4. #4
    Fecha de ingreso
    ene 2011
    Ubicación
    CORDOBA
    Mensajes
    11

    Predeterminado Respuesta: Configuración peronalizada DAIKIN ALTHERMA

    hola, no tengo ni idea de como solucionar tu problema

    pero me sería de gran ayuda saber cual es el gasto real de luz con estos problemas, estoy planteando poner altherma pero se me están quitando las ganas.

    saludos y gracias de antemano.

  5. #5
    Fecha de ingreso
    jul 2010
    Ubicación
    santiago de compostela
    Mensajes
    4

    Predeterminado Respuesta: Configuración peronalizada DAIKIN ALTHERMA

    Cita Iniciado por PAKILLO Ver mensaje
    hola, no tengo ni idea de como solucionar tu problema

    pero me sería de gran ayuda saber cual es el gasto real de luz con estos problemas, estoy planteando poner altherma pero se me están quitando las ganas.

    saludos y gracias de antemano.
    Creo que El problema no es el sistema, sino una mala instalacion o un mal ajuste. Desde septiembre, el consumo es de 100€ un mes, y 220 el siguiente, unos 150 de media los meses fríos, con lo que estando mal ajustado, creo que no está mal. Además es el único recibo, pues en casa es todo eléctrico...también el agua tiene su motor (tenemos pozo....)

  6. #6
    Fecha de ingreso
    dic 2010
    Ubicación
    pontevedra
    Mensajes
    236

    Predeterminado Respuesta: Configuración peronalizada DAIKIN ALTHERMA

    si pagas de media 150 euros al mes en invierno, no esta nada mal.Yo para 100 metros cuadrados vengo pagando unos 200 euros, con termo electrico, una bomba de calor en el piso de abajo, y un par de radiadores en las habitaciones(pero no tengo la casa caliente)

  7. #7
    Fecha de ingreso
    jul 2010
    Ubicación
    santiago de compostela
    Mensajes
    4

    Predeterminado Respuesta: Configuración peronalizada DAIKIN ALTHERMA

    Eso es lo que me parecía... Que el sistema no está nada mal, aunque le veo muchas mejoras, y esl tema de que salte el limitador, no estoy seguro de si es mal ajuste, o el limitador wue está mal dimensionado. No estoy seguro de los datos, pero creo que si a los 10 kw del sistema le sumas 3 kw de la resistencia del acumulador, y 3 kw del calefactor de apoyo de la unidad interior serían 16 kw los dias de frío como mínimo, a 220V, daría un pico de Intensidad importante,no?

  8. #8
    Fecha de ingreso
    dic 2010
    Ubicación
    pontevedra
    Mensajes
    236

    Predeterminado Respuesta: Configuración peronalizada DAIKIN ALTHERMA

    haber lo 10kw son potencia entregada, no consumida.La potencia consumida son 3kw, que si le sumas los 3kw de la resistencia da 6kw.Para un limitador de 20 amperios tienes una potencia maxima a consumir de unos 4500 watios, por eso te salta.Aun no teniendo la resistencia conectada,anda muy justo con el limitador, ya que si enchufas un horno, una plancha,un aspirador, etc, estas siempre en el limite, arriesgandote a que te salte.La solucion es cabiarlo por otro de mas aperaje.

  9. #9
    Fecha de ingreso
    dic 2009
    Ubicación
    SABDELL
    Mensajes
    30

    Predeterminado Respuesta: Configuración peronalizada DAIKIN ALTHERMA

    Buenas

    Por lo que veo, tienes la prioridad de calefacion, de manera que cuando la temperatura sea inferior a -5ºC la altherma se dedicara exclusivamente a generar para la calefaccion y en caso de demanda de ACS, lo realizara mediante la resitencia electrica del ACS, ademas tienes el mismo ajuste para la resistencia electrica de apoyo de calefacion (de 6 kW). Con esta configuracion, en un dia de invierno con temperaturas por debajo de -5 tendras la resistencia electrica (6kW) + resitencia ACS (3Kw) + compresor en marcha. Te aseguro que no aguanta 20A....

    Si quieres bajar el consumo te aconsjo que subar el valor 7-00 al maximo: 4ºC. De esta manera la resitencia electrica de ACS se activara cuando la temperatura del tanque ste por debajo de 4 grados del ajuste. y agumentes el ratardo del uso de resistencia electrica.

    Tambien te aconsejo que programes el ACS por la noche, cuando bajas el termostato y no utiltizas bomba de calor, y lo bloques cuando tengas mas usso para calefaccion.

    Ajusta el parametro de bivalencia del uso de la resistencia electrica en funcion de la capacidad de la maquina y la demanda de la casa (consulta al instaldor) alomejor puedes variar el parametro de -5ºC a -10ºC...

    Tambien yo elemiminaria la prioridad de calefaccion, si progamas bien el ACS y te hace falta utilizarlo cuando tengas alta demanda de calefaccion, es decir, si yo caliento el tanque por la noche, lo puedo mantener durante todo el dia y luego volverlo a calentar otra vez por la noche.

    Saludos
    Joan

  10. #10
    Fecha de ingreso
    nov 2010
    Ubicación
    La Coruña
    Mensajes
    8

    Predeterminado Respuesta: Configuración peronalizada DAIKIN ALTHERMA

    Quizas no te haga falta la resistencia del acumulador, si puedes programarlo convennientemente, para que caliente el acs un par de horas por la noche y otras dos o tres horas durante el dia, el resto para la calefaccion, yo creo que no hace falta el uso ni de resistencia ni de calefactor, a menos que bajes muy a menudo de 0º. En la zona de santiago aun siendo interior, tampoco creo que bajes de 0º todos los dias y ademas aunque tengais heladas fuertes , durante el dia la temperatura remonta y es ahí cuando puedes aprovechar lo máximo posible para calentar.
    Yo soy de la zona de coruña y tengo el mismo sistema aunque las temperaturas son algo menos extremas, de momento no uso resistencia y puede, pero aun no bajó la temperatura mínima de 8º.

Página 1 de 4 123 ... ÚltimoÚltimo

Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2012 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46